6条回答
若_0535 2015-06-15 11:46
对钢筋工程的质量验收是工程质量控制的一个重要环节,是一个质量停止点。
一、验收程序 1、施工方自检报验(施工方对已完工钢筋隐蔽工程进行自检、互检。)2、监理工程师查验资料是否真实、齐全(《钢筋工程报验申请表》及附件,进场后的钢筋分批报验、见证取样及实验结果,钢筋出厂合格证、质量证明书)。3、现场验收(现场技术人员进行钢筋隐蔽验收,检查钢筋规格、品种、数量、间距及形状)。4、签字认可。
二、质量控制要点:1、合同图纸要求(钢筋的品种、规格、间距、数量是否符合图纸、合同要求及施工方案);2、钢筋加工制作(外形尺寸必须符合设计要求、钢筋弯度、弯弧直接要求);3、钢筋绑扎要求(保护层垫块要适当可靠、双层筋要用马镫垫起、双层梁钢筋要垫短钢筋、墙体中拉结筋按一定间距层梅花状分布、钢筋交点应扎牢);4、构造要求(检查构造是否按要求设置);5、箍筋加密区、锚固长度;6、钢筋接头(绑扎、焊接、数量、力学性能试验)
圆圆1995 2015-06-15 11:44
钢筋隐蔽工程验收的要点有一下几个:
①按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋的品种、直径、数量、位置、间距、形状;②检查混凝土保护层的厚度,构造钢筋是否符合构造要求;
③钢筋锚固长度,箍筋加密区及加密间距;④检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接的长度,接头的位置和数量(错开长度、接头百分率);焊接接头或机械连接,要检查外观质量,取样试件力学性能是否达到要求,接头位置(相互错开)数量(接头百分率)。
【规范规定:在现浇混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:①纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;②钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;③箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;④预埋件的规格、数量、位置等。
吴小乖520 2015-06-15 11:37
a.材料进场使用必须严格按照材料报审程序执行。材料检验结果必须符合设计要求。
b.检验批划分必须符合施工规范要求,检验批的评定结果应为合格,检查检验批质量验收记录。
c.检查是否按照设计变更要求进行修改、设计变更程序是否符合要求。
d.受力钢筋的品种、规格、级别和数量必须符合设计要求;
e.钢筋接头型式必须符合设计要求;机械连接、焊接接头必须在施工前进行工艺检验;现场接头必须按照施工规范要求抽样检验。接头位置必须符合施工规范及设计要求;
f.保护层厚度必须符合设计要求,必须有可靠的保护层控制措施。
g.对箍筋加密区长度、位置,锚固长度及边缘约束构件等抗震构造进行说明