橡塑保温管施工工艺有哪些?

熊梦乔 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • jizeling 2015-06-18 17:33

      一:橡塑绝热保温材料安装技术规范
      橡塑保温管材料的安装应注意以下几点:
      1、 所有的割隙、接头都需用东洋牌专用胶水粘接密封。
      2、 安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需达到设计厚度。
      3、 胶水粘结时不要太用力,所有材料间的接口应在轻微挤压下粘合。
      4、 安装时应先大管后小管,先弯头、三通后直管,最后阀门、法兰。
      5、 当安装冷冻水管和制冷设备时,橡塑管材的两端和铁管之间的空隙都需涂上胶水粘结起来,粘接宽度应不等于橡塑材料厚度。
      6、 管道的割隙口应尽量安装在不显眼处,且两条管材的割隙口应相互错开。
      7、 机器在使用中不要安装。装好后36小时内切勿开机。
      8、 大管径橡塑管由于包装关系已变成椭圆形,剖开时请剖较扁平的那边。
      二:胶水的正确使用
      1、使用之前摇动容器,使胶水均匀,再实际安装中,用小罐胶水,以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐 的倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。
      2、使用一把短而硬的毛刷。
      3、将材料两端的粘结面涂上一层薄薄的、均匀的专用胶水。
      4、专用橡塑胶水的自然干化时间﹡为3—10分钟,时间的长短取决于胶水的等级、大气的温度和湿度,裸露时间超 过20分钟无效。
      5、使用时待胶水自然干化,正确测干方法为“手指触摸法”,用手指接触涂胶面,如果手指不会粘在材料表 面,且材料表面无粘手的感觉,就可进行粘接。
      6、粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。
      7、如果放置时间太长,以致两接面压在一起时不具粘性时,那么请重复步骤2—6。
      8、通常情况,每公斤橡塑专用胶水可涂抹两平米粘合面。
      9、通常,专用橡塑胶水不能在5℃以下使用,当在5℃—10℃的环境下工作时,请将胶水放置在温度为20℃的室内, 需使用时取出。
      10、当在有压力的情况下连接两材料时,不必等到橡塑胶水干化,采用湿粘接法,先将材料放置在安装处,在材料的 接口处涂上胶水,正确调整两材料的位置,很快就会按你设计的位置粘接牢固。
      11、检查胶水和保护铁管的防锈漆间是否粘接牢固。
      ﹡干化时间:指涂胶水到材料粘接之间的时间。
      橡塑确定保温材料厚度考虑的因素:
      1、 环境温度越高,材料越厚;
      2、 相对湿度越大,材料越厚;
      3、 介质温度越低,材料越厚;
      4、 管道直径越大,材料越厚。

      0 评论

    • 芋亲小太阳 2015-06-18 17:33

      ①.首先将风管表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥。
      ②.粘接保温钉
      a.保温厚度为30mm,选用50mm长的保温钉。
      b.将401胶分别涂抹在风管外壁和保温钉的粘结面上,稍候片刻待其微干后将其粘上。
      c.保温钉的粘结密度为:风管侧面、下面12只/m2,上面9只/m2。钉与钉间距不大于400mm,距风管边缘不大于75mm。
      d.粘钉24h后,轻轻用力拉扯保温钉,不松动脱落时,方可铺覆保温材料。
      ③.裁剪铝箔玻璃棉板。
      裁剪时使用钢锯条,要使保温材料的长边夹住短边,小块的保温材料要尽量使用在风管的上水平面上。
      ④.铺覆铝箔玻璃棉板
      a.将裁好的铝箔玻璃棉板轻轻贴在风管上,稍微用力使保温钉穿出玻璃棉板,经检查位置准确后,用保温钉压盖将其固定。压盖应松紧适度,均匀压紧。
      b.保温钉铺覆时要使纵、横缝错开,板间拼缝要严密平整。
      c.对风管的法兰处要单独进行可靠的保温。
      d.对大边大于1200mm的风管,在保温层外每隔500mm加打包带一道。打包带与风管四角结合处设短铁皮包角。
      ⑤.粘铝箔胶带。玻璃棉板的拼缝要用铝箔胶带封严。胶带宽度平拼缝处为50mm,风管转角处为80mm。粘胶带时要用力均匀适度,使胶带牢固地粘贴在铝箔玻璃棉板面上,不得出现胀裂和脱落。
      蜂窝泡沫玻璃保温管套施工工艺

      ①.将粘结剂加热108~200℃溶化。
      ②.用刮刀或自制工具,将熔化的粘结剂涂在泡沫玻璃粘合面上并趁热压紧在管道上,稍后冷却固定后刮去缝隙中挤出多余部分。粘合剂布均匀,粘缝无空隙。
      ③.粘合剂随用随熔,不宜长时间加热或温度过高,一般可用烟色(青-白-黄)判断,烟色发黄时己近着火点要加注意。
      保温保护层施工

