漏电保护器故障原因和处理方法是什么?

荣冰旋 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Lin_4987 2015-08-31 23:53

      1. 电磁式漏电保护器常见故障原因
      ( 1) 安装接线错误。如果因为安装或接线错误, 使漏电流无法在零序电流互感器内反映出来,保护器就不能动作。
      ( 2) 保护器设计性能缺陷。一般的低压线路,都不同程度地存在着泄漏电流, 只要泄漏电流的合成值未达到保护器的动作电流整定值, 保护器就不会动作。
      ( 3) 定值整定不准确。漏电保护器动作电流的整定, 要满足保证人身安全和电网稳定运行两个条件。如果保护定值选得过大, 在发生人身触电事故或漏电时, 保护器也不会动作。
      ( 4) 电气线路故障。零序电流互感器、继电器和交流接触器的线圈及连接线烧毁、断线、接头松动、氧化等。
      ( 5) 元器件故障。元件烧毁、损坏、参数改变、安装错误、触头烧蚀、双金属片发热失控等。
      ( 6) 机械故障。继电器、交流接触器电磁铁卡死、触头变形、传动机构失灵、变形等。

      2. 电子式漏电保护器常见故障处理方法
      ( 1) 三相四线电路中, 因为零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器, 所以只要启动单相负载, 三极漏电保护器就会动作切断电源。
      解决办法: 使用合适的漏电保护器。

      ( 2) 漏电保护器负载侧的零线接地, 会使正常工作电流经接地点分流入地, 造成漏电保护器误动作。
      解决办法: 将零线接到漏电保护器电源侧的零线上。

      ( 3) 漏电保护器负载侧的导线过长, 有的紧贴地面, 存在较大的对地电容, 这样就存在着较大的对地电容电流, 就有可能引起保护器动作。
      解决办法: 漏电保护器尽可能靠近负载侧安装或者用漏电动作电流稍大一点的保护器。

      ( 4) 负载侧的零线接地, 在某种条件下, 如发生漏电故障, 漏电流一部分经过零线接地点分流,电流差值变小。此值小于漏电保护器的额定漏电动作值也会导致拒动。
      解决办法: 纠正接线错误。

      3 评论

    • 卫生巾紫了 2015-09-01 20:36

      漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安它就保护----- 跳开。对于老电路或布线时没有套管的电路是很难用上漏电保护器,即使你能用一到潮湿天气它就跳个不停,漏电的原因和位置是很难查的。我告诉你你只要把漏电保护器拆掉,换上同功率的空气开关(控制火线,零线可以共零扎在一起)就可以正常使用了,没有任何问题的。

      1 评论

    • ddd_3192 2015-08-31 22:34

      1 送不上电故障速查与处理

      1.1 经过校试的新装保护器送不上电的处理方法

      1.1.1电源指示灯亮(绿色发光二极管),已拆除全部负荷出线送不上电。检查保护器所配接的工作电压是否与进线端子上方所标注的“380V进”错接为220V,检查接触器线圈及接头是否正常,如果接错或线圈开路将造成接触器无法运行。处理方法是:调整接线,并将接线端子(包括出线)螺丝上紧,以免接触不良造成工作失误。

      1.1.2电源指示灯、跳闸指示灯(红色发光二极管)同时亮,拆除全部负荷出线,送不上电。应检查零序电流互感器的穿线方法是否正确。常用的方法是接地线穿入法和三相四线穿入法(根据负荷性质及多级保护也可使用三相三线穿线法,该型号保护器若220V进线还可使用单相两线穿入法),若将接地线法误穿入零线或三相四线法的零线、火线穿入零序电流互感器的方向不一致,将造成保护器送电即动作。处理方法是认清接地线(由接地极引至中性线上的线)和零线(由变压器中性点引出的中性线),纠正零序电流互感器穿线,三相四线法应将四根线同方向穿入。

      1.1.3以上拆除出线检查仍找不到故障,请查找控制柜(开关柜)或配电板上的照明灯、指示灯、仪表、临时照明灯等用电是否跨接在零序电流互感器两侧,即同一负载的火线、零线,一根接在零序电流互感器之前,一根接在零序电流互感器之后。处理方法是:调正接线,同一负载的接线应统一接在零序电流互感器前或后。

