4条回答
荣耀vvv 2015-06-20 15:00
水路改造注意事项:
1、水管尽可能走墙;
新房装修水电改造注意事项全面解析
2、水管用PPR管,管线为红色为热水管,管线为篮色为冷水管;
3、PPR水管的规格:水管按照内径大小可以分为20mm,25mm和32mm,其中20mm的比较细了,俗称4分管,25mm是我们俗称的6分管(家装水管建议都用6分管),32mm的一般是进户管用的;按照壁厚,可以分为2.8mm和4.2mm,2.8的是冷水管,4.2的是热水管,一般我们都是用4.2mm厚的;
4、冷热水管应左热右冷,冷热水接头间距为15cm,距地1-1.200m。上翻盖洗衣机水口高度1.2M。水盆、菜盆给水口高度45-55cm;
5、如果有天然气供应,首选燃气热水器,可供厨房或洗浴用水。若离热水器较远,可考虑单独安装厨宝;
6、水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM;
7、淋浴出水口为左热右冷,冷热水间距为15CM,出水丝口平面必须保证水平;
8、水电路线管不能在同一槽内;
9、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM);
10、下水改后需要进行水管通水实验,确保每个下水通畅;
11、水改后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间30分钟;
12、移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管;
13、墙面封槽需平整,地面接头处不能高于地面2公分,便于以后贴砖;
14、提醒业主:增加或移动地漏要会抬高地面,平层改动马桶会抬高地面;
15、地暖或暖气管道区不能开槽。
电路改造注意事项:
1、开关和插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的,原则是宜多不宜少;
2、一般情况下,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线;
3、每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关、插座、接地线用2.5平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、 插座 走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作;
4、同一房间的开关或插座的高度要一致,一般开关距地1.4米,距门框15~20cm。插座距地30cm为宜。空调挂机插座离地2米以上,柜机插座离地30cm。厨房插座离地1米(厨柜高度约80cm)。台面上的插座:如床头柜、化妆台、厨房等,插座底部宜距离台面10cm。床头双控开关高度85cm左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;
5、强弱电需弹线开槽,分开敷设(强弱电的间距要在30-50公分),并用冷弯管穿线(冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利);
6、水电的施工原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地。走顶的线在吊顶或者石膏线里面,检修方便。走墙怕伤害到混凝土层,甚至钢筋,并且避免大面积横向开槽,怕影响墙的承重力。走地的,在检修时就要将地板掀起来;
7、在布线过程中,要遵循“火线进开关 ,零线进灯头”的原则; 插座 接线要做到“左零N右火L,接地PE在上”或是“上火下零”;
为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。另外,需经常开关电源的电器,考虑使用带开关的插座;
8、客厅照明灯应该分别在进户门前和卧室门前装双控开关(这样晚上要睡觉时,直接回卧室关灯再去睡觉了,不用摸黑找卧室门了)。同理,卧室照明灯应在卧室进门和床头安装双控开关。另外,建议床头灯尽量安装壁灯代替台灯(节约空间);
9、进户口或卫生间口,可考虑安装红外感应灯(晚上回家或起床,不用摸黑找开关);
10、以户为单位应各自设置强弱电箱,配电箱内设动作电流30A的漏电保护器。分路经过空开后,分别控制照明、空调、插座;
11、电改要进行点对点就近引线,保证线为活线便于以后维修(灯路移位,特殊情况除外);
12、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM);
13、线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。地面不能打孔处需用水泥固定;
14、电话线和电视线不能穿在同一管路内;
15、新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接;
16、线管与线管之间采用直通后,直通两边连接处要抹PVC胶水;
