隔离开关与断路器的区别是什么?

郭为凯 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 繁华尽落 2015-07-11 00:20

      断路器高压断路器,和低压断路器 是一种电气保护装置,它的种类非常多 都有灭弧装置
      隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中
      它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。

      0 评论

    • 沧海逸趣 2015-07-10 23:42

      1  断路器装有消弧设备因而可以切断负荷电流和故障电流。
         2  而隔离开关没有消弧设备,不可以用它来切断或投入一定容量以上的负荷电流和故障电流。
         3  断路器多为远距离电动控制操作。
         4  隔离开关多为就地手动操作。

      0 评论

    • 阳光东东 2015-07-10 23:26

      断路器有灭弧装置,故断路器能够带负荷操作,不但能操作负荷电流,还能操作故障(短路)电流;断路器有良好的封装形式,故单纯观察断路器,不能直观地确定其是处在闭合或断开位置。

      隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5a的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。

      断路器在使用中简称为“开关”,隔离开关在使用中简称为“刀闸”,二者常联合使用。