装修工程竣工验收报告表要怎么填写呢?

孟阳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 大大大峻 2015-09-23 10:15

      委托人:

      委托人联系电话:

      被委托工程验收单位:

      工程验收参验人员:

      委托人:

      监理人员:

      工程验收地址:

      工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》dbj/t01-43-XX

      工程概述:

      此工程X室X厅X卫,建筑面积X平方米,层高X米装修工程。

      验收结论:

      一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。

      依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。

      二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。

      依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。

      三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。

      依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。

      四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。

      依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。

      五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。

      依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。

      六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。

      报告人:

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-09-23 09:22

      竣工验收报告是指工程项目竣工之后,经过相关部门成立的专门验收机构,组织专家进行质量评估验收以后形成的书面报告。

      竣工验收报告主要内容
      1、建设依据
      该项目计划任务书和核准单位及批准文号,批准的建设投资和工程概算(包括修正概算),建设项目的包干协议等主要内容。
      2、工程概况
      (1)工程前期工作及实施情况;
      (2)设计、施工、总承包、建设监理、设备供应商、质量监督机构等单位;
      (3)各单项工程的开工及完工日期;
      (4)完成工作量及形成的生产能力(详细说明工期提前或延迟原因和生产能力与原计划有出入的原因,以及建设中为保证原计划实施所采取的对策)。
      3、初验与试运行情况
      初验时间与初验的主要结论以及试运行情况。
      4、竣工决算概况
      概算(修正概算)、预算执行情况与初步决算情况。
      5、工程技术档案的整理情况
      工程施工中的大事记载,各单项工程竣工资料、隐蔽工程随工验收资料、设计文件和图纸、监理文件、主要器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。
      6、经济技术分析
      (1)主要技术指标测试值及结论;
      (2)工程质量的分析,对施工中发生的质量事故处理后的情况说明;
      (3)建设成本分析和主要经济指标,以及采用新技术、新设备新材料、新工艺所获得的投资效益;
      (4)投资效益的分析,形成固定资产占投资的比例,企业直接收益,投资回报年限的分析,盈亏平衡的分析。
      7、投产准备工作情况
      运行管理部门的组织机构,生产人员配备情况。培训情况及建立的运行规章制度的情况。
      8、收尾工程的处理意见。
      9、对工程投产的初步意见。
      10、工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。

      视实际情况而定,可忽略经济技术分析项目中的部分内容。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-23 09:39

