5条回答
kitty1235 2015-09-18 11:46
接地线标准
1.如果电压在36V以上或者是绝缘保护层有所损坏的电气设备,其金属框架、外壳、铠装的电缆的钢带和铁丝都必须装有具有保护性的接地线。;
2.主要的接地线应在由耐腐蚀性能高的钢板制作而成的,并且它的面积不能小于0.75平方米,厚度也不能小于5毫米;
3.接地线的电阻值不能大于2Ω;
4.用来连接主要的接地线的接地母线应该由横截面不小于50平方毫米的软铜线制成,或者也可以用横截面不小于100平方毫米的镀锌铁线制成,也可以用厚度不小于4毫米以及横截面不小于100平方毫米的扁钢制成;
5.危险的电气设备的金属外壳和接地母线或者是局部的接地极直接的连接线必须使用横截面不小于25平方毫米的软铜线,或者是横截面不小于50平方毫米的镀锌铁线,也可以使用厚度不小于5毫米以及横截面不小于50平方毫米的扁钢制成;
6.在连接接地母线和接地极的时候,要使用焊接的方法,或者是用直径大于10毫米的镀锌螺栓和用来防止松懈的装置进行连接。
可爱的橙子 2015-09-17 19:50
①装设接地线应遵循一定的原则,对于可能送电至停电设备的各个电源侧,均应装设接地线,已做到从电源侧看过去,工作人员均在接地线的后面,即在接地线的保护之下进行工作。
②当检修配电室的10m及以下的母线时,可以装设一组接地线;当检修10m以上的母线时,则应根据连接在母线的电源进线多少和分布情况及感应电压的大小适当增加接地线的数量。
③所装设的接地线与带电部分不得小于规定的允许距离。否则,会威胁带电设备的安全运行,并将可能是停电设备引入高电位而危及工作人员安全。
④接地线和设备导体之间以及接地端和“地”之间接触应良好,否则接触电阻增大可能由于电流流经时产生做热而是接地线烧毁。装设接地线时严禁用缠绕的方法进行短路和接地。
⑤在装、拆接地线的过程中,还应始终保证接地线趋于良好的接地状态,以保证在装拆过程中出现突然来电时,能有效地限制接地线上的对地电位升高而保证操作人员的人身安全。因此在装设接地线时,必须先接接地端,后接导体端,拆除接地线时与此相反