防火门消防验收规范是什么?

邓振盛 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 秉锅锅155 2015-08-19 08:38

        钢质防火门的技术规范 1.钢质防火门代号 s---门框双槽口 d---门框单槽口 k---有下框,无下框略 b---门扇上设置具有防火性能的玻璃,无玻璃代号略 l---亮窗,无亮窗代号略 1---单扇门 2---双扇门 5---右开门 6---左开门 代号示例 GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇防火门,洞口标志宽度为900mm,高度为2100mm。门扇上设置具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。 GFM-10-dl6丙-2表示钢质丙级双扇防火门,洞口标志宽度为1000mm,高度为2100mm。门扇不设置具有防火性能的玻璃, 门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开门。 2.耐火极限 甲级钢质防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级钢质防火门的耐火极限不得小于0.9h ,丙级钢质防火门耐火极限不应小于0.6h 。 3.门扇的开关方向 3.1右开门为顺时针方向旋转。 3.2左开门为逆时针方向旋转。 3.3防火门开启方向必须为疏散方向。 开启方向是十分重要的。《高规》中已明确规定向疏散方向开启,如楼梯间应向楼梯前室方向开启,以利于人员疏散。另外,前室一般为避难场所、疏散通道,在火灾发生时要正压送风,如不按上述开启方向安装,风压有可

        能使防火门打开,出现窜火、窜烟的情况。 4.分类 4.1按门扇数量区分有钢质单扇防火门和钢质双扇防火门。 4.2按门扇结构区分有钢质镶玻璃防火门、钢质不镶玻璃防火门、钢质带亮窗防火门和钢质不带亮窗的防火门。 4.3按耐火极限区分有甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门。 5.技术要求 5.1材料与配件 5.1.1门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 5.5.1.2门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 5.5.1.3安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 5.5.1.4安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5.5.1.5双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 5.5.1.6门框宜设密封槽。槽内应嵌由不燃性材料制成的密封条。 6.钢质防火门的结构特点: 钢质防火门是由门框、门扇通过合页连接形成的,门上应配置闭门器、防火锁,双扇门还应加装暗插销(装在固定扇一侧)和顺位器,以防门扇中缝的搭叠。如门有上亮,门扇需加装玻璃,应加装具有与门同等防火极限的防火玻璃。由于钢板幅面尺寸的约束,单扇门板在门面无接缝的情况下,门宽可制作尺寸为≤1200mm。甲乙丙级防火门内部填充隔热系数不同的不燃材料加工而成,甲乙丙级门厚度均小于45mm。门框结构有单双止口的两种断面。异型大断面主要是为框包墙结构设计的。具有高隔音、气密性要求的防火门多采用四面框(下槛带止口并加设密封槽,槽内加装氯丁橡胶条。目前国内一些厂家制作水平很高,门的平整度、挠曲度、对角线尺寸、门与框的间隙均达到GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》。 7.钢质防火门的选用与安装: 钢质门应严格按照设计部位的使用条件选择:如耐火极限级别、类型等。根据《高规》GB12955-91和《钢质防火门通用技术条件》要求,订货时要根据结构洞口的要求提供给供货厂家参照。供货厂家根据要求加工制作,原

        则是上端及两侧门框各减去10mm的安装量(考虑到结构涨模、灌浆的因素),下端一般下埋20mm框角,这样门体安装较为牢固。门板应随门框一同安装,以保证门的间隙上端、侧端3mm,中缝间隙4mm,门板与地面(装修完毕的地面)有小于7mm的间隙,以便竣工后的使用。 大流量人员疏散位置的防火门应安装推杠锁(即防惊慌锁或太平门栓)。常开防火门应加装吸持器。吸持器应具有拉紧链条,要有力矩调整功能,以便一般公共场所或医院等特殊场所弱力人员的使用。吸持器应具备温度记忆传感装置,当有灾情发生时自动释放,拉链脱钩将门关闭。另外有条件应安装电磁释放装置与温度报警信号相连接,起到自动关门的作用,达到全方位防范的要求。 随着《高规》的进一步修改及特殊工程的需要,防火卷帘门、防火门的生产在全国更进一步系列化,如:轻质无机材料制造的软质防火卷帘门、耐火极限达到4小时的特级防火卷帘门、宽大跨度采用的侧向移动防火防烟型卷帘门、扶梯封口的水平防火卷帘门近两年均投入消防市场。 由于国家核电事业的发展,原来需要进口的高于国标的防火门1.5 钢质防火门、防火卷帘门 防火卷帘的技术规范 防火卷帘门根据《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定: 1.防火卷帘产品分类 钢质防火卷帘可依其安装位置、形式和性能进行分类。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-08-18 23:07

       1.观察、检查产品合格证书及现场验收记录。防火门框安装是否牢固,安装位置,开启方向是否符合设计要求。预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法是否符合设计要求。
        2.检查基本项目。合格防火门:关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘;隔音门密封性好,自动关闭灵敏。优良防火门:关闭严密,开关灵活,无阻滞,回弹,无形变和倒翘;隔音门密封性好;防火门自动关闭灵敏。
        3.检查防火门附件部分。合格防火门:附件齐全,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用。优良防火门:附件齐全,安装牢固,位置正确,端正,启闭灵活、适用美观。
        4.检查防火门框与墙体间缝隙填嵌质量。合格防火门:填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。优良防火门:填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。
        5.检查防火门表面质量。合格防火门:表面平整,洁净,无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀。优良防火门:表面平整,洁净,无划痕、无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观。

      0 评论

    • 仰望天空45度角 2015-08-18 19:16

      1.新版防火门国家尺度与GB 12955-1991、GB 14101-1993比拟主要变化如下:
        2.增加按防火门功能分类,为分常开防火门、常闭防火门、流动防火门;
        3.对防火门的耐火机能分类进行了修改,由原来按甲、乙和丙分类,改为本版按“隔热防火门(A类)”、“部门隔热防火门(B类)”和“非隔热防火门(C类)”分类;
        4.对防火门用材料的要求更加全面而详细,除金属材料以外的材料,增加了有关材料燃烧机能和材料燃烧烟气毒性的要求;
        5.删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形机能,抗空气渗透渗出机能和抗雨水渗透渗出机能的要求;
        6.对防火锁的机能要求更为详细

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前