玻璃砖墙的施工工艺有人知道吗?

金欣 | 被浏览 8年以前 |

玻璃砖墙的施工工艺有人知道吗?,具体步骤是怎么样的。一般的造价大概是多少呀?

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 清水一掬 2015-09-16 17:47

      一)施工工艺流程:砌砖作业准备 → 砖浇水 → 砂浆搅拌 → 砌砖墙 → 验收
      二)技术要求及验收标准:
      砌体砌筑前应做好轴线引测和控制线,设置好水平标高、门窗预留洞口、窗台标高的控制点。
      1. 做好作业前施工准备,基底垃圾应清理干净、墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置,不应错放、漏放。
      2. 砌块砌筑前应提前淋水湿润或使用专用砂浆砌筑,砂浆应随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。
      3. 砌体水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。
      4. 斜坡面与墙体交接处、楼地面上三皮砖及梁底顶砖均应用水泥砂浆砌筑,预留线管、线槽等部位砌筑时应按相关要求设置拉结钢筋。
      5. 钢筋砖过梁、钢筋混凝土过梁应按图纸要求设置。
      6. 凡设有构造柱的工程,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎。
      7. 非承重墙应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5m。待前次砌筑砂浆终凝后再继续砌筑。每日砌筑高度不宜大于2.8 m。
      8. 墙体顶部应预留200mm左右空隙,间隔3~5天后再将砌块用水泥砂浆斜顶砌筑,水泥砂浆必须饱满。
      9. 砖砌体施工临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。
      10. 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分开砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
      11. 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋。
      12. 在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。
      13. 所有的砌筑工程施工场地(含工作面)应每天都要做到工完场清,每个验收批申报验收时所有楼地面都要打扫干净,验收合格后才能进行下一道工序施工。
      14.砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合下表的规定。
      砖砌体的位置及垂直度允许偏差
      项 次 项 目 允许偏差(㎜) 检验方法
      1 轴线位置偏移 10 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查
      2 垂直度 每 层 5 用2m托线板检查
      全高 ≤10m 10 用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查
      >10m 20

