昆明机房装修的规范标准是什么?

杨慕涵 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    6条回答

    • 圆圆1995 2015-06-09 22:32

      一般要注意这几个方面;综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、
      UPS
      电源、专用恒温恒湿空
      调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监
      控、消防、报警、屏蔽工程等。

      0 评论

    • zsysandman 2015-06-09 22:10

        1 新风机尽量不要装在吊顶上,有些地方在机房建设时为了节省空间和使机房下面显得更为整洁,将新风机装在吊顶上,实际上这样做给日后的维护修理带来了无穷的麻烦,因为这样一来每次检修都必须要爬上3米左右高的顶上,还得拆掉吊顶板,才能实施。因而有些地方实在怕麻烦就干脆不做清理维护或干脆将新风机内的滤网全部拆掉。但事实上不进行清理除尘等维护,风阻会逐渐增大而新风量会变得很小;

        2

        如果将新风机的滤网拆去,则会使室外的灰尘失去阻拦长驱直入,机房的净化保洁功能从此无法实现,长久下来,必将会影响到计算机设备的安全正常运行,而按照正常要求新风机一般每二个月就必须要更换一次滤网,因此,我们在设计时应该尽量将它安装在容易进行维护操作的地方,使它的功能能够正常发挥,其次再考虑机房的整洁与美观等。 3、VRV空调的下水管道不得并入大楼雨水管 VRV空调因为其具有吸顶的内机和集中式的外机以及自上而下的送风形式等特点,因此不失为一种节省空间、节省电力,并且能给人员带来舒适感的空调设备,因此,在现代化人机分离的计算机机房中,除了主机房等机器设备密集的地方,如监控机房、终端设备机房等操作人员集中的地方一般都会采用VRV空调来满足机房操作人员的需求,但是因为VRV空调安装在机房之中,受环境与空间等因素局限,给它冷凝水的泄放带来了困难,有的工程承包公司为了图省事,往往将其下水管道直接接入到大楼的雨水管中,其实,这样做的危害是相当大的,雨水管因其有时的设计流量非常小,容易引起泥沙等的淤积,而淤积后一旦碰上下大雨,雨水来不及排出,就会从VRV空调冷凝水管接入口处外溢,有时外溢水量甚至很大,威胁到整个计算机机房的安全。为了避免日后事故隐患的发生,我们应当在机房建设之初即行严格把关,将VRV空调的冷凝水下水管单独铺设,这看起来算不上什么大事,但如果不注意也会给我们带来不小的麻烦,而当机房投入运行后再要整改就是难上加难了。

        4、精密空调下水管的管径尺寸应尽粗,距离应尽短,坡度应尽大,精密空调的冷凝水不像自来水上水管那样具有较高的压力,可以将泥沙

        3

        冲走,冷凝水一般流速都比较缓慢,因此管径细、距离长、坡度小的下水管极易造成泥沙淤塞,淤塞后冷凝水失去下水通道,无路可走就会从精密空调积水盘中溢出,在机房内形成水患,管径越细、距离越长、坡度越缓的下水管则越会加剧泥沙的淤塞,一般来说,淤塞发生的程度与下水管道的长度成正比,与管径和坡度成反比,因为坡度受到地板下高度和空调类型的制约,一般比较难以改变,因此,我们在选择冷凝水出水口位置时应尽量选取离精密空调距离较近的地方,如距离远、管道长的问题实在无法解决,则我们可以用适当放粗管径的办法或将冷凝水管的一部分穿过楼板在下层的吊顶上来加大坡度的办法予以弥补和解决。

        机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高,属于一级负荷。电源进线采用电缆或封闭母线、双路切换柜、UPS输入输出配电柜并排安装于机房配电室。所以,在设计选取不间断供电电源(UPS)时,(1)应使其输出功率大于用电设备额定功率之和的1.3~1.5倍,额定放电时间应不小于4小时。(2)应满足抗电压波动指标,否则应在UPS电源前设置电源稳压器。(3)用电设备中整流器负荷较大时,在UPS电源前配电回路上设置谐波吸收器来吸收高次谐波,使输出电压总波形的失真度不超过5%(单相输出允许10%),电网质量较差的地区应在UPS电源装置前设置频率偏差保护器。(4)根据用电设备对供电可靠性和连续性的要求,选取UPS电源工作方式:单一式、并联式、冗余式和并联冗余式。其旁路电源应满足负荷容量和特性要求。

