低压断路器典型产品低压断路器主要分类方法是以结构形式分类,即开启式和装置式两种。
开启式又称为框架式或万能式,装置式又称为塑料壳式。
断路器一般选用原则
(1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。
(2)断路器的额定电流≥线路负载电流。
(3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。
(4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。
(5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
(6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。
(7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。
(8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。
沧海逸趣 2015-07-09 07:34
低压断路器具有过电流、失压、分断等脱扣机构以及良好的延时特性,是比较完善的自动化保护电器,在低压电气设备及其配电线路中得到了非常广泛地应用。正确选择低压断路器,对配电系统的可靠性、工业生产以及人们的生活有着重要作用。
1 型号选择。按不同用途选用不同的低压断路器。低压断路器一般分为配电用、照明用、保护电动机用、可控硅保护用以及漏电保护用等。2
2 极数选择。根据控制、保护对象的相数,选择四极、三极、二极、单极低压断路器。
3 额定电压应大于或等于断路器安装处线路的最大工作电压,即:UNZ
4 额定电流应大于或等于线路的计算电流。
低压断路器的额定电流包括三部分的额定电流:一是断路器主触头的额定电流人;二是电磁脱扣器的额定电流IN、O。;三是热脱扣器的额定电流
低压断路器具有过电流、失压、分断等脱扣机构以及良好的延时特性,是比较完善的自动化保护电器,在低压电气设备及其配电线路中得到了非常广泛地应用