3条回答
我叫张小花 2015-07-24 00:11
(1) 通信电路
在检测通信故障时,用万用表交流电压档250v测试,在零线和信号线间如果有电压来回变化且室内机通信指示等持续闪烁,则表明通信正常,否则通信电路有故障。
(2) 功率模块
在检测功率模块故障时,第一种方法是用万用表二极管档测量功率模块,“ ”极与u、v、w极,或u、v、w极与“-”极间正向电阻应约为380-450ω 间,且反向不导通,否则功率模块有故障;第二种方法是用万用表交流电压档,测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两相间的电压应在0~160v之间并且相等,否则功率模块损坏。
(3) 电抗器
在检测电抗器时,用万用表r x1档进行测量,其绕组电阻值约为1ω。
(4)压缩机
在检测压缩机时,用钳子先拔下u、v、w的导线,测量三相间的电压,若三相间的电压相同,说明压缩机绕组良好,否则压缩机绕组有故障。
(5) 电解电容
变频空调器中有大容量的电解电容,最大为2000-4500uf,即使切断电源仍然会残留有充电电荷,所以对电解电容器要先用烙铁、插头等物体充分释放残留电荷。电荷放尽以后,用指针式万用表rx10k档检测,指针应是指到0,然后慢慢退到∞,否则电解电容器损坏。
(6) 传感器
如果空调器出现频率无法升降与保护性关机等故障,应首先考虑检查传感器,大多数传感器可以从插座上拔下,从外表上即可以判断是否损害、断裂、脱胶。用手或温水加热,用万用表rx100档测其阻值,看它的阻值是否变化,无变化则可以判定传感器损坏。
蝌蚪 2015-07-23 19:40
空调系统测试方法:
空气流量测量:风洞喷嘴直接测量法;
空气侧冷量试验方法:空气焓差法;
水冷冷凝器及水冷盘管辅侧试验方法:液体载冷剂法。
依据标准:
GB/T 19413-2003 《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》
GB/T 17758-1999 《单元式空气调节机》
GB/T 18430.1-2001 《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组 工商用和类似用途的冷水(热泵)机组》
GB/T 18430.2-2001 《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组 户用和类似用途的冷水(热泵)机组》
GB/T 10870-2001 《容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法》
适用制冷机种类:(风冷、水冷)冷风机房空调、水冷冷水机房空调、水冷盘管;
Standby凡 2015-07-23 19:39
1.电动机性能的检测
(I)电动机绕组的检测
用万用表的低阻挡(Rxl)分别测量电动机运行绕组和启动绕组的电阻值,正常值运行绕组电阻在io~2on、启动绕组电阻在30~50ftc如果测出某一绕组电阻很大,则表明该绕组断路;如果测出某一绕组电阻值比正常值小得多或为0,则说明绕组有短路现象。
用万用表或绝缘电阻表测三个绕组端与机壳气管间电阻,正常时压缩机接线端与机壳的绝缘电阻应大于2MI1。若较小,则为绕组接地。
启动性能的检测
用手堵住压缩机排气管,电动机应能连续启动三次以上。如果不能启动或启动后用手堵住排气管能将电动机憋住,则表明电动机转子与定子间隔过大。
运行电流的检测
启动电动机,测量实际的电流,空载时不得超过额定值0. 1A (120W压缩机的空载电流为0. 9A左右),否则电动机存在短路现象。
2.压缩机性能的检测
(1)效率的检测
压缩机效率的检测即吸、排气密封性能检测,具体检测方法有以下两种:
①首先打开压缩机吸气管,并用拇指按住排气管。再启动压缩机,当压力大到大拇指按不住时,吸气管有明显的吸力。如果符合上述情况,则说明压缩机正常。
②首先在排气管上焊一段直径8cm、长20cm左右的铜管,另一头接上压力表。再启动压缩机,待10s后,测压力应达2.0MPa。接着停机5min,此时压力应不超过0. 1 MPa。
(2)压缩机抽空性能的检测
在压缩机维修管上焊接一只真空压力表,并封住吸气口,使排气管与大气相通。接着启动压缩机,压力表的真空度应达0.09MPa,否则不合格。