6条回答
愿你不忘初心相濡以沫 2015-06-09 14:10
隐蔽工程验收记录 表QZJ1-039
工程名称 xxx
隐检项目 天花暗龙骨吊顶安装 隐检部位 1#楼三层电梯厅及公共过道
隐 检 依 据 施工图图号 JS-07 设计变更号 / 施工标准名称 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001
施工 质 量 自 检 情 况 1、龙骨所用的材料、配件的品种、规格、性能符合设计要求。 2、主龙骨吊点间距、标高、尺寸、起拱和造型符合设计要求。 3、主龙骨与次龙骨用镀锌连接件连接牢固、并且平整、位置正确。 4、木龙骨用自攻螺钉与墙体固定,安装方法正确、固定牢固、位置正确,并且进 行了防腐防火防蚂蚁处理。 5、饰面材料材质、品种、规格、性能符合设计要求。 6、板材接缝固定在次龙骨上,且已按其施工工艺标准进行板缝防腐处理。 7、该检验批施工质量评定为合格。 2012年 10 月 12 日
LC__Forever 2015-06-12 20:01
其中内容包含1) 吊顶内管道、设备的安装及水管试压; 2) 木龙骨防火、防腐处理; 3) 预埋件或拉结筋; 4) 吊杆安装; 5) 龙骨安装; 6) 安装龙骨前,应按照设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。 7) 吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定; 8) 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢杆应进行防锈处理; 9) 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验。参考一下哦。
兔八哥U 2015-06-12 19:59
暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表的表格内容里有石膏板接缝、灯具等设备、填充材料这些项。这是不是说明填这个表的时候是等到石膏板已经封板以后,灯具也安好了。这个是不是也要前面先填一个报验申请表,2个表格日期写一样的?要不要再报验申请表后面附暗龙骨隐蔽工程验收记录,如果附的话,暗龙骨隐蔽表格时间应该填在封板之前才对,那报验申请表的日期是不是应该填跟时间后的一致
还有啊,有时候铺地砖是一部份,一部分的铺的,先铺大厅,因为某些原因隔壁房子的地砖暂时没法普,过了十天半个月的才又铺完隔壁,那我是等到都铺完了,做一个砖面层检验批呢?还是先做大厅的,等到隔壁房的好了,再做一个检验批
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.