      0 评论

    • 秉锅锅155 2015-09-16 15:23

      玻璃幕墙施工工艺及方法
      [摘 要]通过对幕墙施工的基本作业条件、安装工艺、质量要求的阐述,进一步提高玻璃幕墙工程施工质量。[关键词] 幕墙、工艺 我国幕墙业在经济高速发展的背景下,用较短的时间完成了从起步到发展壮大的过程,这在建筑史上是史无前列的,但在玻璃幕墙基占据建筑物外立面的时候,一些材质伪劣、做工粗糙、违规施工等问题逐步暴露出来,这些问题隐患终将影响工程质量。如何规范施工工艺,提高工程质量是我们工程技术人员值得研究的课题。一、玻璃幕墙种类: 现阶段在我国应用较广泛的玻璃幕墙有明框玻璃幕墙、全(半)隐框玻璃幕墙、无框全玻璃幕墙及特殊玻璃幕墙等。玻璃幕墙工程必须由具有专业幕墙施工资质的公司设计、制作及安装。二、施工工艺及方法:1、基本作业条件1.1应编制幕墙施工组织设计,并严格按施工组织设计的顺序进行施工。1.2幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工。 对于高层建筑的幕墙,如因工期需要,应在保证质量与安全的前提下,可按施工组织设计沿高分段施工。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必须采取可靠的防护措施。1.3幕墙施工时,原主体结构施工搭设的外脚手架宜保留,并根据幕墙施工的要求进行必要的拆改(脚手架内层距主体结构不小于300mm)。如采用吊篮安装幕墙时,吊篮必须安全可靠1.4幕墙施工时,应配备必要的安全可靠的起重吊装工具和设备。1.5当装修分项工程会对幕墙造成污染或损伤时,应将该项工程安排在幕墙施工之前施工,或应对幕墙采取可靠的保护措施。1.6不应在大风大雨气候下进行幕墙的施工。当气温低于-5℃时不得进行玻璃安装,不应在雨天进行密封胶施工。1.7应在主体结构施工时控制和检查固定幕墙的各层楼(屋)面的标高、边线尺寸和预埋件位置的偏差,并在幕墙施工前应对其进行检查与测量。当结构边线尺寸偏差过大时,应先对结构进行必要的修正;当预埋件位置偏差过大时,应调整框料的伺距或修改连结件与主体结构的连接方式。2、幕墙安装2.1隐(明)框玻璃幕墙安装工艺幕墙安装施工顺序:测量放线→安装L型转接件→安装铝立柱→安装铝横梁→安装避雷、防火→玻镁板安装→安装玻璃→安装横(竖)向扣盖→注胶及外立面清洗(1)、测量放线:依据结构复查时的放线标记,及预埋件的十字中心线,确定安装基准线,包括龙骨排布基准及各部分幕墙的水平标高线,为各个不同部位的幕墙确定三个方向的基准。(2)、L型转接件的安装:根据预埋件的放线标记,将L型转接角钢码采用M16的螺栓固定在预埋件上,转接角钢码中心线上下偏差应小于2mm,左右偏差应小于2mm。L型转接角钢码与立柱接触边应垂直于幕墙横向面线,且应保持水平,不能因预埋板的倾斜而倾斜。遇到此种情况时,应在角钢码与预埋钢板面之间填塞钢板或圆钢条进行支垫,并应进行满焊。(3)、安装竖向铝立柱:①、幕墙竖向铝立柱的安装工作,是从结构的底部由下至上安装,先对照施工图检查主梁的尺寸(长度)加工孔位(L型转接角钢码安装孔)是否正确; ②、将竖向铝立柱用两棵M12mm*140mm不锈钢螺栓固定在转接角钢码上,角钢码与铝立柱之间用2mm厚尼龙垫片隔离,螺栓两端与转接角钢码接触部位各加一块2mm厚圆型垫片。③、调整固定:利用转接件上的腰型孔,根据分格尺寸、测量放线的标记,横向、竖向控制钢丝线进行三维调整立柱;④、竖向铝立柱用铝插芯连接,插芯与铝立柱上端依靠固定连接角码的不锈钢螺栓进行连接,两个立柱竖向接缝应符合设计要求,并不小于20mm,插芯长度不小于420mm。⑤、偏差要求:立柱安装的垂直度小于2 mm。⑥、调整后进行螺栓加固、拧紧所有螺栓。⑦、对每个锚固点进行隐蔽工程验收,并做好记录。(4)、安装铝横梁:①、根据图纸要求的水平分格和土建提供的标高线在竖向立柱上划线确定连接铝件的位置。