        计算机网络机房供配电系统应该是一个独立的系统,通常由计算机网络设备供电、机房辅助设备供电和其他供电三部分组成。计算机网络设备供电部分负责向网络主干通信设备、网络服务器设备、计算机终端设备和计算机外部设备供电;机房辅助设备供电部分负责向机房空调新风系统、机房照明系统和机房维修电源系统(活动地板下或墙面专用电源插座系统)供电;办公室属于其他部分供电。这些部分都统一通过安装在机房配电间的动力配电柜进行配电。外部供电电缆先进入机房总配电柜,然后分送各个部分。 机房动力配电柜应该选用自动的空气开关,并且与消防系统联动。当机房出现严重事故或者火警时,管理人员能够立即切断所有电源。

        机房辅助动力设备包括计算机专用精密空调系统、计算机机房照明配电系统、计算机机房新风系统及市电辅助系统(市电插座等)。由于机房辅助动力设备直接

        4

        关系到计算机设备、网络设备、通讯设备以及机房其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,所以要求配电系统安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。

        在与公共电网的配接方面,有条件的机构最好采用双路电源供电,即接入计算机网络机房的总进线有两路,且来自不同的供电单位。两路供电在总配电系统中可以自动进行切换。当一路供电发生故障时,能够自动转换到另一路。必要时配置防浪涌抑制器。电网中过高或过频的高能瞬态浪涌的侵入,轻者会造成计算机设备的误码率增大,重者会造成设备损坏。因此,根据情况可以在电源输入端配置防浪涌抑制器。 机房对电网供电质量要求较高,内容主要包括稳态电压偏移范围、稳态频率偏移范围、电压波形畸变率、允许断电持续时间和三相电压不平衡度等几个主要因素。

        机房供配电设备选型应注意:专用配电箱内保护和控制电器的选型应满足国家规范要求;专用配电箱应有充足的备用回路,以满足计算机网络系统设备的扩容;专用配电箱应该设置电流、电压表供管理人员监测三相不平衡情况;专用配电箱要设置足够的中线和接地端子。

        在机房供配电系统布线方面,机房电源进线应遵照《建筑物防雷设计规范》要求,采取过电压保护措施。专用配电箱电源应采用电缆进线。在不得不采用架空进线时,在低压架空电源进线处或专用电力变压器低压配电母线处,要安装低压避雷器。机房低压配电线路应采用铜芯屏蔽导线或铜芯屏蔽电缆。机房活动地板下的电源线应尽可能地远离网络信号线,避免并排敷设,并采取相应的屏蔽措施。机房内的电线电缆除了应该具备相应的流量负载承担能力外,还必须考虑线缆阻燃要求。机房内所有电缆的镀锌金属走线槽或镀锌走线钢管都应该布设在地板下面或吊顶内。每路电缆两端都应该进行标记,并且绘制详细的布线图存档。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-06-09 12:38

      机房装修标准. 2007年06月21日星期四22:30 计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲,封边处理后不得脱胶;填充顶棚的保温、隔音

      0 评论

    • 顾华 2015-05-19 12:00

        昆明机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。

        1、一般规定
        ●计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内功课。
        ●室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。
        ●在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐藏工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持恒久不起尘、不起皮和不龟裂。
        ●机房所有管线穿墙处的裁口必须做防尘处理,而后对裂缝必须用密封材料填堵。在裱糊、粘接贴面及进行其余涂复施工时,其情况条件应相符材料仿单的规定。
        ●装修材料应尽量取舍无毒、无安慰性的材料,只管即便抉择难燃、阻燃材料,不然应尽可能涂防火涂料。

