      一、编制依据:
      1、 XX楼工程设计图纸 2 、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 3 、《外墙饰面砖工程施工验收规程》(JGJ126-2000) 4 、《XX楼工程施工组织设计》 5 、湖北省安全生产、文明施工、环保及消防有关规定 6 、《建筑施工高空作业安全技术规程》 (JGJ80-91)
      二、工程概况 XX#住宅楼位于XX,西侧为XX。XX楼是由XX房地产开发有限公司开发,由XX设计研究院设计。该工程为三十三层框支剪力墙结构,建筑总高度99米。为使墙面美观、整体性强,本工程一、二层外墙全部粘贴文化石,三层以上采用深灰色饰面砖与米白色饰面砖交错粘贴。为突出建筑的立体感,立面强调竖向线条,竖向线条上无色彩变化。
      三、施工总体安排 施工进度计划:根据施工进度要求,在外墙外保温施工一半后,经有关部门验收合格,插入外墙面砖施工。外墙面砖施工顺序: 自上而下施工。
      四、主要施工方法 1、材料要求 (1)水泥:基层处理采用PO 32.5,水泥应有出厂证明,并对凝结时间、安定性及抗压强度进行复试。 (2)砂:基层处理采用粗砂或中砂,各项指标要符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)要求,使用前过筛,含泥量不应大于3%。 (3)粘结材料:粘结材料采用甲基纤维素胶粘剂,且按照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110)的规定。 (4)饰面砖:应符合陶瓷砖(JC/T457.3-2000)标准,进货时按照排砖图准确计算饰面砖使用量和损耗量,要求厂家同批生产,并一次购进,妥善存放。
      2、主要机具
      主要机具包括:钢丝刷、錾子、铁锤、毛刷、笤帚、水桶、铁抹子、木抹子、铁锹、筛子、木杠、靠尺、水平尺、游标卡尺、自制(选砖)套板、线坠、盒尺、墨线盒、水泥钉、铅丝、铅笔、方尺、成品塑料卡具、手推车等。 3、施工前准备 (1)饰面砖、水泥、砂、镀锌网、粘结材料等按要求进场存放,其中饰面砖、镀锌网、粘结材料应有生产厂家的出厂检验报告和产品合格证,并应对饰面砖几何尺寸、表面质量、色彩等指标进行复检。 (2)饰面砖取样复检合格后,使用自制套板逐块选砖,饰面砖的尺寸偏差应在《挤压陶瓷砖》(JC/T457.3-2002)规定的范围之内。同时用肉眼观察饰面砖表面,缺陷及色差明显的不允许使用。 (3)外墙施工脚手架,经验收符合使用要求和安全规定;爆板涨板、阳台、护栏、突出墙面的造型以及墙面各种预留洞口、预埋件已处理完毕;门窗防雷接地验收完成。 4、操作工艺 (1)工艺流程:混凝土基层处理、保温层施工→甩浆→挂钢网→吊垂直→套方找→规矩贴→灰饼→打底灰抹找平层→防水层→排砖→分格弹线→粘贴饰面砖→填缝→清理表面 ; (2)操作工艺: 1)、基层处理:对混凝土结构外观尺寸偏差过大的先进行剔打、打磨,然后采用防水砂浆找平、甩浆、挂钢丝网,进行保温层施工。 2)、保温层施工:10厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(钢筋混凝土剪力墙部位) 3)、吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼: ①在建筑物大角、门窗口边、处用经纬仪(或吊线坠)打垂直线找直,并将其作为竖向控制线,把楼层水平线引到外墙作为横向控制线。

