    • 凌星弥梦 2015-09-18 22:21

      1、首先肯定洞口尺寸,使洞口尺寸大于钢质防火门框尺寸。 2、将钢质防火门整体装入洞口尺寸内,并做好暂时定位的平安措施,避免钢质防火门整体倾倒,门框周围缝隙应调整适宜,以便当浇灌水泥砂浆为准。门框和钢质防火门固定时必需结实牢靠。3、门框周围浇水泥砂浆操作时,少填多搅、灌满、灌实,边灌砂浆边调整待全部砂浆浇灌完后,应结实牢靠,不准再挪动防火门。养护期不低于48小时,冬天不低于72小时,待砂浆彻底干后,方可开、关钢质防火门,并检查各部的间隙。 4、装置闭门器,待钢质防火门装置好后,依据状况装置闭门器,调整启闭能否灵敏、紧密,开关门时平稳无大的撞击现象。门的制作质量,应符合下列规定: a. 表面平整光滑、不得有凹凸、流淌现象 b. 框、扇的颜色应符合设计要求、割角、拼缝应平整; d. 门扇与门框各配合间隙应符合GB12955-2008中的相关规定 注:高、宽尺寸,框量内裁口,扇外口。
      5.7.2当条件具备时,宜将门扇与框装配成套,装好全部小五金,然后成套安装。 在一般情况下,则应先安装门框,然后安装门扇。 5.7.3钢质防火门制成后,应进行包装防止受潮或暴晒,以免影响颜色的变化。 5.7.4门小五金的安装,应符合下列规定: a.小五金应安装齐全,位置适宜,固定可靠; b.合页距门上、下端宜取立挺高度的l/10,并避开上、下冒头,安装后应开关灵活; c. 门拉手或锁具应位于门高度中点以下,门拉手距地面以1.0m为宜。 d. 门扇上的闭门器安装应牢固,速度应适当。 5.8钢质防火门应具有足够的整体强度,经沙袋撞击试验后,仍座保持良好的完整性。门内填充料不应出现开裂或脱落现象。 5.9钢质防火门表面喷涂应符合相关的规定。 5.10钢质防火门的耐火极限应符合GB12955-2008中的规定。 5.11用作建筑物外门的钢质防火门,其耐风压变形性能应符合GB13685《建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法》的有关规定。 5.12用作建筑物外门的钢质防火门,其空气渗透性能和雨水渗透性能应符合GB136864《建筑外门的空气渗透性能和雨水渗透性能分缀及其检测方法》的有关规定。

      1 评论

    • 梦见了什么 2015-09-18 23:01

      钢质防火门主要材料是门框、门扇骨架、面板加上一些填充材料。这些填充材料就是能防火隔热对人体无毒无害的材料。钢质防火门标准,主要是由10个部分组成。1.要达到一定的耐火极限,甲级防火门在1.2h以上而乙级耐火极限在0.9以上,丙级的防火极限在0.6以上,当然这些等级都是国家按照相关规定制定的。
      2.技术要求,钢质防火门门框、门扇分别采用1.5mm、1.2mm厚的冷轧薄钢板,对于加固件应根据相关的要求。填充材料应宜选用不能燃烧的材料填充。3.焊接应均匀和涂刷要均匀平整,无杂质。4.安装售后应有相关的说明。5.应有相关的标志、包装说明及运输要求。6.等级应符合相关的等级要求。以及第九和第十的中间验收和重新检验要求。
      对于钢质防火门安装技术要求,则要按照相关要求进行。1.施工中,要按照相关设计图纸及相关方法和安装区域进行。2.按照钢质防火门三个等级的要求安装到相关的区域,对防火门的门锁、闭合器、顺序器等均要合格。3.加工标准要求要根据钢质防火门中耐火等级和材料进行,对门板和门框应使用冷轧薄钢板,厚度分别为1.5和1.2mm。填充材料应要不然物。
      4.执行标准应根据国家的相关技术条件建筑相关标准进行。5.其它要求,对安装的钢质防火门进行验收和相关资料的备案。对相关的所有施工技术的编制、整理和归档。

      0 评论

    • 有烟无火80 2015-09-18 21:57

      钢制防火门标准:
      您好
      1.门扇(1)采用电解镀锌钢板(基材宜选用08F钢),板厚不低于1.0mm。
      (2)门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架,纵横向间距均不大于600mm,骨架所用钢板厚度不低于1.5mm。在锁具和铰链位置加焊3mm厚加强板。
      (3)门扇内部填充材料应为硅酸铝和岩棉(须达到乙级防火要求)。
      (4)门体构造:门扇设计厚度应不低于45mm。门扇的内外门板和骨架应相互咬合,并形成约13mm宽的防撬边(双止口),使门缝不直接外露。
      2.门框
      (1)采用电解镀锌钢板, 钢板厚度不低于1.5mm。门框规格应不小于50mm×85mm。
      (2)门框应设有楔形槽,用于镶嵌密封胶条。
      (3)铰侧门框应焊有三个防撬销,防撬销与门扇销孔定位应准确,不得出现顶堵、擦边现象。
      3.门锁
      (1)最低应符全GA/T73中A级别机械防盗锁的技术要求;带AB钥匙,采用纯拉丝不锈钢直把手和面板。
      (2)钥匙插入锁孔后应转动灵活,锁舌应伸缩自如,无卡滞现象;不得出现锁舌与锁槽错位的现象。锁具锁闭后,门扇前后晃动间隙≤0.5mm。
      4.铰链
      (1)选用5*4吋明装式不锈钢旗型铰链,3mm厚;管外径18mm,轴表面镀锌;每个门扇应安装三个铰链,铰链采用不锈钢螺丝固定。
      (2)门扇铰链应转动灵活,在49N的拉力下,门扇应能灵活启闭,无阻滞现象。
      5.所有钢质零部件均应进行防锈处理。
      6.涂装选用复塑钢板门,胡桃木色。复塑层应均匀、平整、光滑,无麻点、气泡、起鼓和碰伤划痕

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 23天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、