3条回答
芒果5270 2015-08-26 10:00
干挂石材幕墙施工基层准备要求: 清理预做饰面石材的结构表面,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。 挂线:按设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确性,保证顺利安装。竖向挂线宜用ф1.0-2钢丝为好,下边沉铁随高度而定,一般40m以下高度沉铁重量为8-10kg,上端挂在专用的挂线角钢架上,角钢架用膨胀螺栓固定在建筑物大角的顶端,一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方,并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
可爱的橙子 2015-08-24 15:53
固定方法
干挂石材是建筑外墙的一种施工工艺。
该工艺是利用耐腐蚀的螺栓和耐腐蚀的柔性连接件,将花岗石,人造大理石等饰面石材直接挂在建筑结构的外表面,石材与结构之间留出 40~50mm 的空腔。用此工艺做成的饰面,在风力和地震力的作用下允许产生适量的变位,以吸收部分风力和地震力,而不致出现裂纹和脱落。当风力地震力消失后,石材也随结构而复位。
板材的固定方法有:
插销式
通过专业的开孔设备,在瓷板棱边精确加工成一条圆孔,将销针植入孔中,通过连接件将瓷板固定在龙骨上。
由于在瓷板棱边开孔,容易崩边,瓷板损耗大,施工工艺复杂,现已被淘汰,基本不采用。
开槽式
通过专业的开槽设备,在瓷板棱边精确加工成一条凹槽,将挂件扣入槽中,通过连接件将瓷板固定在龙骨上。
开槽式瓷板幕墙的不足:
1、对瓷板厚度要求较高,一般瓷板不小于15mm厚。
2、开槽时容易崩边,损耗大。
3、需要安装钢龙骨,加大建筑物承重,且增加成本。
4、保温要单独安装,保温安装与幕墙安装交叉施工,安全隐患大。
5、板材的受力方式为点承重,抗震性能差,安全系数低。
背栓式
通过专业的开孔设备,在瓷板背面精确加工里面大、外面小的锥形圆孔,把锚栓植入孔中,拧入螺杆,使锚栓底部完全展开,与锥形孔相吻合,形成一个无应力的凸型结合,通过连接件将瓷板固定在龙骨上。
背栓式干挂幕墙的不足:
1、需要安装钢龙骨,加大建筑物承重,且增加成本
2、保温要单独安装,保温安装与幕墙安装交叉施工,
3、安全隐患大
4、板材的受力方式为点承重,抗震性能差,安全系数低。
该工艺与传统的湿作业工艺比较,免除了灌浆工序,可缩短施工周期,减轻建筑物自重,提高抗震性能,更重要的是有效地防止灌浆中的盐碱等色素对石材的渗透污染,提高其装饰质量和观感效果。
传统的以灌浆为连接手段的饰面板,由于季节性室外温差变化引起的外饰面胀缩变形,使饰面板可能脱落,对人身安全造成威胁,相比之下,干挂石材的施工工艺可有效预防饰面板脱落伤人事故的发生。
这种干挂饰面板安装工艺亦可与玻璃幕墙或大玻璃窗、金属饰面板安装工艺等配套应用。现国内不少大型公共建筑的石材内外饰面板安装工程采取这种干挂石材的施工工艺。
梦见了什么 2015-08-24 13:06
1. 基层处理:
对于墙体首先进行垂直度检测,如发现垂直度偏差过大,及时向项目技术负责人反映。
将基层浮灰等进行清理
注意墙体或柱体的密实度和强度,保证基层不出现起皮、空鼓等现象
2. 弹线:
在柱体、墙面或角钢上弹出底排石材标高线,并在柱面、墙面上作好控制线;根据石材分隔图弹出石材分隔线。
3. 骨架制作:
用角钢或槽钢进行骨架制作,角钢与基底连接采用φ10不锈钢膨胀螺栓,角钢与角钢连接采用焊接,角钢与石材连接采用不锈钢石材挂件。对方钢、槽钢、角钢等碳钢配件进行防锈处理。对于楼梯扶手等重要部位,需加焊横向钢板增加侧向稳定。制作骨架时,每一分隔都必须严格检查角钢标高,以保证石材安装准确、牢固。