      ①.室外明露和室内易碰损(如空调机房内)的空调保温管道需做铝合金板保护层,保护层厚度为0.5mm。
      ②.铝合金板要压圆。保护层不得有脱壳或凹凸不平现象。
      ③.立管应自下而上,水平管应从管道低点向高处顺序进行。保护层端头应封闭。
      ④.横向搭接缝口朝顺破方向;纵向搭接缝应放在管子两侧,缝口朝下。
      如采用平搭缝,其搭缝宜30~40mm。如采用加强凸筋,其搭缝宜为20~25mm。
      搭缝处用自攻螺丝或拉拔铆钉,必要时可用扎带紧固
      ⑤.户外金属保护层的纵、横向接缝,应顺水;其纵向接缝应位于管道的侧面。金属保护壳与外墙面或屋顶的交接处应加设泛水。
      ⑥.有防潮层的保温不得使用自攻螺丝,以免刺破防潮层。

      0 评论

    • 沧海逸趣 2015-06-18 17:28

      (一)施工作业条件:管道及设备试压、管道及设备防腐工程施工验收合格后方可施工保温层。
      (二)施工工艺流程
      管壳剖割→管道涂刷胶水→安装管壳→接合贴接→外观检查验收
      (三)施工作业要点
      1、安装工具
      1.1 1″-2″的毛刷:毛刷不应太大,
      刷毛应剪断,使刷毛便硬,以保证上胶均匀。
      1.2 圆规、卡钳、卡钢尺、刀片。
      1.3 长刀、介刀、锯刀、磨刀石、刀片。
      1.4 盛胶水的小罐或小桶。
      2、胶水的使用
      2.1使用胶水之前摇动容器,使胶水均匀,在实际安装中,用小罐胶水以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐得倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。
      2.2不涂胶水时,刷子不要浸泡在胶水中
      2.3在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待胶水干化到以手触摸不粘手为最好粘结效果。胶水自然干化时间为3-8分钟,时间的长短取决于施工环境的温度和相对湿度。
      2.4如果胶水已干透,要重新上胶再粘接。如果干胶超过两次,必须把老胶水清除,再可上胶粘结。
      2.5胶水的用量:每升胶水可安装3-4平方米板材或15-18米管材。
      2.6胶水的使用范围为:5‴-70‴。
      3、 直管的安装
      取一段合适长度的管材包在管道上,在开口管材的开口处涂上胶水、 待胶水干化后,先粘接开口管材的两端,再粘合管材的中点,之后又由两段向中间粘合,直至全部封合。
      4、 变径管的安装
      a) 小变径管
      选择与变径管最大直径一致的管材,并切取所需长度;测量,并在管材上做标记以保证管材修剪后小端管径与变径管最小直径一致;以管的开缝为始端沿着所做标记切出四块同样尺寸的楔型用胶水将切口粘合,只保留开口缝;待切口粘牢后,将管材套在变径管上,用胶水粘和接口,并与管道粘接。
      b) 大变径管
      量出变径管两头的管径并加上两倍板材厚度,得到最大、最小直径及 渐缩部分的高度。将量得的尺寸标在板材上,按如图所示方法作图。用相同厚度的RPEFLEX细条量出大管径端的周长,沿A′、B′、C′、 D′切割;安装到变径管,用胶水粘和切面,并与两端直管粘牢。
      5、 直角弯头的安装
      a) 原理:垂直切下一小块管材,放在管材上,记
      下管材的外径,并且在记号上画下它的切面,如图所
      示:沿A-B线切下一个45度的管面,颠倒一个管面,
      使其与管面的另一部分粘和即可。
      b) 工序:取一段合适长度的管材,按所示原理从
      中间切开;在两个切面上涂上胶水,粘和成90度弯头;
      将弯头套在管道上;从两端向中间粘和管材的开口缝,直至封合。
      6、 大径管道的安装
      a) 原理:在管材上切下一小段,用来做管材的直径标准。如图所示:在这两个圆切面的中间做一个圆切面,沿图所示的切线切下三段22.5°的圆缺,将中间的圆缺旋转180°就形成一个弯道,然后将这三段粘接起来即可。
      b) 工序:将中间的圆缺反转180度;粘合这三部分就形成一个弯道;将弯道套在管道上,从两端向中间粘合弯道。
      7、 T型结构的安装
      取一段管材,错开管材开口处开一个与安装管相同直径的孔,形成一个T型接点;在孔上向开口管管缝开一条缝,便于安装;将管材安装在T型管的直管上,在开口缝处涂上胶水,粘合;另取一段与侧管直径一致的管材,在离管断口R处划一切线(R为管材半径);在切线与断口之间做一U型切面;修剪切面;在切面及开口缝上涂上胶水;胶水干化后,将管材套在侧管上,与直管粘接起来;由两端向中间粘合,至封合。

      0 评论

    • yaya0901 2015-06-18 17:27

      施工作业条件:管道及设备试压、管道及设备防腐工程施工验收合格后方可施工保温层;施工工艺流程 管壳剖割→管道涂刷胶水→安装管壳→接合贴接→外观检查验收。保温基层施工完毕后,因强度较低,应注意勿让外物扰动基层, 影响粘结效果。面层罩面未达强度前,严禁外力因素重击,以免影响成型效果。对施工现场的全部预埋件、管件进行保护,以免施工时粘上砂浆或受到损坏。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 23天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。