yjv22是什么电缆

束楷瑞 | 被浏览 8年以前 |

弱弱问下,yjv22是什么电缆,有懂得吗?

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • bbba 2015-08-30 12:36

      YJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电
      交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热-机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单,重量轻,敷设不受落差限制等优点,是目前广泛应用于城市电网,矿山和工厂的新颖电缆。
      电缆的绝缘-交联聚乙烯是利用化学方法和物理方法使线型分子结构的聚乙烯转化为立体网状结构的交联聚乙烯,从而大幅度的提高了聚乙烯的热机械性,从而保持了优异的电气性能。交联聚乙烯绝缘电力电缆导体最高额定工作温度为90℃,比聚氯乙烯绝缘,聚乙烯绝缘电缆均高,所以电缆的载流量也进一步提高。

      0 评论

    • 范玲春123 2015-08-29 14:08

      1.电缆实际敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。   ·2.电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。   ·3.严禁采用铝包电缆。   ·4.必须选用经检验合格的并取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。   · 5.电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。   · 6.对固定敷设的高压电缆要求:·⑴在立井井筒或倾角45°其以上的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。   ·⑵在水平巷道或倾角45°以下的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。   · ⑶在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间,可以采用铝芯电缆;其他地点必须采用铜芯电缆。   · (4)固定敷设的低压电缆,应采用Mw铠装或非铠装电缆或对应电压等级的移动橡套软电缆。   · (5)非固定敷设的高低压电缆,必须采用符合Mr818标准的橡套软电缆。移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。   · (6)照明、通信、信号和控制用的电缆,应采用铠装通信电缆、橡套电缆或M、厂、厂型塑力缆。   · (7)低压电缆不应采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。

      0 评论

    • 哎哟喂哟 2015-08-28 21:38

      YJV22:铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
      YJ:交联聚乙烯绝缘
      V:聚氯乙烯护套
      第一个2:表示双钢带铠装
      第二个2:表示聚氯乙烯护套
      适用场合:固定敷设在有外界压力作用的场所
      低压:0.6/1KV(有单芯,两芯,三芯,四芯,4 1芯)
      中压:电压等级包括3.6/6KV,6/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,26/35KV)

      0 评论

    • xiaoping123 2015-08-28 20:40

      YJV22交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯电力电缆
      交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热—机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单、重量轻、敷设不受落差限制等优点,是目前广泛用于城市电网、矿山和工厂的新颖电缆.
      交联聚乙烯是利用化学方法或物理方法使线型分子结构的聚乙烯转变为立体网状结构的交联聚乙烯,从而大幅度地提高了聚乙烯的热—机械性能,并保持了优异的电气性能.
      交联聚乙烯绝缘电力电缆导体最高额定工作温度为90℃,比纸绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆均高,所以电缆的载流量也进一步提高.
      交联聚乙烯电缆,结构简单,允许温度高,载流量大,重量轻,高层建筑中运用比较多.
      选择时根据你的具体情况,当然YJV22比较贵

      0 评论

    • ddd_3192 2015-08-28 09:33

      铝芯铠装聚氯乙烯电缆。
      YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠聚氯乙烯护套电缆
      YJLV中L代表铝芯 不带表示铜
      1KV是耐压等级 正确表示方法为0.6/1KV 说明是低压电缆
      4*185 截面积185平方毫米的四芯电缆 SC150 表示穿内直径150mm的钢管 FC 埋地暗敷 WC 沿墙暗敷 C表示暗敷 与之对应的E 表示明敷

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。