      0 评论

    • Standby凡 2015-07-20 19:18

      施工步骤:
      1.饰面砖工程深化设计
      在施工前,首先对设计未明确的细节进行辅助深化设计。确定饰面砖排列方式、缝宽、缝深、勾缝形式及颜色等。常见饰面砖的排列方式有对缝排列、错缝排列等,勾缝通常有满缝、半缝及空缝等形式,缝的形状有凹缝、平缝等形状。
      外墙饰面砖粘贴应设置伸缩缝,伸缩缝应采用柔性防水材料嵌缝。竖直向伸缩缝可设置在洞口两侧或与横墙、柱对应的部位,水平向伸缩缝可设置在洞口上、下或与楼层对应处,墙体变形缝两侧粘贴的饰面砖,其间的缝宽不应小于变形缝的宽度。
      2.基层处理
      抹灰打底前要对基层进行处理,对于砼基层,凿毛后再用钢丝刷清理干净,或采用水泥细砂掺加A09强力砂浆添加剂进行毛化处理。对于砖面基层,要将墙面残余砂浆清理干净,对于加气砼、砼空心砌块、质墙板等基层,要在清理修补涂刷聚合物水泥砂浆后,铺钉金属网一层,以增加基层与找平层及粘结层之间的附着力。
      3.吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼
      在建筑物大角、门窗口边及通天垛处用经纬仪打垂直线找直,并将其作为竖向控制线,横向用激光水平尺打水平基准线,以墙面修补抹灰量最少为原则,分层设点做灰饼。
      根据灰饼冲筋,间距不宜超过2米;阴阳角处要双面找直;同时要注意找好女儿墙顶、窗台、檐口、腰线、雨篷等饰面的流水坡度和滴水线。
      4.打底灰抹找平层
      现将基层表面润湿,满刷一道结合层,然后分层分遍抹砂浆找平层,常温时可采用1:3或1:2.5的水泥砂浆,并可视情况变化适当提高水泥比例,抹灰厚度每层应控制在5~7毫米,用木抹子搓平,终凝后晾至六、七成干时再抹第二遍;用铝板刮尺刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护;找平层厚度应尽量控制在20毫米左右,用2米靠尺测量,找平层表面平整度最大允许偏差为4毫米,里面垂直度最大允许偏差为5毫米。
      5.排砖、分格、弹线
      找平层养护至六、七成干,贴外墙饰面砖之前应放出施工大样,根据具体高度在找平层上分段分格弹出控制线并做好标记。
      应计算外墙饰面砖的块数,使两线之间保持整砖数。但要注意同一墙面不得有一排以上的非整砖,并应将其粘贴在较隐蔽的部位。
      6.粘贴饰面砖
      (1)材料准备
      外墙纸贴砖,乐匠A03强力瓷砖胶,G05彩色防霉填缝剂,清水等。
      (2)工具准备
      适当的容器、电动搅拌器、木抹刀、齿形抹刀、橡皮刮板、清洗海绵、水平尺等。
      (3)粘贴联片饰面砖
      ①基面检验
      基面应干净、坚实、平整,无油污、蜡渍、脱模养护剂或其它松散物。基层强度和平整度应符合国家相关规范要求。
      阳光暴晒的基面应淋水降温,使基面达到外干内湿的程度。
      ②胶泥搅拌
      选择合适的容器,将水与乐匠A03强力瓷砖胶按照6.5:25的比例先放水再放粉,使用电动搅拌机充分搅拌至无粉团的膏状。静置10分钟,再搅拌一下然后使用。
      ③贴砖
      外墙饰面砖整体应由上至下粘贴。首先在基面上弹出一条水平基准线,然后按照铺贴设计要求,弹出相应的水平线和垂直线,根据饰面砖的尺寸、燕尾槽的深度,基层的平整度选择合适的齿形抹刀,以保证饰面砖背面胶浆的满浆率,如使用45×95毫米联片纸贴砖,其燕尾槽深度是1.1毫米,可使用6×6毫米的齿形抹刀。
      用齿形抹刀将调好的胶浆刮抹于基面上,每次约1平方米左右(视天气温度而定),并梳理成均匀的肋状条纹,齿形抹刀刮浆时用有齿边倾斜约45~60度角将胶浆刮抹在基面上,以保证饰面砖的满浆粘贴及胶浆厚度的控制。
      将饰面砖按照分格控制线,粘贴于墙体,粘贴时应注意使饰面砖背纹的方向与胶浆的肋状条纹交叉,确保粘贴无空鼓、漏浆,使用平整的木抹板轻拍砖面,保证粘贴牢固、平整。
      随机抽取一块饰面砖,目测检查饰面砖背面胶浆的背胶率,满浆率应在90%以上。
      饰面砖粘贴后的20分钟内可调整面砖的位置和接缝宽度,并用水平尺来检测饰面砖粘贴的平整度和垂直度。
      (4)饰面砖的撕纸
      24小时后用海绵充分润湿饰砖面的贴纸,3分钟后沿贴纸的边缘以对角的方向把贴纸撕去,并将砖面清洗干净。
      7.填缝
      ①基面检验
      检查饰面砖表面以及砖的缝隙,应无任何残留的纸皮和胶料。
      ②填缝料搅拌
      选择合适的容器,将水与乐匠G05彩色防霉填缝剂按照6.5:25的比例先放水再放粉,使用电动搅拌机充分搅拌至无粉团的膏状。静置10分钟,再搅拌一下然后使用。
      ③填缝
      用橡皮刮板将填缝料胶浆均匀密实的压入砖缝中,最后沿45度方向将饰面砖表面多余的胶浆刮除,利于后期的清洗。
      8.清理砖面
      在填缝施工15分钟后,应用拧干的湿海绵对砖面进行第一次初洗,并沿同一方向擦拭,应避免时间过长胶浆变硬形成强度后造成清洗困难,因为水会影响深色填缝剂的效果,所以初洗时海绵应尽量拧干。
      约24小时后需用清水对砖面进行大面积的二次清洗,并清洗干净。
      在拆架前对整个外墙进行最后大面积清洗,直至墙面彻底干净。在这里特别需要提醒的是,因为填缝料属于碱性材料,酸会对其造成严重腐蚀,所以清洗时禁止采用盐酸、硫酸、硝酸。
      9.拉拔测试
      外墙饰面砖工程完工后,应对饰面砖粘贴强度进行检验,依据《建筑工程饰面砖粘贴强度检验标准》规定,粘贴外墙饰面砖十四天后,可进行拉拔测试。

