威能壁挂炉显示f28是什么问题?

丁军露 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ddd_3192 2015-08-26 22:49

      1、先查看煤气灶是否能打着,如果没有火,一般就是天然气公司停气或者燃气的总阀门关了;一般显示故障代码“F28”有30%的原因来自于此。
      2、检查燃气表附近的壁挂炉燃气阀门是否打开,有50%的原因都是因为燃气阀门关闭而导致威能壁挂炉显示故障代码“F28”,并亮红灯时。
      3、再检查燃气表是否打开,燃气表在长时间没有使用的情况下,一般都为自动锁死,这时需要把燃气表打开。有15%的原因来自于这个问题。
      4、最后再判断是否为威能壁挂炉本身的产品故障,请拨打安装公司的电话或威能壁挂炉的售后服务电话。只有5%的原因来自于这个问题。

      7 评论

    • du845968102 2015-09-02 09:22

      F28 壁挂炉无法启动 ,无燃气。 一、故障现象,原因及解决办法
        1、压力不足故障
        故障现象: 水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。
        故障原因:
        a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。
        b)压力开关故障。
        c)管道系统内有大量的空气。
        解决办法:
        a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。
        b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。
        c)对管道系统进行排气。
        2、管道缺水故障
        ① 故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。
        故障原因:a)水泵电源线脱落
        b)水泵因为长时间不用抱死。
        解决方法:
        a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。
        b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。
        ② 故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。
        故障原因:
        a) 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。
        b) 采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。
        c) 管道内有空气没有排尽。
        d) 水流开关故障。
        e) 压差式机型管道产生的压差不够。
        解决方法:
        a) 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。
        b) 采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。
        c) 管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。
        d) 水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。
        e) 在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。
        3、风机风压故障
        ① 故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。
        故障原因:
        a) 风机卡死或烧坏;
        b) 接插件接触不良
        c) 控制器故障
        d) 电容损坏
        e) 市电压力过底。
        解决方法:
        a) 用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。
        b) 接插件接触不良重新接插好。
        c) 控制器故障更换控制器。
        d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。
        e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。
        ②故障现象: 风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。

      6 评论

    • 范玲春123 2015-08-29 14:04

      F28 壁挂炉无法启动 启动失败后尝试再次点火 1 没有燃气供应 2 燃气阀故障 你先看下自己家的煤气灶能点火吗,是不是没有天然气了? 要么就是燃气阀坏了 燃气阀的故障率挺高的 有的地方燃气不是很干净容易堵塞燃气阀