3条回答
我叫张小花 2015-08-20 13:55
1. 应对厨房、卫生间的标高复核正确,特别注意地漏的标高位置正确。
2. 对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查,墙洞要密实合格,找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。
3. 阴阳角应作成圆弧形,并顺直、平光。
4. 找平层施工:基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。
5. 找平层干燥后方可进行防水层施工,施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。
6. 防水层完成后,要进行成品保护,不得上人走动。经检验确认合格后,方可办理隐蔽工程验收签证后,方可进行下道工序施工。
7. 防水施工完毕后,进行蓄水试验,经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行二次蓄水试验。
m_1522 2015-08-20 13:11
施工流程:
基层处理→用美纹纸粘贴标高轮廓线→涂刷第一遍乳液→干燥后涂刷第二遍乳液→干燥→闭水试验
施工工艺:
1、基层清理干净,原墙地面表面要坚实,不应有起沙、掉灰或空鼓。
2、对上下水管根部清理并进行堵漏处理。
3、用10-15㎜宽美纹纸根据墙面设计施工高度粘贴轮廓线。
4、第一遍乳液涂刷施工,顺序从上至下,从里到外,不得漏刷。
5、干燥24小时后,涂刷第二遍乳液,使两遍乳液形成完整的防水层。
6、干燥24小时后,做24小时闭水试验,放水高度不低于30㎜,24小时内无渗漏为合格。
7、表面水泥灰浆拉毛后,可以直接贴砖施工。
施工步骤:
第一步:做好水电基础工程
从安全角度来讲,卫生间水管电线走上面比走下面好。但很多“游击队”贪图省力,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。
第二步:清理基层和墙壁
房子装修防水,涉及阳台、厨房、卫生间,但重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地面,如果发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓,必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面,拔掉铁钉,清理杂土垃圾,最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥。
第三步:做好刚性防水第一关
卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔隙,一定要堵漏王分三次去填。房间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视。地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间。这样,就给地面穿了一层刚性的防水盔甲。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去,并且门槛石一定要用精水泥沙浆稍微放点堵漏王湿贴。
第四步:弹性防水涂料做好第二关
新房时间一长,坚硬的堵漏王弹性涂料会因沉降而活生生地被拉裂,从而失去防水效果。因此有必要再加上第二次保险——弹性防水涂料。一般是先做墙面防潮,做到一米八以上。因为人洗澡会把水喷溅到墙面瓷砖上,瓷砖分子间隙大,水分子很轻松进入墙体,渗透到对面居室墙面,从而导致卫生间背面油漆脱落,墙纸发霉变色。墙面防潮做好再贴墙面砖,然后做地面装修防水。
三匠装饰黄工 2015-08-16 22:26
卫生间防水工程施工做法步骤是什么
答:本工程卫生间防水材料建议采用JS复合防水涂料。该防水材料是以聚合
物乳液和水泥为主要原料,加入其他添加剂制成的液料与粉料两部分,按比例
混合拌匀使用,可以在基层潮湿的情况下使用,施工时对操作人员的危害小,
安全环保。
工具/原料
1.材料:JS复合涂料是以聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他添加剂制成的液料与粉料两部分,按比例混合拌匀使用。属反应挥发型双组分水性防水涂料。其性能指标应符合京2002TJ1的要求。
2.主要工具:
基层清理:锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚等。
取料配料:台秤、搅拌器、材料筒等。
涂料涂覆:滚刷、刮板、刷子等。
3.作业条件
可在潮湿或干燥的基层上施工;基层泛水坡度在2%以上,不得积水。铺贴防水层的基层必须坚实平整,无空鼓起砂掉皮,明显裂缝,麻面等现象存在,基层所有转角、管件、卫生洁具、地漏、排水口等应在防水施工前先将预留管道安装牢固,转角处水泥砂浆收头圆滑,管根处按设计要求用密封膏嵌填密实。
4.工艺流程
基层清理 → 底面防水层 → 复杂部位附加层施工 → 涂刷中间防水层 → 涂刷表面防谁层 → 防水层一次试水 → 饰面施工 → 第二次试水 → 工程质量验收
方法/步骤
1
(1)基层清理:先用铲刀和笤帚及工具将基层表面的突起物、砂浆和疙瘩等铲除并将尘土杂物清扫干净,对阴阳角、管根、地漏等部位应认真清理。
2
(2)涂刷底面防水层: 由专人负责称取材料配制,按上表提供的配合比分别称出配料所用的液料、粉料、水,用手提电动搅拌器搅拌均匀,使其不含有未分解的粉料。
用滚刷或油漆刷均匀地涂刷底层,不得漏底,一般用量为0.3—0.4kg/m2。待涂层干固后,才能进行下道工序。
3
(3)细部附加层
对地漏、管根、阴阳角等易发生漏水的部位,应进行密封或加强处理。
嵌填密封膏:按设计要求在管根等部位的凹槽内嵌填密封膏,应压嵌严密,防止裹入空气,并与缝壁粘结牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。
细部附加层:在地漏、管根、阴阳角和出入口等易发生漏水的薄弱部位,可增加一层胎体增强材料,胎体增强材料的宽度应不小于300mm,搭接宽度应不小于100mm。施工时先涂一层JS复合涂料,再铺胎体增强材料,
最后涂一层JS涂料。
4
(4)涂刷中、面防水层
将配制好的防水涂料均匀涂刷在基层表面,每层涂刷量以 0.8—1.0kg/m2 为宜多遍涂刷,直到达到设计规定的涂膜厚度要求。
1) 第一次试水
在最后一遍防水层干固48h后,蓄水24h,无渗漏为合格。
2) 保护层或饰面层施工
第一次蓄水试验合格后,即可做保护层或饰面层施工。
3) 第二次试水
在保护层或饰面层完工后,应进行第二次试水,以确保厕浴间的防水
工程质量。
END
注意事项
(1)防水涂料的配制及施工,必须严格按厂家的技术要求进行。配制好的防水涂料应在3h内用完。
(2)粉料应存放在干燥处,液料应存放在5℃以上的阴凉处。
(3)厕浴间施工时应有足够的照明及通风。
(4)地漏或排水口要防止杂物堵塞,确保排水畅通。
(5)在墙砖施工完成后要再进行一次试水。
9.工程质量验收
(1)施工单位应提供现场用料复试合格的检验报告及其他存档资料。
(2)涂膜厚度应均匀一致达到设计要求。不允许有脱落、开裂、孔洞、气泡或收头不严密等缺陷。
(3)涂膜防水层不应有积水和渗漏水现象