      0 评论

    • 沧海逸趣 2015-07-20 18:09

      (1)工艺流程:混凝土基层处理、保温层施工→甩浆→挂钢网→吊垂直→套方找→规矩贴→灰饼→打底灰抹找平层→防水层→排砖→分格弹线→粘贴饰面砖→填缝→清理表面 ;
      (2)操作工艺:
      1)、基层处理:对混凝土结构外观尺寸偏差过大的先进行剔打、打磨,然后采用防水砂浆找平、甩浆、挂钢丝网,进行保温层施工。
      2)、保温层施工:10厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(钢筋混凝土剪力墙部位) 3)、吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:
      ①在建筑物大角、门窗口边、处用经纬仪(或吊线坠)打垂直线找直,并将其作为竖向控制线,把楼层水平线引到外墙作为横向控制线。
      ②以墙面修补抹灰最少为主,把爆板、涨板及突出的部位全部凿平修补;粘贴保温钉、甩浆、满挂钢网。
      ③根据面砖的规格尺寸分层设点、做灰饼,间距不宜超过1.5m,阴阳角处要双面找直,同时要注意找好女儿墙顶、窗台、檐口、腰线等饰面的流水坡度和滴水线。
      4)、打底灰抹找平层:
      ① 将基层表面湿润,采用108胶、水泥和过筛细砂混合而成的水泥砂做甩浆液层,甩浆时墙壁面布点要均匀,不得有漏涂。浇水养护;挂设钢丝网,等甩 浆液强度达到70%以上再进行抹底灰。剪力墙模板安装时使用的穿墙螺杆孔使用 泡沫膨胀胶堵封。
      ② 抹灰层:采用1:2.5水泥防水砂浆掺5%防水粉剪力墙,凝土表面(已施工保温砂浆10mm)为10mm左右,砌体表面为25mm。本工程分别为20~24层基层表面平整度最大允许偏差3mm,立面垂直度最大允许偏差4mm。
      ③ 5厚1:2.5聚合物防水砂浆防水层。
      5)、排砖
      排砖时满足以下要求:阳角、窗口、大墙面等主要部位要排整砖,非整砖要放在不明显处,且不宜小于1/2整砖;阳角两侧海棠角;阴角处大面砖压小面。横缝要与窗台齐平;对于女儿墙、窗台等水平阳角处,顶面砖应压盖立面砖,立面底皮砖应封盖底面砖并下突3~5mm兼作滴水线,底面砖向内适当翘起以便于滴水,窗眉正面压顶面。

      0 评论