求高人指教下~配电箱规范标准有哪些

周漫妮 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • kitty1235 2015-07-01 22:12

      1、配电箱技术性能及国家规范和标
      1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》;
      1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011;
      1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008;
      1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996
      1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997
      1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002
      1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006
      1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002;
      1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990;
      1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92;
      1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92
      1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。
      1.14、其他现行相关标准和规
      2、运行条件:
      2.1、额定绝缘电压: 660V
      2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路)
      220 V±10%(辅电路)
      2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20
      户外: IP53以上
      2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20
      3、一般技术要求: 3.1配 电 箱、柜 的 板 材 的 各 种 指 标 必 须 符 合 国 家 的 有 关 要 求。所 有 配 电 箱 、柜 要 求 采 用 符 合 国 家 标 准 的 冷 轧 钢 板 。落 地 柜 用 2.0mm厚 冷 轧 板 制 作,照 明 配 电 箱 及 控 制 箱 大 于 等 于 600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢 板 制 做。二层底板需用2mm厚冷轧板。
      3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。
      3.3 配 电 箱 箱(柜) 采 用 通 用 锁,每 把 锁 配 两 把 钥 匙。
      3.4 配 电 箱 、柜 的 金 属 部 分 :包 括 电 器 的 安 装 板、支 架 和 电 器 金 属 外 壳 等 均 良 好 接 地 , 配 电 箱 、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启 时以 裸 铜 软 线 穿 透 明 塑 料 管 与 接 地金属构架可靠连接。
      3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。
      3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。
      3.7、动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。
      3.8、表面涂装:粉末喷涂。其中金属结构件,除外表的门和封板外。
      4.18消防设备的配电箱(柜)及配电回路,除了保证24V总线联动外,还需要保证多线联动功能,不清楚的地方,请及时与业主单位沟通。
      3.9、开关柜采用油漆必须用高质量的涂层材料,颜色同进户箱。
      4、断路器、接触器:见(XXXXXX号文件),所有主要元件通过3C认证或行业认证。
      5、双投电源开关:见图纸型号规格。
      6、电源浪涌保护器(SPD):见图纸型号规格。
      7、导体:
      7.1、母线
      1)、 所有与开关、断路器配套的电缆接线端子。如果进、出线电缆大而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。
      2)、配电母线(垂直母线)材质为电解一级电工铜,与主母线联接,母线须安装牢固,能承受短路故障时的机械应力,铜母线连接处做搪锡处理,连接螺栓有防松螺母和垫片。搭接长宽符合要求。裸露部分贴色标。
      3)、配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求。各回路接地或接零都可就近联接,框架结构件全采用自功螺丝钉联接,具有较高的接地可靠性。
      4)、构成开关柜部分装置的母线,母线联接线的载流量和温度必须符合IEC标准和GB5585.2-85要求。接零铜排截面同相铜排截面,接地铜排截面为相铜排截面的1/2;小于16A以下,接地排截面同相铜排截面,必须设接地端子排及出线端子排。
      5)两根及以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱,总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。
      7)、配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线。
      8)、不等截面两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6mm以下)一个端子上最多只能压两根。
      7.2、内部线路
      1)所有控制线须符合IEC和GB国家标准,其载面:电流回路不小于2.5mm,电压回路不小于1.5mm,用PVC夹板或线槽安装,电线过门铰时,应用PVC软管保护;二次配线均采用黑色线,加套管编序,并留20%备用端子;多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。
      2.)全部紧固件均采用镀锌件。
      3)、开关接线端子应与导线截面匹配。
      4) PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2002 ,P20,表6.1.2。
      5)、保护接地系统:装置的保护电路由单独装设的并贯穿整个排列长度的PE线(或PEN线)和导电的结构件二部分组成。使其能通过一定的短路电流。
      8、电流互感器 : 222
      8.1)电流互感器一次回路额定电流为额定电流1.1~1.4倍间,一次穿线为一圈。
      8.2)电流互感器须符合IEC185标准。每套互感器的次级和外壳均接地。
      8.3)计量用电流互感器精度为1级。其余按常规选择。
      9、测量仪表(电流表、电压表、电度表、功率因数表等)、按钮、指示灯:
      1配电箱(柜上)的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求;配电箱(柜)电源指示等,应接在总电源开关前侧。
      9.1)指示仪表须为平装式,后接线,防尘,重负载,带无光泽黑色玻璃框,表面板须为白色带不退色的黑色指针和刻度。
      9.2)指示仪表及数量配置详见系统图要求。所有仪表必须具有高灵敏度和耐震能力。测量仪表符合IEC51标准,精度与电流互感器同级或低一级。
      9.3)电流表所选的测量范围应满足当电力装置回路以额定值条件运行时仪表指示在标准尺的70%。
      9.4)、指示灯使用LED发光形式。
      9.5)、按钮和指示灯的颜色应符合标准规定。
      9.6.)、一切装在开关柜内外的控制装置、仪表、继电器的功能和电路功能须用中文标记说明。
      9.7)、 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装的,电表箱柜应留有两块表位,并能放下信号采集器。电表箱必须符合当地供电部门的要求。

      0 评论

    • Standby凡 2015-07-01 08:26

      1.施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。
      2.总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。
      3.配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
      4.配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
      5.配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 6.配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n 1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。
      7.配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。
      8.配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。
      9.配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。
      10.配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-06-30 20:05

      一、 施工准备(一) 作业条件1、 墙体结构已弹出施工水平线。2、 安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。3、 随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。4、 暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。5、 明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。(三) 主要机具1、 铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。2、 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。二、 质量要求(一) 高压开关柜质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测