      ②、采用M5*35mm不锈钢自攻钉将连接铝件固定在铝立柱的相应位置。注意横梁与立柱间的接缝间应符合设计要求(加设2mm厚橡胶垫),横梁与立柱平面应一致,其表面误差不大于0.5mm。③、选择相应长度的横梁,采用M6*25mm不锈钢自攻钉固定在连接铝件上,横梁安装应由下向上进行,当安装一层高度后应进行检查调整,及时拧紧螺栓。④、横梁上下表面与立柱正面应成直角,严禁向下倾斜,若发生此种现象应采用自攻钉将角铝块直接固定在立柱上,以增强横梁抵抗扭矩的能力。⑤、使用耐候密封胶密封立柱间接缝和立柱与横梁的接缝间隙。(5)、避雷节点安装: ①、按图纸要求选用材料,宜采用直径ф12mm的镀锌圆钢和1mm厚的不锈钢避雷片。 ②、镀锌圆钢与横向、纵向主体结构预留的避雷点进行搭接,双面焊接的长度不低于80mm。③、每三层应加设一圈横向闭合的避雷筋,且应与每块预埋件进行搭接;④、在各大角及垂直避雷筋交接部位,均采用ф12mm的镀锌圆钢进行搭接;⑤、在主楼各层的女儿墙部位及塔楼顶部均设置一圈闭合的避雷筋与幕墙的竖向避雷筋进行搭接。⑥、首层的竖向避雷筋与主体结构的接地扁铁进行搭接,其搭接长度为双面焊80mm。⑦、在铝立柱与钢立柱的交接部位及各立柱竖向接头的伸缩逢部位,均采用不锈钢避雷片连接。⑧、在避雷片安装时,需将铝型材、镀锌钢材表面的镀膜层使用角磨机磨除干净,以确保避雷片的全面接触,达到导电效果。接触面应平整,采用四颗M5*20mm自攻钉固定。(6)、层间防火安装: ①、根据现场结构与玻镁板背面的实际距离,进行镀锌铁皮的裁切加工;②、依据现场结构实际情况确定防火层的高度位置,依据横梁的上口为准弹出镀锌铁皮安装的水平线;③、采用射钉将镀锌铁皮固定在结构面上,射钉的间距应以300mm为宜;④、将裁切的镀锌铁皮的另一边直接采用拉铆钉固定在玻璃背面的玻镁板上;, ⑤、依据现场实际间隙将防火岩棉裁剪后,平铺在镀锌铁皮上面;⑥、在防火棉接缝部位、结构面和玻镁板背面之间,采用防火密封胶进行封堵。注意:防火层安装应平整,拼接处不留缝隙。(7)、安装玻璃板块:①、将玻璃板块按图纸编号送到安装所需的层间和区域;检查玻璃板块的质量、尺寸和规格是否达到设计要求;②、按设计要求将玻璃垫块安放在横梁的相应位置;选择相应的橡胶条穿在型材(玻璃内侧接触部位)槽口内;③、用中空吸盘将玻璃板块运到安装位置,随后将玻璃板块由上向下轻轻放在玻璃垫块上,使板块的左右中心线与分格的中心线保持一致;④、采用临时压板将玻璃压住,防止倾斜坠落,调整玻璃板块的左右位置(从室内注意玻璃边缘分止塞与铝框的关系,其四边应均匀);⑤、调整完成后,将穿好胶条的压板采用M5*20mm六角螺栓固定在横梁上(胶条的自然长度应与框边长度相等,边角接缝严密);⑥、按设计图样安装幕墙的开启窗,并应符合窗户安装的有关标准规定;玻璃板块由下至上安装,每个楼层由上至下进行安装;(8)、扣盖安装:①、选择相应规格、长度的内、外扣盖进行编号;②、将内、外扣盖由上向下挂入压板齿槽内;2.2无骨架玻璃安装工艺由于玻璃长、大、体重,施工时一般采用机械化施工方法,即在叉车上安装电动真空吸盘,将玻璃吸附就位,操作人员站在玻璃上端两侧搭设的脚手架上,用夹紧装置将玻璃上端安装固定。每块玻璃之间用硅胶嵌缝。3、幕墙安装质量要求及验收 3.1安装质量要求(1)幕墙以及铝合金构件要横平竖直,标高正确,表面不允许有机械损伤(如划伤、擦伤、压痕),也不允许有需处理的缺陷(如斑点、污迹、条纹等)。(2)幕墙全部外露金属件(压板),从任何角度看均应外表平整,不允许有任何小的变形、波纹、紧固件的凹进或突出。(3)牛腿铁件与T形槽固定后应焊接牢固,与主体结构混凝土接触面的间隙不得大于lmm,并用镀锌钢板塞实。牛腿铁件与幕墙的连接,必须垫好防震胶垫。施工现场焊接的钢件焊缝,应在现场涂二道防锈漆。(4)在与砌体、抹面或混凝土表面接触的金属表面,必须涂刷沥青漆,厚度大于100um。 (5)玻璃安装时,其边缘与尤骨必须保持间隙,使上、下、左、右各边空隙均有保证。同时,要防止污染玻璃,特别是镀膜一侧应尤加注意,以防止镀膜剥落形成花脸。安装好的玻璃表面应乎整,不得出现翘曲等现象。(6)橡胶条和胶条的嵌塞应密实、全面,两根橡胶条的接口处必须用密封胶填充严实。使用封缝胶密封时,应挤封饱满、均匀一致,外观应平整光滑。(7)层间防火、保温矿棉材料,要填塞严实,不得遗漏。3.2成品保护(1)吊篮升降应由专人负责,其里侧要设置弹性软质材料,防止碰坏幕墙和玻璃。收工时,应将吊篮放置在尚未安装幕墙的楼层(或地面上)固定好。(2)已安装好的幕墙,应设专人看管,其上部应架设挡板遮盖,防止上层施工时,料具坠落损坏幕墙。上层进行电气焊作业时,应设置专用的“接火花斗”防止火花飞溅损坏幕墙。靠近幕墙附近施工时,亦应采取遮挡措施,防止污染铝合金材料和破损玻璃。(3)竣工前应用擦窗机擦洗幕墙。3.3工程验收(1)幕墙工程验收应在建筑物完工(不包括二次装修)后进行,验收前应将其表面擦洗干净。(2)幕墙工程验收时应提交下列资料:①、设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件;②、材料、构件出厂质量证书,型材试验报告、结构硅酮密封胶相容性和粘结力试验报告;③、隐蔽工程验收文件;④、施工安装自检记录。(3)幕墙工程质量应按观感检验和抽样检验进行检验。以一幅幕墙为检验单元,每幅幕墙均应检验。(4)幕墙工程观感检验,应按下列八点要求进行: ①、明框幕墙框料应竖直横平;幕墙分格玻璃拼缝应坚直横平,缝宽应均匀,并符合设计要求;②、玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符,色泽应基本均匀,铝合金料不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象;③、玻璃的安装方向应正确;④、金属材料的色彩应与设计相符,色泽应基本均匀,铝合金料不应有脱膜现象。⑤、铝合金装饰压板,表面应平整,不应有肉眼可察觉的变形、疲纹或局部压碾等缺陷;⑥、幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合规范。⑦、幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。⑧、幕墙不得渗漏。