4. 石材安装:
石材安装时,石材打眼应预先根据石材调节片的位置,对石材进行打眼处理, 打眼位置应根据石材挂件的形式及尺寸确定。但打眼位置距石材边不得小于四分之一边长。
安装石材前,应把石材平铺在地面试拼,并按石材颜色、纹理、规格、表面平整、光洁度等进行编号。
安装石材应从下往上安装,安装时应先根据挂件位置调整石材的垂直度及平整度,调整完毕对石材打孔位置进行灌胶,用以固定石材。
5. 勾缝:
石材安装完毕,用石材密封胶对石材缝隙进行勾缝处理。用白棉纱对饰面进行清理,注意不要划破石材饰面。若勾缝需调色时,尽量一次调出一层的,并一次勾完。
六、质量标准
保证项目
饰面板品种、级别、规格、形状、几何尺寸、光洁度、平整度、颜色、图案,必须符合设计要求和有关标准规定。
饰面板与基层连接牢固,其强度必须符合国家现行有关标准规定,严禁空鼓,不得有歪斜,缺棱掉角和裂缝等缺陷。
粘结用料、干挂配件必须符合设计要求,碳钢配件需做防锈处理。
基本项目
表面:平整、洁净、颜色过渡自然,无明显色差、纹理清晰,非整块板部位安排合理。
接逢:填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角主处板的压向正确,非整板的使用部位适宜。
套制:用整块套割吻合、边缘整齐;墙裙、贴脸等上口平顺,突出墙面的厚度一致。
坡向、滴水线:流水坡向正确;滴水线顺直。
允许偏差项目见下表:
外墙石材干挂允许偏差和检验方法:
项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法
1 立面垂直 1 2M托线板检查
2 表面平整度 2 2M靠尺和楔形塞尺检查
3 缝格平直度 2 拉5M线尺检查
4 接缝高低度 2 用钢板短尺和楔形塞尺检查
5 接缝宽度 0.3 用钢板短尺检查
6 阳角方正 0.3 用200M方尺检查
七、成品保护
施工前必须采取保护措施(如铺垫、遮挡),保护其他已完成一切工程项目。施
工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等,应及时清理干净。
花岗石的柱面、门窗套等安装完后,应对所有面层的阳角及时用木板保护,同时
要及时清擦干净残留在门窗框、扇的砂浆。特别是铝合金门窗框、扇,事先应粘
贴好保护膜,预防污染。
运输物料、拆搭架子时,不得碰撞墙柱面装饰、栏杆及门框,门框及墙柱面阳角在适当高度要设置铁皮夹保护,以防手推车碰撞其他装饰面。
施工过程中,不得因操作而损坏各种水电管线及预埋件。
饰面板在凝结前应防止快干水冲、撞击和振动,严禁直接踩踏已完成的装饰面。
八、应注意的质量问题
接逢不平,高低差过大:主要是基层处理不好,对板材质量没有严格挑选,安装
前试拼不认真,施工操作不当,分次灌浆过高等,容易造成石材外移或板面错动,
出现接逢不平、高低差过大。
开裂:
施工前必须采取保护措施(如铺垫、遮挡),保护其他已完成一切工程项目。施工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等,应及时清理干净。
有的大理石石质较差,色纹多,当安置部位不当,墙面上下空隙留得较小,常受到各种外力影响,出现在色纹暗缝或其他隐伤等处,产生不规则的裂缝。
干挂墙面、柱面时,上下空隙较小,结构受压变形,使饰面石板受到垂直方向的压力而开裂。施工时应待墙、柱面等随结构沉降稳定后进行,尤其在顶部和底部,安装板块时,应留有一定的缝隙,以防结构压缩、饰面石板直接承重被压开裂。
墙面或柱面碰损、污染,主要是由于板材在搬运和操作中被砂浆等赃物污染,不及时清洗,或安装后成品保护不好所致。应随手擦净,以免时间过长污染板面,此外,还应防止 酸碱类化学物品、有色液体等直接接触大理石表面造成污染。