17、强电要进行通电测试。(插座可用电动工具测试,灯路可用灯泡进行测试);
18、弱电要进行通断测试。(需要用万用表进行测试);
19、墙面封槽平整,线管入墙处要保证将来能顺畅贴砖或铺地板;
20、认真在合同上面填写您后期所需要购买面板的型号及数量;
21、认真画好水电路手绘图;
22、提醒业主过线盒不能进行封堵,后期要用白板封盖
ddd_3192 2015-06-20 15:00
1、强电照明与插座共用一个回路,电线为铝芯线或者小径铜芯线,使用过程中一旦同开几个电器,总闸准跳,无法正常使用;
2、上世纪末国家曾对二手房强电进行过增容处理,一般增容部分限于空调回路,基本能保证使用,但是增容线缆走线大多为线槽走线或者直接用护套线走在墙外面,严重影响装饰美观性。
3、老房的配电盘设置一般都比较老旧,而且功率配比不尽合理,需要重新设置。
由于现实生活中使用大功率电器,远非十几年前配电系统可以承受,龙轩水电根据二手房强电系统组织情况,对60平米左右二室一厅老房强电系统进行合理配置:空调一般单路设置,照明单路设置,普通插座单回路设置,厨房卫生间插座根据需要做单回路设置。加上总回路,一般老房设置配电回路为5~7路,基本能满足未来十年需求。在进行旧房改造时,装修业主首先搞清楚,将来需要用小区宽带还是自己安装ADSL,因为这两种上网方式的局域网布线方法不完全一样,然后确定家里面路由器放置何处,上网共享问题解决;对于老房水电改造中的对讲系统,一般物业是不怎么管理的,有的甚至没有物业公司,需要按规范操作施工,保证声音或图象清晰。水电改造中的给水系统会主要出现这样一些问题,老旧的镀锌管加上老旧的阀门还关不住水,即不好看使用也不方便,得全部更换。
针对老旧的铁管给水,先拆除原管道,确定厨卫新的淋浴、洗手盆、座便、洗衣机、洗菜盆等等设备给水的位置。采用PPR复合管材(可直接热熔,管材绝氧,耐压更强)代替原管,完满解决给水问题;对于总控制阀门的更换,需要提前给物业公司或居委会打招呼,并给同楼的邻居说明停水片刻的原因,一般情况下大家都会理解,一般赶在上午9:30~10:30或者下午3:00~4:00间时间内更换完总阀门,避开做饭等用水高峰期。
除了这些水电改造在进行过程中的注意事项,水电改造在进行之前还要注意做好装修预算。二手房水电路改造工程都比较大,施工难度较大特别是施工专业程度要求较高。做水电路施工,第一注意前期设计负荷与电路配比,一些装修设计师非水电行业出身,往往为了迎合业主的需求,接下装修施工项目,在水电设计方面一味的附和业主的意思,可能会造成隐患;第二在计算工程量方面,有很多业主在装修后大呼上当,发现自己的水电改造结算值大大超出预算值,有些甚至于超出百分之几百。这就需要在前期计算工程量时,把自己的想法说出来,然后计算出的工程量与竣工工程量应该在自己控制范围内,前期勾通时应该根据装修设计方案,与专业水电设计师勾通详细走线方案,预算与结算误差不应超过10%,超出部分由施工方承担;如果前期能准确的确定走管线方案,在现场划出准确的走线路线图,施工时不再变更,这样才能确保水电改造不会出现障碍,顺顺利利的进行下去。
奶瓶_6612 2015-06-20 15:00
1. 电线管不得破损、有毛刺。
2. 如走暗线,开槽的深度及宽度≥电线管的1.5倍。
3. 开槽时不得割断钢筋。
4. 如需要做防水,应先做防水。
5. 电管线管内电线应分色,不得破损,扭结。
6. 线管应固定,间距不大于800毫米。
7. 线管与暗盒连接应用锁扣。
8. 线管之间连接应用直接,并且用专用胶水。
9. 线管内的电线截面积之和不大于线管截面积的40%。
10. 强弱电插座间距不大500毫米。
11. 强弱电管交叉时,应做屏蔽保护。
12. 电线管与水管及燃气管同一平面时间距≥100毫米,不同平面时间距≥50毫米。
13. 电器插座与燃气管间距≥150毫米。
14. 线管内电线应能抽动。
15. 电线管不得走直角弯或死弯。应走月亮弯。
1. 如采用暗管,开槽的深度及宽度应为水管的1.5倍。
2. 地面不宜走水管,应在墙面或顶面走水管。
3. 如在顶面走水管,应电管在上,水管在下。
4. 水管应固定,间距应不大于600毫米,在水表、终端、转角、阀门100毫米做固定。
5. 暗槽内水管不应有接头。
6. 施工完成后做打压试验。测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。
7. 冷热水管间距≥200毫米。
8. 水管与燃气管平行间距≥50毫米,交叉间距≥10毫米。
9. 水管应减少弯路。
10. 如吊顶材料采用石膏板时,水管应作保温处理。
1. 清理基层污物,剔除突出物。
2. 检查基层是否有空鼓及松动,如有应进行修补。
3. 阴阳角要做成圆形或弧形,避免成锐角。
4. 各种管道、下水管、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角要先做防水。
5. 第一遍与第二遍涂刷方向垂直。
6. 地面防水高度应上返300毫米,墙面高度应1800毫米。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.