      施工小结通用模式
      ××××××商住楼B幢施工总结一、工程概况:
      ×××××××商住楼B幢工程,位于××市××路59号,该工程由×××实业公司投资兴建,由××建筑设计院设计,由××市地质工程勘察队进行该工程地质勘察,由××市建筑安装公司施工,由××市 ×× 建设工程监理有限公司监理。
      综合按建筑面积6950m2,框架结构九层,建筑高度18.20,采用液压桩基础,桩径为350*350、400*400,桩长18~20m,单桩承载力650~850KN,桩承台标高-4.15米。主体为现浇钢筋砼结构,现浇柱截面由 × mm~ × mm不等,楼面砼板厚为100~150mm,墙体为180厚和120厚,采用MU10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑,外墙饰面贴60×240条形砖,内墙天花批荡,门窗采用白铝绿玻铝合金窗门和夹板门,水泥砂楼地面。屋面防水层采用面批1:2.5水泥砂浆20厚,扫SBS防水胶膜1.5厚,隔热层砌180砖架空钢筋砼板。该工程由2000年5月20日开工,于2001年11月10日竣工。
      二、施工组织实施情况
      我公司承接该工程土建施工任务后,先组织技术人员察看施工现场,审阅图纸,编制施工组织方案,施工安全方案,安排钻孔桩机和施工队进场做好现场“三通一平”工作:基础施工前组织有关单位进行图纸会审,对施工使用的建筑原材料先送市建筑检测站进行材料试验试配,合格后方可进场使用。对施工操作及每一工序,我公司严格执行有关的质量规范要求,对工程质量进行严格把关,特别是隐蔽工程验收项目,经监理、设计和质监人员验收合格后,方进行下一工序施工,从而保证了工程质量。
      三、主要建筑原材料试验和试块试验强度记录情况
      1、水泥、钢材、砂石试验全部合格。
      2、红砖:首层~九层设计标号MU10,试块 组,最低值 MU,最高值 MU。
      3、砂浆:首层~九层设计标号M7.5水泥石灰砂浆,试件 组,R28d抗压强度最低值 MPA,最高值 MPA。
      4、砼设计强度等级为:C20。
      C20:液压桩231条,加桩3条,试件 组,R28d试压强度最低值 MPA,最高值 MPA。试验加载至 KN,总沉降量为 mm,沉降量较少,而且Q-S曲线正常,符合设计要求。
      C20:基础承台地梁试件 组,R28d试压强度值 MPA。
      C20:主体试件 组,R28d试压强度最低值 MPA。
      四、沉降观测及垂直度观测
      按要求设置观测点共 点,共观测 次,沉降量最小为 mm,,最大值为 mm,对比沉降值为 mm,整体沉降符合设计要求。垂直度观测 次,累计最大轴线偏差为 mm,最小轴线偏差为 mm,符合施工规范规定。
      五、分项工程质量情况
      1、基础工程:本工程采用液压桩基础,施工中严格按照施工方案实施,对液压桩垂直度,派出施工管理人员严格检查,符合要求方进行下一工序施工。63#、112#、166#、191#条工程桩经市检测站进行动测全部合格。
      2、主体工程:施工中从支模的安装,钢筋的绑扎到砼的浇筑,每个环节严格把关,对一些特别的部位,如梁柱的节点钢筋的安装绑扎质量进行重点治理,从而保证了砼结构质量。砖砌体能安规范砌筑,垂直度比较好,灰缝饱满,横平竖直,按规范设置拉结筋及钢筋砖过梁,内外墙的丁字墙、转角位基本做到同时组砌,梁底最后一皮砖,做到了加强砂浆标号,斜砌迫实,所以在主体施工中基本消除了质量通病,收到了较好的效果。
      3、楼地面工程:特别注重楼梯级差的控制,按地面的阳台、浴厕之间的跌级控制,由于整体楼面是做素装水泥砂浆,不压光,所以施工中严格控制好整体的平整度及阴阳角细部、地漏口的施工处理,做到了预留有序。
      4、门窗工程:铝合金门窗框安装,做到水泥砂浆充填,控制了空鼓现象,基本上做到方正,牢固、推拉畅顺,接缝严密,玻璃干净明亮,整体美观。木门购进严格把关,检查合格后方可进行使用,安装时做到消除门底吊高的质量通病。
      5、装饰工程:外墙贴砖仔按设计要求,按线条分缝处理。总体镶贴质量比较好,无空鼓,表面平整,洁净、色泽协调,阴阳角线条顺直。内墙、天花抹灰质量,墙面平整、光泽、阴阳角方正、顺直、无脱皮、空鼓、爆灰现象,经拍尺检查、现场抽查均符合规范要求,细部质量有较大的提高。
      6、屋面工程:防水层平整无渗漏,隔热层纵横缝、伸缩缝分格顺直美观,坡度散水方向、如阴阳角弧度位比较规范。六、分部分项单位工程质量评定情况
      1、基础工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
      2、主体工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
      3、楼地面工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
      4、门窗工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
      5、装饰工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
      6、屋面工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
      7、给排水工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
      8、建筑电气安装工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
      9、单位工程八个分部,其中 个分部优良,优良率 %单位工程综合评定为 。
      七、安全生产文明施工和施工体会
      本工程在整个施工过程中,加强现场施工安全管理工作,落实贯彻执行施工技术安全操作规程及有关规定,签定施工安全责任制,健全施工班前活动,完善安全交底工作,发现隐患及时整改,并坚持外排栅、钢井架的分段验收,公司实行工地的安全评分检查制度,工程由始至终未发生过安全事故,实现了“五无”施工,安全资料及时整理,经安监站审核符合规定,单位工程安全评估定为合格。本工程在整个施工过程中,编制施工方案,做好技术交底,加强施工技术管理工作,实行质量安全目标责任制,做到有计划地进行施工,合理安排人力、物力,同时密切与现场甲方、设计、质监和监理等部门联系,听取合理意见,使施工中出现的问题能及时处理,有效地控制了质量安全隐患。使工程在有关部门的大力支持和配合下,安全质量得到了保证,使工程任务顺利完成。在施工中还存在很多薄弱环节,如主体施工进度慢,对一些质量上的通病未能完全治理。今后,在施工中应多学习宝贵经验,提高和加强施工现场管理水平,重视施工安全、文明施工工作,使施工水平再上新的台阶。×××××××××安装公司