一颗柠檬_4908 2015-07-12 15:30
钢质防火门安装规范1、钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方可进行安装。
钢质防火门安装规范2、钢质防火门立樘时,需用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。
钢质防火门安装规范3、门框必须与建筑物成一整体,采用铁件与墙体连接。
钢质防火门安装规范4、安装时门框埋入面层标高以下20mm,不得小于15mm。
钢质防火门安装规范5、防火门的开启方向必须为疏散方向。
钢质防火门安装规范6、安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24h以上方可正常使用。
钢质防火门安装规范7、防火玻璃的安装:防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封号封边条。
蝌蚪 2015-07-12 15:25
目前国内市场再卖的防火门都有其特有的防火门规范、最近国家又重新出台了钢质防火门规范标准,进一步规范了防火门生产,关于钢制防火门安装也有一定的标准,这里我们就来通过防火门图集来说下当下防火门规范标准、防火门安装的要求和防火门芯板特点。
钢质防火门的门框、门扇面板及其加固件应采用冷轧薄钢板。门框宜采用1.2~1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8~1.2mm厚钢板。加固件宜采用1.2~1.5mm厚钢板。加固件如设有螺孔,钢板厚度应不小于3.0mm,门扇、门框内应用不燃性资料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃。门上的合页不得运用双向弹簧,单扇门应设闭门器。双扇门间必需带有盖板缝,并装设闭门器和次第器等(常闭的防火门除外)。门框宜设密封槽,槽内应嵌装由不燃性资料制成的密封条。钢质防火门的焊接应结实,焊点散布平均,不得呈现假焊和烧穿现象,表面应打磨平整。下面截取一部分国家关于防火门规范的标准
GB/T 708 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 709 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T 4823-1995 锯材缺陷(eqv ISO 1029:1974)
GB/T 5823-1986 建筑门窗术语
GB/T 5824 建筑门窗洞口尺寸系列
GB/T 5907-1986 消防基本术语 第一部分
GB/T 6388 运输包装收发货标志
GB/T 7633 门和卷帘的耐火试验方法
GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级
GB/T 8625-2005 建筑材料难燃性试验方法
GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则
GB/T 13306 标牌
GB/T 14436 工业产品保证文件 总则
GB 15763.1 建筑用安全玻璃 防火玻璃
GB 16807 防火膨胀密封件
GB/T 20285-2006 材料产烟毒性危险分级
GA 93 防火门闭门器
JG/T 122-2000 建筑木门、木窗
QB/T 2474 弹子插芯门锁
钢制防火门安装要求参考:
1、首先肯定洞口尺寸,使洞口尺寸大于钢质防火门框尺寸。
2、将钢质防火门整体装入洞口尺寸内,并做好暂时定位的平安措施,避免钢质防火门整体倾倒,门框周围缝隙应调整适宜,以便当浇灌水泥砂浆为准。门框和钢质防火门固定时必需结实牢靠。
3、门框周围浇水泥砂浆操作时,少填多搅、灌满、灌实,边灌砂浆边调整待全部砂浆浇灌完后,应结实牢靠,不准再挪动防火门。养护期不低于48小时,冬天不低于72小时,待砂浆彻底干后,方可开、关钢质防火门,并检查各部的间隙。
4、装置闭门器,待钢质防火门装置好后,依据状况装置闭门器,调整启闭能否灵敏、紧密,开关门时平稳无大的撞击现象。
因为防火门的使用初衷就是用来隔热在发生不同程度的火灾情况下,防火门能够起到很好的防火效果,所以国家对于防火门规范标准和防火门安装都有明文的法律标准,没有在防火门安装规范中使用的防火门都是属于不正常的或者是不完整的防火门。消费者们如果发现自己家中或者是小区中安装有防火门就可以通过防火门规范来判断这个防火门是不是正常安装。