3条回答
清水一掬 2015-10-12 19:09
1.剪力墙宜沿主轴方向或其他方向双向或多向布置,不同方向的剪力墙宜分别
联结在一起,应尽量拉通、对直,以具有较好的空间工作性能;抗震设计时,应
避免仅单向有墙的结构布置形式,宜使两个方向侧向刚度接近,两个方向的自振
周期宜相近。剪力墙平面布置应尽可能做到规则,避免过大的扭转效应。
2.纵、横向剪力墙宜组成L形、T形和匚形等形式,以使纵墙(横墙)可以作为
横墙(纵墙)的翼缘,从而提高其刚度、承载力和抗扭能力;楼、电梯间等竖井
宜尽量与靠近的抗侧力结构结合布置,以增强其空间刚度和整体性。
3.剪力墙的侧向刚度及承载力均较大,为充分利用剪力墙的能力,减轻结构自
重,增大结构的可利用空间,剪力墙不宜布置得太密,使结构具有适宜的侧向刚
度;若侧向刚度过大,不仅加大自重,还会使地震力增大,对结构受力不利。
4.剪力墙宜自下到上连续布置,避免刚度突变;允许沿高度改变墙厚和混凝土
强度等级,或减少部分墙肢,使侧向刚度沿高度逐渐减小。剪力墙沿高度不连续,
将造成结构沿高度刚度突变,对结构抗震不利。
5.细高的剪力墙(高宽比大于2)容易设计成弯曲破坏的延性剪力墙,从而可避免发生脆性的剪切破坏。因此,当剪力墙的长度很长时,为了满足每个墙段高
宽比大于2的要求,可通过开设洞口将长墙分成长度较小、较均匀的若干独立墙
段,每个独立墙段可以是整截面墙,也可以是联肢墙,墙段之间宜采用弱连梁连
接(如楼板或跨高比大于6的连梁),因弱连梁对墙肢内力的影响可以忽略,则
可近似认为分成了若干独立墙段(图6.1.1)。此外,当墙段长度较小时,受弯
产生的裂缝宽度较小,而且墙体的配筋又能充分地发挥作用,因此墙段的长度不
宜大于8m。
6.剪力墙洞口的布置,会极大地影响剪力墙的力学性能。为此规定剪力墙的门
窗洞口宜上下对齐,成列布置,能形成明确的墙肢和连梁,应力分布比较规则,
又与当前普遍应用的计算简图较为符合,设计结果安全可靠。
错洞剪力墙和叠合错洞墙都是不规则开洞的剪力墙,其应力分布比较复杂,容易
造成剪力墙的薄弱部位,常规计算无法获得其实际应力,构造比较复杂,因此宜
避免使用错洞墙和叠合错洞墙
随意夜风 2015-10-11 16:33
一、剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的周边附近、楼电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位;在伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧不宜同时设置剪力墙。
二、平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙。
三、剪力墙布置时,如因建筑使用需要,纵向或横向一个方向无法设置剪力墙时,该方向可采用壁式框架或支撑等抗侧力构件,但是,两方向在水平力作用下的位移值应接近。壁式框架的抗震等级应按剪力墙的抗震等级考虑。
四、剪力墙的布置宜分布均匀,单片墙的刚度宜接近,长度较长的剪力墙宜设置洞口和连梁形成双肢墙或多肢墙,单肢墙或多肢墙的墙肢长度不宜大于8 m。每段剪力墙底部承担水平力产生的剪力不宜超过结构底部总剪力的40%。
五、纵向剪力墙宜布置在结构单元的中间区段内。房屋纵向长度较长时,不宜集中在两端布置纵向剪力墙,否则在平面中适当部位应设置施工后浇带以减少混凝土硬化过程中的收缩应力影响,同时应加强屋面保温以减少温度变化产生的影响。
六、楼梯间、竖井等造成连续楼层开洞时,宜在洞边设置剪力墙,且尽量与靠近的抗侧力结构结合,不宜孤立地布置在单片抗侧力结构或柱网以外的中间部分。
七、剪力墙间距不宜过大,应满足楼盖平面刚度的要求,否则应考虑楼盖平面变形的影响。
wangsanbao123 2015-10-10 12:32
剪力墙的布置原则为:
(1) 剪力墙结构中全部竖向力和水平力都由剪力墙承受。所以一般应沿建筑物的主要轴线双向布置。特别是在抗震结构中,应避免仅单向有墙的结构布置形式,并宜使两个方向抗侧刚度接近,即两个方向的自振周期宜相近。
(2) 剪力墙应尽量拉通对直,以增加抗震能力。门窗洞口上下各层对齐,形成明确的墙肢和连梁,使受力明确,计算简单。在抗震结构中,应尽量避免出现错洞剪力墙和叠合错洞墙。叠合错洞墙的特点是洞口错开距离很小,甚至叠合,不仅墙肢不规则,而且还在洞口之间形成薄弱部位,对抗震尤为不利。
(3) 剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高。剪力墙沿竖向改变时,允许沿高度改变墙厚和混凝土等级,或减少部分墙肢,使抗侧刚度逐渐减小,避免各层刚度突变,造成应力集中。
(4) 剪力墙要避免洞口与墙边,洞口与洞口之间形成小墙肢。小墙肢宽度不宜小于三倍墙厚(否则应按框架柱设计),并用暗柱加强。
(5) 较长的剪力墙宜开设洞口,将其分为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙长较小时,受弯产生的裂缝宽度较小,墙体配筋能够充分的发挥作用,因此墙肢截面高度不宜大于8 m。
(6) 高层建筑不应采用全部为短肢剪力墙的结构形式,短肢墙应尽可能设置翼缘。在短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或
一般剪力墙),以形成共同抵抗水平力的剪力墙结构。
(7) 控制剪力墙平面外弯矩,应采取增加与沿梁轴线方向的垂直墙肢,或增加壁柱、柱等方式,来减少梁端部弯矩对墙的不利影响。对截面较小的楼面梁可设计为铰接或半刚接,减小墙肢平面外弯矩。
(8) 不宜将楼面主梁直接支承在剪力墙之间的连梁上。因为一方面主梁端部约束达不到要求,连梁没有抗扭刚度去抵抗平面外弯矩;另一方面对连梁本身不利,连梁本身剪切应变较大,容易出现裂缝,因此应尽量避免。
相关问题