      0 评论

    • zsysandman 2015-09-16 11:31

      1. 玻璃砖应砌筑在配有两根f6~f8钢筋增强的基础上。基础高度不应大于150mm,宽度应大于玻璃砖厚度20mm以上。

      2. 玻璃砖分隔墙顶部和两端应用金属型材,其糟口宽度应大于砖厚度10~18mm以上。

      3. 当隔断长度或高度大于1500mm时,在垂直方向每二层设置一根钢筋(当长度、高度均超过1500mm时,设置二根钢筋);在水平方向每隔三个垂直缝设置一根钢筋。钢筋伸入槽口不小于35mm。用钢筋增强的玻璃砖隔断高度不得超过4m。

      4. 玻璃分隔墙两端与金属型材两翼应留有宽度不小于4mm的滑缝,缝内用油毡填充;玻璃分隔板与型材腹面应留有宽度不小于10mm的胀缝,以免玻璃砖分隔墙损坏。

      5. 玻璃砖最上面一层砖应伸入顶部金属型材槽口10~25mm,以免玻璃砖因受刚性挤压而破碎。

      6. 玻璃砖之间的接缝不得小于10mm,且不大于30mm。

      7. 玻璃砖与型材、型材与建筑物的结合部,应用弹性密封胶密封。"

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-14 12:24

      1、施工工艺
      隔墙定位放线→踢脚台施工→检查预埋件→玻璃砖砌筑→勾缝→饰边。
      2、工艺说明
      (1)隔墙定位放线。根据设计图,在室内楼地面上弹出隔境位置的中心线和边线,并引测至两侧结构墙面和楼底板面。当设计有踢脚台时,应按踢脚台宽度,弹出边线。
      (2)踢脚台施工。踢脚台的结构构造如为混凝土,应将楼板褚毛、立模,洒水浇筑混凝土:如为砖砌体f则按踢脚台的边线,砌筑砖踢脚。在踢脚台施工中,两端应与结构墙锚固并按设计要求的间距预埋防腐木砖。表面应用1:3的水泥砂浆抹平、收光,进行养护。
      (3)检查预埋件。隔墙位皿线弹好后,应检查两侧墙面及楼底面上预埋木砖或铁件的数量和位置,如预埋件偏离中心线很大,则应按隔墙的中心线和锚件设计间距钻膨胀螺栓孔。
      (4)玻璃砖砌筑按照设计图计算使用的砖数。如采用框架,则应先做金属框架。每砌一层,用水泥:细砂:水玻璃=1:1:0.06(质量比)的沙浆.按水平、垂直灰缝l0nm,拉通线砌筑,灰缝砂浆应满铺、满挤。在每一层中,将2Φ6mn钢筋,放置在玻瑞砖中心的两边,压入砂浆的中央,钢筋两端与边框电焊牢固。每砌完一层后,要用湿布将玻璃砖面沾着的水泥浆擦抹干净。
      (5)勾缝。玻瑞砖砌完后,即进行表面勾缝。先勾水平缝,再勾竖缝,勾缝深浅应一致,表面要平滑。如要求做平缝,可用抹缝的方法将其抹平。在勾缝和抹缝完毕后,应用抹布或棉纱将砖表面擦抹明亮。
      (6)饰边。当玻璃砖墙没有外框时,需要进行饰边处理。饰边通常有木饰边和不锈钢饰边等。
      3、施工注愈事项
      (1)玻璃砖墙宜以1500mm高为一个施工段,待下部施工段胶结材料达到设计要求后,再进行上部施工。
      (2)当玻璃砖墙面积过大时,应增加支撑。玻璃砖墙的钢筋骨架应与结构牢固连接。基础高度不应大于150nm,宽度应大于玻瑞砖厚度20m以上。玻璃砖分隔墙顶部和两端应用金属型材,其梢口宽度应大于砖厚度10~18mm以上。
      (3)当隔断的长度或高度大于1500mn时.砖间应设06- 08的钢筋增强。用钢筋增强的玻璃砖墙的高度不得超过4000mm。
      (4)分隔墙两端与金属型材两翼应留有宽度不小于4mm的滑动缝,缝内用油毡填充,分隔墙板与型材腹面应留有大于10mm的胀缝,以适应热胀冷缩。
      (5)玻璃砖最上面一层砖应伸入顶部金属型材槽口10~25mm,以免玻璃砖因受刚性挤压而破碎。玻璃砖之间接缝宜在10~30mm之间。
      (6)玻璃砖与外框型材,以及型材与建筑物的结合部,都应用弹性密封胶密封。玻璃砖应排列整齐、表面平整、嵌缝的油灰或密封胶应饱满密实。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-08 00:05

