空气开关有漏电保护功能吗?

tulixia | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Ambition_6663 2015-08-27 10:08

      空气开关就是漏电保护器。 1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。

      2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
      漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。它除了空气断路器的基本功能外,还能在负载回路出现漏电(其泄漏电流达到设定值)时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。
      3、漏电开关不能代替空气开关。虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。
      漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。
      另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-08-26 17:38

      空气开关用于过流保护,漏电开关用于漏电保护,某种型号也可用于过流保护,以1540392型为例,设计序号15,电流40安,相数3相,92可漏电与过流保护,91仅作漏电保护。1、空气开关和漏电保护器的主要区别是:空气开关为主动性操作开关,而漏电保护器则是被动性操作开关。
      ——★2、空气开关为主动性操作开关,由人的意志进行开关;漏电保护器是被动性操作开关,只有发生漏电时才会动作、完成断开保护。
      【补充】:当漏电保护器的火线、与零线电流相等时(相当于正常用电),合成磁场为零,漏电保护器是不会跳闸的;一旦发生漏电,火线电流通过触电者流入大地,漏电保护器的火线、与零线电流就会出现差异,漏电保护器就会切断电源的。——漏电与用电有着本质的不同。

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-08-26 17:24

      也能说有,也可以说没有,
      空气开关和漏电保护器都是有开断电路的作用,而空气开关的容量一般来讲要大一些,低压配电开关一般是有一套的专用保护,也就是配电盘(抽屉盘)。
      漏电保护器一般用在家用电路保护上

      他们的定义如下:
      空气开关:空气开关是一种只要有短路、过流现象,就会跳闸的开关,为什么叫做空气开关,是由于它的灭弧原理决定的。
      漏电保护:漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • PP模块式雨水调蓄池的功能分类?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁雨水PP模块可以用来储藏水,而且能给不占用空间,有受压能力,95﹪的空间可以实现更有效的蓄水,使用防水布或土工织物,可以蓄水、排出,同时必须在结构内设置供水管、出水管、水泵位置和人孔;雨水收集PP模块一般是高品质的PP聚丙烯材料,浸入水中无析出物,无异味。具有超强的耐酸强碱性,具有40年以上的寿命特性。 雨水收集系统PP模块作用
      • PP板材 pp管 pp材质 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料无塔供水器配有压力表、防爆阀、压力开关等配件?
      • 呆狗 回答:塑料无塔供水器作为现代供水系统的关键组成部分,不仅在材质和工艺上具有显著优势,还配备了多种实用的配件,为用户提供更加安全、便捷的供水服务。 塑料无塔供水器配有压力表。压力表能够实时监测供水器的压力状况,帮助用户了解供水系统的运行状态。当压力出现异常时,压力表会及时发出警报,提醒用户采取相应措施,确保供水安全。 塑料
      • 压力表开关 压力表 压力开关 4个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。