        2、吊顶
        ●计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐化;其边沿应整洁、无翘曲,封边处理后不得脱胶;添补顶棚的保温、隔音材料应平整、枯燥,并做包缝处理。
        ●按设计及安装地位严厉放线。吊顶及马道应牢固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。
        ●吊顶上的灯具、各种风口、火警探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐同等,并与龙骨和吊顶紧密共同安装。从表面看应结构合理、雅观、不显混乱。
        ●吊顶内空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。
        ●固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在统一根龙骨上。
        ●用自攻螺钉固定吊顶板,不得破坏板面。当设计未作明白划定时应契合五类要求。
        ●螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,旁边间距为200-3000mm,平均安排。
        ●螺钉距板边10-15mm,钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。
        ●保温吊顶的检验盖板利用与保温吊顶雷同的资料制造。
        ●活动式顶板的安装必需坚固、下表面平坦、接缝严密平直、靠墙、柱处按现实尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。
        ●安装过程中随时擦拭顶板表面,并实时明白顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。

        3、隔断墙
        ●无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢构造框架。墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm。名义不锈钢厚度应保障压延成型后平如镜面,不不平的视觉后果。
        ●石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规准时固定点间距不宜大于800mm。
        ●竖龙骨准断定位并校订垂直后与沿地、沿顶龙骨牢靠固定。
        ●有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实践高度短30mm,上、下分辨构成15mm收缩缝,其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火漆,玻璃厚度不小于12mm,无气泡。
        ●安装隔断墙板时,板边与建造墙面空隙运用嵌缝材料可靠密封。
        ●当设计无明确规守时,用自攻螺钉固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm,平匀布置,其他要求同2。
        ●有耐火极限要求的隔断墙板应与竖龙骨同等铺设,不得与沿地、沿顶龙骨固定。
        ●隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上,每面的双层墙板接缝亦不得在同一根龙骨上。
        ●安装在隔断墙上的设备和电气安装固定在龙骨上。墙板不得受力。
        ●隔绝墙上需安装门窗时,门框、窗框应固定在龙骨上,并按设计要求对其漏洞举行密封。

        4、铝合金门窗和隔断
        ●铝合金门框、窗框、隔断墙的规格型号应吻合设计要求,安装应牢固、平整,其间隙用非腐蚀性材料密封。当设计无明确规按时隔断墙沿墙破柱固定点间距不宜大于800mm。
        ●门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自若、推拉灵活。
        ●施工过程中对铝合金门窗及隔断墙的装潢面应采取保护措施。
        ●安装玻璃的槽口应清洁,下槽口应补垫软性材料。玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密封材料,应稳固周密。

        5、活动地板
        ●计算机房用活动地板应合乎国标GB6650-86《盘算机房用活动地板技巧前提》。
        ●活动地板的幻想高度在18-24英寸(46-61cm)之间。
        ●运动地板的铺设应在机房内各种装修施工及牢固办法装置实现并对空中干净处置落后行。
        ●建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥,活动地板空间作为静压箱时,四壁及地面均就作防尘处理,不得起皮和龟裂。
        ●现场切割的地板,周边应润滑、无毛刺,并按原产物的技术请求作响应处理。
        ●活动地板铺设前应按标高及地板布置严格放线将支持部件调剂至设计高度,平整、牢固。
        ●活动地板铺设进程中应随时调整水平。碰到阻碍或不规矩地面,应按现实尺寸镶补并附加支撑部件。
        ●在活动地板上搬运、安装设备时应答地板表面采取防护办法。铺设完成后,做好防静电接地。

        6、电气系统

        (1) 数据中心供配电系统应为380V/200V、50HZ,计算机供电品质到达A级。

        (2)供配电方式为双路供电系统加UPS电源及柴油发电机设备,并对空调系统和其他用电设备独自供电,以防止了空调系统启停对重要用电设备的干扰。供电系统的负荷包括如下方面:
        ●办事器功率:单台服务器功率×服务器台数=总功率
        ●UPS总功率:一般采用n 1备份方案,亦即并联UPS台数多加壹台,以避免某一台机组涌现妨碍。
        今朝UPS效力均在90%以上,故依照服务器总功率可以计算出UPS的总KVA数。
        ●工作区恒温恒湿精密空调负荷:任务区面积×200~250 kcal/hr/m2=总的空调所需制冷量
        按上述数据即可肯定精细空调的数量,同时亦可确定空调所消耗电功率。
        ●办公区空调、照明等负荷
        ●别的用负荷
        由上能够计算出一个数据中神思房所需的用电负荷总功率。