      (一)抄平弹线
        1、基础垫层上的放线
         根据龙门板或轴线控制桩上的轴线钉,用经纬仪将基础轴线投测在垫层上(也可在对应的龙门板间拉小线,然后用线坠将轴线投测在垫层上)。再根据轴线按基础底宽,用墨线标出基础边线,作为砌筑基础的依据。如果未设垫层可在槽底钉木桩,把轴线及基础边线都投测在木桩上
        2、基础顶面上放线
         建筑物的基础施工完成之后,我们应进行一次基础砌筑情况的复核。利用定位主轴线的位置来检查砌好的基础有无偏移,避免进行上部结构放线后,墙身按轴线砌时出现半面墙跨空的情形
         在基础墙检查合格之后,利用墙上的主轴线,用小线 在防潮层面上将两头拉通,并将线反复弹几次检查无搁碍之 处,抽一人在小线通过的地方选几个点划上红痕,间距10一 15米,便于墨斗弹线。若墙的长度较短,也可直接用墨斗弹出。先将各主要墙的轴线弹出,检查  (二) 摆砖样
         摆砖样也称撂(Liao)底,是在弹好线的基础顶面上按选定的组砌方式先用砖试摆,好核对所弹出的墨线在门窗洞口、墙垛等处是否符合砖模数,以便借助灰缝调整,使砖的排 列和砖缝宽度均匀合理。摆砖时,要求山墙摆成丁砖,横墙摆成顺砖,又称“山丁檐跑”。
        (三) 立皮数杆
         (砌、抹工艺) 砌墙前先要立好皮数杆(又叫线杆),作为砌筑的依据之一,皮数杆一般是用5× 7厘米的方木做成,上面划有砖的皮数,灰缝厚度,门窗,楼板,圈粱,过梁、屋架等构件位置,及建筑物各种预留洞口和加筋的高度,它是墙体竖向尺寸的标志。
        (四) 砌筑、勾缝
         墙体砌砖时,一般先砌砖墙两端大角,然后再砌墙身,大角砌筑主要是根据皮数杆标高,依靠线锤、托线板使之垂直。中间墙身部分主要是依靠准线使之灰缝平直,一般“三七”墙以内单面挂线,“三七”墙以上宜双面挂线。
        (1)铲灰取砖:
        (2)铺灰:
        (3)揉挤:
        (五)楼层轴线的引测
         为了保证各层墙身轴线的重合和施工方便,在弹墙身线时,应根据龙门板上标注的轴线位置将轴线引测到房屋的外墙基上。二层以上各层墙的轴线,可用经纬仪或垂球引测到楼层上去,同时还需根据轴线尺寸用钢尺进行校核。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前