3条回答
cjh531774343 2015-07-31 00:16
扣件严格执行国家GB15831-1995标准生产取得,48型脚手架扣件,采用先进的玛钢铸造工艺,机械性能稳定,抗拉强度≥300N/mm2,延伸率≥8,各项性能指标均达到部颁标准,具有体积小,装拆运输方便,多次使用安全可靠等特点,产品畅销全国各地。
我国于1984年在对建筑件使用单位和生产厂广泛调查的基础上,并参考国标标准制订了JGJ22—85《钢管脚 手架扣件》标准。1994年又制订了国家标准GB15831—1995《钢管脚手架扣件》标准中详细而具体地规定各项技术要求,主要有下列几项:
脚手架的安全可靠性:
1、整体性能好:配有脚踏板、平行架、扣墙管、水平和交叉拉杆管等纵横锁位装置.
2、承受作用力合理:由立管直接垂直承受压力,各性能指标满足施工需要.
3、防火性能好,所有主架和配件均为钢制品。
4、扣件与底座的力学性能应符合下表所列的要求:
性能名称 扣件型式 性能要求
抗滑 直角 P=7.0kN时,△1≤7.0mm;P=10.0kN时,△2≤0.5mm
旋转 P=7.0kN时,△1≤7.0mm;P=10.0kN时,△2≤0.5mm
抗破坏 直角 P=25.0kN时,各部位不得破坏
旋转 P=17.0kN时,各部位不得破坏
由建设部下达的《钢管脚手架扣件》国家标准GB15831-2006于2006年9月12日发布。于2007年3月1日实施,本标准代替原GB15831-1995。
修改部分有:
①将扭转刚度旋转角要求转化为扭转刚度试验位移值要求,更便于检验操作;
②增加了对扣件用脚手架钢管公称外径、壁厚的允许偏差及力学性能要求;
③增加了对铆钉及旋转扣件中心铆钉尺寸的要求;
④增加了对扣件用螺栓、钢管实验方法的要求。该标准修改采用国际标准ISO4054《钢管脚手架、对接销和底板要求及检验程序》。扣件力学性能试验对扭力矩、直角扣件的抗破坏性能及对接扣件抗拉性能参数高于国际标准要求,在国际标准基础上增加了直角扣件扭转刚度性能的要求。
该标准对于保证钢管脚手架扣件产品质量,保证建筑施工安全将会起到重要作用。
[昵称被屏蔽] 2015-07-31 11:22
1、立杆纵横间距,应当根据承重,根据计算确定。计算时除了要考虑混凝土重量,还要考虑模板自重,还要考虑浇灌混凝土是冲击荷载,还要考虑工人、工具、机具的重量。当倾倒混凝土非常快时,冲击荷载极大。(大建筑公司规定,模板支撑系统必须要给出计算书)
2、若接长立杆用了扣件(不是对接扣件),应当考虑一个扣件的最大承重不能超过700公斤(滑动摩擦),一般按照不大于500公斤计算(无法保证每个扣件都按照标准紧固)。
3、为了加强立杆稳定,必须按规范要求设置双向节点约束:
①、必须有“扫地杆”。双向设置,距离立杆底端20~30厘米。防止立杆底部滑移。
②、立杆中部应当设置双向水平横拉杆(联系杆)、第一根拉杆高度不低于180厘米,不高于200厘米。(是为了不妨碍工人作业通过)
③、以上的水平横拉杆,每间距大约150厘米。
4、必须保证立杆底端放置在稳固的支撑上。不允许直接放置在泥土上。并防止泥土受到水浸软化。
以上仅仅是基本要求,具体的看相关规范。
du845968102 2015-07-30 23:13
建筑钢管脚手架扣件执行的国家标准是GB 15831-2006 ,
十字扣件也叫直角扣件,检测项目为:抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度性能,取样16套
万向扣件也叫旋转扣件,检测项目为:抗滑性能、抗破坏性能,取样8套
接头扣件也叫对接扣件,检测项目为:抗拉性能,取样8套
另外配套扣件使用的焊接钢管规格为:Q235 48.3*3.5 执行标准为:GB3091-2008,安全级别要求高的,一般要求钢管壁厚不能小于3.25mm