        (3)电源分类:
        ●一类电源为UPS供电电源,由电源互投柜引至墙面配电箱,分路送到活动地板下插座,再经插座分接计算机电源处,电缆用阻燃电缆,穿金属线槽钢管敷设。
        ●二类电源为市电供电电源,由电源互投柜分离送至空调、照明配电箱和插座配电箱,再分路送至灯具及墙面插座。电缆用阻燃电缆,照明歧路用塑铜线,穿金属线槽及钢管敷设。
        ●三类电源为柴油发电机组,是作为特殊重要负荷的应急电源,应知足的运行方式为:畸形情况下,柴油发电机组应一直处于筹备动员状况,当两路市电均终断时,机组应即时启动,并具有带100%负荷的能力。任一市电恢复时,机组应能自动加入运行并延时停机,规复市电供电。机组与电力系统间应有防止并列运行的连锁装置。柴油发电机组的容量应按照用电负荷的分类来确定,由于有的负荷需要很大的启动功率,如空调电念头,这就需要合理挑选发电机组容量,以避免过大的启动电压降,一般根据上述用电负荷总功率的2.5倍来计算。

        (4)配电柜
        ●配电箱、柜应有短路、过流保护,其紧急断电按钮与火灾报警联锁。
        ●配电箱、柜安装结束后,进行编号,并表明箱、柜内各开关的用处以便于操作和检修。
        ●配电箱、柜内留有备用电路,作机房设备裁减时用电。

        (5)插座
        机房内用电插座分为两大类,即UPS插座和市电插座。机房各事情间均留有备用插座安装在墙壁下方供设备维修时用。

        (6)电缆(电线)
        ●电缆(电线)在铺设时应当平直,电缆(电线)要与地面、墙壁、天花板保持一定的间隙。
        ●不同规格的电缆(电线)在铺设时要有不同的固定距离距离。
        ●电缆(电线)在铺设备工中曲折半径按厂家跟本地供电部分的尺度施工。
        ●铺设电缆时要有留有恰当的余度。
        ●地板下的电缆穿钢管或在金属线槽里铺设。

        (7)照明
        ●机房照明按"电子计算机机房设计规范"规定。
        ●照明灯具采用嵌入式安装。事变照明用备用电源自投自复配电箱,市电与UPS电源自动切换。
        ●灯具外部配线采用多股铜芯导线,灯具的软线两头接入灯口之前均应压扁并搪锡,使软线与固定螺丝打仗精良。灯具的接地线或接零线,必须用灯具公用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。
        ●在机房内安装嵌装灯具固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。灯上边框外缘紧贴在吊顶板上,并与吊顶金属明龙骨平行。
        ●在机房内所有照明线都必须穿钢管大概金属软管并留不足量。电源线应通过绝缘垫圈进入灯具,不该切近灯具外壳。

        (8)接地系统
        根据国标GB50169-92电气安装,接地施工及验收规范。计算机直流地与机房抗静电接地及掩护地严格离开免得彼此烦扰,采用T50x0.35铜网,所有接点采用锡焊或铜焊使其接触杰出,以保证各计算机设备的稳固运转并要求其接地电阻1Ω。机房抗静电接地与维护地采用软扁平编织铜线直接敷设到每个房间让地板就近接地,能使地板发生的静电电荷敏捷上天。

        (9)防雷
        为预防机房设备的损坏和数据的丧失,机房防雷尤其重要。按国度建筑物防雷设计规范,本设计对机房电气电子设备的外壳、金属件等实施等电位连接,并在高压配电电源电缆进线输出端加装电源防雷器。防雷接地电阻要求小于10Ω。

