防火卷帘门工程量要如何计算

曾志强 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    6条回答

    • 刘国伟 2016-07-18 16:35

      防火卷帘的工程量计算有二种:
      第一种是分项计算,是以洞口尺寸:实际安装宽度*(高度 600mm)计算,防火卷帘控制器与防火电机、烟温感等电动装置另外单独计算。
      第二种是综合单价:实际安装宽度*(高度 600mm)计算,单樘卷帘面积不足15平米按15平米计算(说明:此项计算规则为一般行业规范,实为补偿小面积卷帘电动装置)。

      6 评论

    • YOU1 2015-09-24 18:42

      防火卷帘门工程量计算是以洞口尺寸再加上部卷帘箱0.6m高度计算,工程量以㎡为单位;如果是电动装置卷帘门时,电动装置应该单独计算,另外采用综合报价时,也有包含电动装置一并计算进行组合式报价的。

      3 评论

    • 思路 2016-07-19 15:28

      防火卷帘门的工程量计算基本上有二种:
      一种是分项计算,是以洞口尺寸:实际安装宽度(两导轨外侧的尺寸)*(建筑洞口高度 600mm)计算,防火卷帘控制器与启闭机(防火电机)、烟、温感等电动装置单独计算。梁侧安装的高度以机板顶部 600mm计算。
      二种是综合单价:实际安装宽度(两导轨外侧的尺寸)*(建筑洞口高度 600mm)计算,单樘卷帘面积不够15平米的按15平米计算。梁侧安装的高度以机板顶部 600mm计算。

      2 评论

    • du845968102 2015-09-24 18:10

      比如gfm0921 就是钢质防火门宽900高2100,面积就是0.9*2.1=1.89㎡。以此类推。防火卷帘门一般是采用墙外安装的方法。
      只要良好门洞的尺寸就行了,门洞的宽,门洞的高。
      比如洞口是3000mm*4000mm。
      厂家做的时候会 这样计算:(3000 120 120)*(4000 500)其中120为左右轨道的宽度,500是预卷。

      2 评论

    • 刘国伟 2016-07-20 09:51

      回复 刘国伟:还有一种就是不按国家规定与行业规范,以双方约定的计算方法为准。

      0 评论

    • zsysandman 2015-09-24 18:03

      第一步:安装导轨

      1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。

      2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间 距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。

      3、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5 mm,焊接处 绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。

      第二步:安装卷轴

      1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。

      2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。

      3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。

      1、安装直支撑扳.

      (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上),用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧, 要求支承板面垂直于卷轴。

      (2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致,水平度控制在洞口高度的1/300内,如有偏差及时调整。

      (3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。

      5、安装防火卷轴

      (1) 卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。

      (2) 吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。

      (3) 卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后,光轴与卷轴满焊固定,光轴与轴承用支头螺钉固定。

      (4) 卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板,用钢丝 绳捆扎时要垫木板。

      第三步:安装付轴 特别场合,必须装付轴时:

      1、在门柱一端确定付轴中心高度位置,放出轴承板连接螺栓孔十字线,以此为基准,刚水平管找出另一端门柱付轴中心位置, 放出轴承板螺孔十字线。

      2、用冲击钻打膨胀螺栓孔,上膨胀螺栓要求同前。

      3、上轴承座及付轴,同时复核水平面度,操作同卷轴。

      第四步:安装防火卷帘门电机

      在支架上链轮上先套上链条,固定驱动底座前,把链条套到小链轮上,然后旋紧固定螺栓,这时抖动链条能使卷轴转动。

      第五步: 帘板安装

      1、先松开卷帘上的几块帘板,用水平管,直尺校核卷帘的不平度不大于洞口高度的1/300,若倾斜超差,找出原因并进行调整。

      2、利用卷轴转动,将帘板穿上,最后装上帘板底梁。上帘板时要注意封头,,另外若事先将其余帘板穿帘在一起要特 别注意在移动,捆扎时不要让帘板产生变形。

      4、检查一下导轨上口园弧弯口是否合适,然后将卷帘放下,走动遍观察是否有卡主的现象。

      第六步:安装托轮架设计需要安装托轮时,先在门两侧墙柱上确定支架位置,方 法同卷轴。装上支架后再装托轮,各托轮的中心高度和水平度应统一,再加以固定。

      第七步:安装电控箱,锁盒等

      1、根据要求放锁盒,电控箱螺孔十字线,用冲击钻打眼。锁盒,电控箱安装要到平竖直,用M6或M8螺栓固定,固定要牢靠。

      2、装电线管连接锁盒和电控箱,电线管两端饺丝用专用螺帽 旋紧,如需方有需要,可采用铜接头连接,电线管管卡间距一般

      不超过100cm。

      3、装电器控制板,限位器。

      4、接电器连接线,丌关线,电源线,信号线等,接线标准按“低压用户电气装置规程”操作,金属软管内两头电线用塑料管或(黄蜡管)包扎,接地线用双色线,特别注意接地线吲定要牢固。

      5、接通电源,手动将卷帘放下三分之一按钮卷动帘板,调整上下限位,然后操纵卷帘上下走几遍,检查一下卷帘运行是否平稳。

      第八步: 安装防火隔断墙

      1、放防火隔断墒位置线,在不影响卷帘的情况下,防火隔断墙应尽量靠近卷轴及导轨。

      2、根据放线,用冲击钻在墙侧,顶部打膨胀螺栓固定。

      3、将防火板装到角钢框内电焊固定,防火隔断墙安装要求平直、牢靠。

      第九步:油漆:安装后对未进行防腐处理的部位,电焊疤(焊接应去除焊渣及锈层)涂上防锈漆。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。