漏电开关总跳闸是怎么回事,要怎么处理?

石小 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • zsysandman 2015-08-17 16:12

      在实际的工程/案例中碰见过类似的问题!! 
      1、请确认漏电开关的牌子,漏电脱扣器的脱扣类型,如ML系列的容易受到干扰源的干扰如附近有人使用对讲机等物品也会让开关跳闸。 
      2、排除法如果尝试过后依然不行,请用电流表测试下各项电流及变化,简单点就是先换个同类型开关测试下,基于是总开关估计可能是负荷的叠加的漏电值大容性负荷过多造成,有时跳有时不跳,在用点高峰期跳的话估计是叠加漏电值大于总开关100MA(一般总开关都是这个值),造成跳闸。 
      3、是不是存在有人搞破坏,这个问题其实经常出现,楼主,相信科学,排除破坏,例如有个家伙就是经常在公共插座插漏电的设备。(其实只是这个小区的工程部电工得罪了这个家伙)这样的情况多在你们检查的时候不跳,而不检查的时候就跳!!!   
      N线和PE线并没有接反,如果接反的话就根本用不成的,这栋楼的电脑比较多是不是象20楼的说的那样漏电多了会跳闸,根据情况我也不能肯定,我想是线路的原因要多一点,说明一点,我把零线和火线调了一下也不行。 
       
      1、首先要排除总开关质量问题或接线是否有错。  2.找个500V的兆欧表摇测每层楼面的总开关。 
      3、拉下所有分开关,合上总开关。顺序合各户分开关,当出现跳闸情况,就是该户有问题。然后在该进户开关处以同样方法查找漏电电器的位置。  
      插座线路N线漏电(电线绝缘层受到破坏,插座通电后,N线才会对墙体漏电)  
      1漏电开关坏,2零地线接反,3线路火线和地有连接 

      2 评论

    • Standby凡 2015-08-17 20:00

      漏电保护器的工作原理是检测到火线电流与零线电流不相等时,保护动作开关跳闸,说明有电流通过别的途径流失了,就是漏电了。1、先判断是否家用电器是否漏电,取下所有电器的电源插头,看看开关是否保护动作。2、一般都是火线漏电,把漏电保护器出线(火线和零线)对调一下,看看开关是否保护动作。3、请专业电工检查,很快就能解决问题。

      1 评论

    • 芒果5270 2015-08-22 09:12

      零线与地线本来就是通的,但是零线与地线不能混淆。问一下贵公司的工程师或者自己查找一下,估计是你的设备上面是保护接零或者设备上的零线对地了。机台表面感应电就10V左右只说明火线没有对地,但是不排除零线对地。最直接的办法就是断开电源后测量设备零线与接地的绝缘。

      0 评论