      1.1.4不带负荷(空载运行正常、带负荷送不上电),负荷出线漏电或火线直接接地。处理方法是:如漏电不太严重可增大保护器的动作电流值来解决,对于火线直接接地故障可使用接地故障寻址仪等仪器查找,无仪器可采用重点查找(主要指水泵线、动力设备及怀疑的用户漏电等)与分段查找相结合的办法找到接地故障点并加以解决。

      1.2 已投运一段时间的保护器送不上电

      1.2.1线路接地故障。保护器红、绿指示灯全亮,故障查找与处理方法同上,送不上电故障速查与处理同1.1.4。

      1.2.2接触器故障。保护器红、绿指示灯全亮,一般为接头处接触不良、线圈烧断等故障。处理方法是:上紧螺丝、焊好接头或更换线圈(可用万用表Ω档不带电测量或用500电压档带电测量线圈两端头电压,判断线圈是否开路),并检查衔铁(动铁心块)有无阻卡现象。

      1.2.3保护器故障。

      (1)如电源指示灯(绿)、跳闸指示灯(红)都不亮,应检查保护器所配电源是否正常、保险管FU是否熔断、电源开关S、变压器TC、稳压集成块IC1(7812)是否损坏。处理方法是:用万用表500电压档(数字表不低于500档)测量保护器电源电压,如无电压或很低应检查接线加以解决(必要时还应检查配变、跌落保险);如电压正常,可用万用表Ω档(停电进行)分别检查保险管FU、电源开关、变压器及内部连接线、IC1(7812),查到故障后加以修理或更换已损坏的元器件。

      (2)电源指示灯亮,按试验按钮跳闸指示灯亮,且跳闸指示灯能自动复位熄灭。该故障一般为继电器线路板的印刷线烧断、出线开焊或烧断,多数为保险管选用过大或用铜丝、铝丝等金属丝代替保险管所致。处理方法是:停电后拆下保护器,焊接印刷线及出线,并换上3A以下保险管投入使用。另外,继电器线圈开路也会导致送不上电故障。因该型号保护器所利用的继电器触点为动合触点,线圈开路后动合触点无法闭合,造成接触器线圈电压回路不能接通,无法合闸送电。

      (3)电源指示灯、跳闸指示灯同时亮。出现该故障应首先检查零序电流互感器TA插头是否松脱或连接断线、TA插座内触片与插头接触不良、电容器C8(1.5μF/10V)开路、运算放大器IC2(集成块LM324)损坏。处理方法是插好TA插头或焊接断线、修理或更换TA插座,如仍不能解决问题,更换C8或IC2即可。

      2 不动作故障速查与处理

      2.1 新装保护器不动作故障

      2.1.1接地极连接线接触不良。应检查接地极引出线至中性线上的接头接触是否良好。处理方法是:接好接头,必要时可用电桥或万用表1Ω档测量接头两边,即可判断接头是否接触良好。

      2.1.2保护器动作电流整定值太大。检查保护器动作电流调节钮是否调整在最大位置。处理方法是:调小保护器的动作电流。

      2.1.3接地试验装置不良。应检查接地试验装置是否接地良好,接头是否可靠。处理方法是:使用可靠的接地试验装置,并测量接地电流是否大于保护器的动作电流(接地电流小于保护器的漏电动作电流保护器不动作)。

      2.1.4零线(中性线)重复接地。零线重复接地等于给保护器的漏电电流检测提供了并联回路,因此,造成保护器灵敏度下降,动作困难。处理方法是:查找并排除零线出线重复接地点。

      2.2 已投运一段时间的保护器不动作故障

      2.2.1接触器故障。检查接触器触头是否烧结或衔铁(动铁心)卡死。处理方法是:更换接触器触头或修理衔铁被卡故障。

      2.2.2保护器内部故障。(1)继电器触点烧结。处理方法是:修理或更换继电器即可解决问题;(2)三极管VT1(9013)e-c极短路损坏。处理方法是:更换VT1。(3)运算放大器IC2(集成块LM324)损坏。处理方法是:更换IC2。

      2.2.3以上2.1.1、2.1.3和2.1.4不动作故障速查与处理,也应包括外部原因。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 23天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。