端子接线排是什么,有哪些识别标准?

柳凤英 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • HH0807 2015-07-02 11:03

        端子排图端子排是屏内与屏外各个安装设备之间连接的转换回路。如屏内二次设备正电源的引线和电流回路的定期检修,都需要端子来实现,许多端子组成在一起称为端子排。表示端子排内各端子与外部设备之间导线连接的图称为端子排接线图,也称为端子排图。

        一般将为某一主设备服务的所有二次设备称为一个安装单位,它是二次接线图上的专用名词,如“××变压器”、“××线路”等。对于公用装置设备,如信号装置与测量装置,可单独用一个安装单位来表示。

        在二次接线图中,安装单位都采用一个代号表示,一般用罗马数字编号,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等。这一编号是该安装单位用的端子排编号,也是该安装单位中各种二次设备总的代号。如第Ⅱ安装单位中第5号设备,可以表示为Ⅱ5。

        端子按用途可以分为以下几种:

        普通型端子:用来连接屏内外导线;

        连接型端子:用来端子之间的连接,从一根导线引入,很多根导线引出;

        实验端子:在系统不断电时,可以通过这种端子对屏上仪表和继电器进行测试;

        标记型端子:用于端子排两端或中间,以区分不同安装单位的端子;

        特殊型端子:用于需要很方便断开的回路中;

        标准型端子:用来连接屏内外不同部分的导线。

        端子的排列方法一般遵循以下原则:

        (1)屏内设备与屏外设备的连接必须经过端子排,其中,交流回路经过实验端子,音响信号回路为便于断开实验,应经过特殊端子或实验端子。

        (2)屏内设备与直接接至小母线设备一般应经过端子排。

        (3)各个安装单位的控制电源的正极或交流电的相线均由端子排引接,负极或零线应与屏内设备连接,连线的两端应经过端子排。

        (4)同一屏上各个安装单位之间的连接应经过端子排。

        端子上的编号方法为:端子的左侧一般为与屏内设备相连接设备的编号或符号;中左侧为端子顺序编号;中右侧为控制回路相应编号;右侧一般为与屏外设备或小母线相连接的设备编号或符号;正负电源之间一般编写一个空端子号,以免造成短路,在最后预留2-5个备用端子号,向外引出电缆按其去向分别编号,并用一根线条集中表示。

      1 评论

    • 沧海逸趣 2015-06-30 16:22

      本标准规定了识别电器设备(以下简称设备)接线端子的各种方法,并制订了以字母数字系统识别设备接线端子和特定导线线端的通则。

      本标准适用于设备(如电阻器、熔断器、继电器、接触器、变压器、旋转电机等)和这些设备的组合体的接线端子的识别标记,也适用于特定导线线端的识别。

      必要时,这些通则对某些产品的详细应用和必要的辅助识别方法可在有关的标准中给出。

      引用标准
      GB 4728 电气图用图形符号

      GB5465 电气设备用图形符号

      识别方法
      可采用下列一种或多种方法识别设备接线端子和特定导线线端。

      3.1 采用相关产品的标记系统来确定和识别设备接线端子或特定导线线端的实际或相对位置。

      3.2 采用相关产品的标记系统来确定和识别设备接线端子和特定导线线端的颜色标记。

      3.3 采用GB5465中规定的图形符号。若需采用辅助符号,应与GB4728中的图形一致。

      3.4采用本标准第5章中规定的字母数字符号。

      1 评论

    • 谢汶静 2015-07-01 16:22

      我觉得端子排的作用有以下几点:
      1.美观。因为端子排把控制线路的箱内部分和箱门部分分开,这样显得美观整齐,使控制线路不像蜘蛛网那么乱。
      3.方便维修。使用过程中出现问题,可以直接用电表测量端子排上对应的界限端子有无电压快速找出故障(当然220V的控制回路比380V的控制回路要好查的多),查线也容易查,因为端子排上都会有端子号,对应的数字一般都接到控制回路中相应的接点。
      4.方便安装远控。因为远控可以直接从端子排上接线,所以不需要对原来的控制回路进行更改。
      等等。。
      你的问题,我以一个两地控制回路(220V)来跟你说明一下。
      首先,什么样的点要引到端子排?常闭触点(停止按钮)两个点,常开触点(启动按钮)2个点,肯定是要的。还有装换开关。如果有灯的话,必须还要有一个点,就是接触器的常闭触头的一个点(停止灯用)。当然,零线也是必须的,但是要是远控箱有几路,零线可以共用。说一下编号:常闭触点,两头分别为1和3;常开触点5和7,接触器常闭触点的一点,9;零线编号,N。也就是说,一个最简单的两地控制回路,起码要5根线引出到异地的控制箱(从端子3,5,7,9,N引出)。当然,这是没有转换开关的情况,有转换开关需要从转换开关引线出来,接法也跟原来的一样。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 21天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 22天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 22天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。