        7、空调系统
        根据GB2887-82计算机园地技术要求,按A级设计,温度T=23℃±2℃,绝对湿度=55%±5%,夏日取下限,夏季取上限。
        气流构造采取下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风,吊顶天花微孔板回风。新风量计划取总风量的10百分,中低渡过滤,新风与回风混杂后,进入空调装备处理,进步把持精度,节俭投资,便利治理。

        8、门禁系统
        门禁管理系统的重要目标是保证重要区域设备和材料的保险,便于人员的公道活动,对进入这些主要地区的人员履行种种方法的门禁管理,以便限度职员随便收支。
        ●卡片最好采用当初风行的感到式卡片。
        ●卡收支系统起首应具有权限设置的功能,即每张卡可进出的时光、可进出哪道门,不同的卡片持有者应有不同的权限。
        ●每次有用的进入都应存档或统计。
        ●应有完美的暗码系统,即对体系的变动,分歧的操纵者应有差别的权限。
        ●电锁应采用平安可靠的产品,有电闭锁或无电闭锁根据用户要求可调。
        ●紧迫情况下或电锁出现毛病的情况下应有应急钥匙可将门翻开。
        ●门禁系统最好采用计算机控制系统。
        ●全套系统最好有备用电源。

        9、监控系统

        (1)机房中有大批的办事器及机柜、机架。因为这些机柜及机架个别比较高,以是监控的逝世角比较多,因而在电视监控布点时主要考虑各个收支口,每一排机柜之间安装摄象机。如果在各出进口的空间比拟年夜,可斟酌采用带变焦的摄象机,在每一排的机柜之间,依据监督间隔,配定焦摄象机即可。假如机房有多个房间的话,可考虑在UPS房和节制机房内安装摄象机。

        (2)产品选型及技术要求:
        ●电视监控系统图像信号应满意图像信号技术目标表中的要求
        复合视频信号幅度:(1±0.3)V(峰-峰)
        彩色电视水平清晰度:>=350TVL
        黑色电视程度清楚度:>=270TVL
        好坏电视灰度品级:>=8
        信噪比:>=38
        ●一般情况下,定焦摄象机在光照度变更大的场合应选用自动光圈镜头并配置防护罩,在光照稳定光源充分的地方,用固定光圈镜头可下降本钱。
        ●图像信号应坚持24小时录像,录像方式可采用硬盘录像,也可采用传统的录像系统。闭路电视掌握系统最好有视频静态报警功能。同时如果拥有视频近程传输功能,即通过Internet、ISDN、局域网或电话线将监视信号传输到长途客户指定的处所,在使用时将会越发方便。
        ●在安装闭路电视的同时,也可考虑在重要的机房档案库安装防盗报警系统以增强防备手腕。

        10、消防系统

        (1)方案依据
        ●《高层修筑防火设计规范》GBJ45-82
        ●《火警主动报警系统设计标准》GBJ116-88

        (2)消防自动报警及控制系统的构成
        ●消防控制中心包括智能火灾报警控制主机,用于集中报警及控制。
        ●消防控制中心核心报警及控制包括光电感烟探测器、感温探测器、组合控制器和睦瓶等。上述设备位于各楼层现场和端子箱内。

        11、综合布线系统
        古代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不但仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协定及多种厂商设备的信息互连,可顺应各种灵活的、容错的组网计划;同时因为新技术、新产物一直呈现,传输线路要能够在多少年里顺应开展的需要。因此树立一套可以片面支持各种系统应用如通信网络中央、数据处理中央,自身又存在开放、兼容、可靠性高、适用性强、易于管理、具备进步性、面向将来的综合布线系统,对现代化建筑是必不行少的。
        结构化综合布线系统是在传统布线方式上的一次庞大改革,其线缆的传输才能百倍于旧的传输线缆,接口形式已成为国际通用的标准,并把旧的各类标准兼容在内。因此用户无需担忧现在和日后的系统应用和进级能力。它采用了模块化结构,设置装备摆设灵巧,设备搬家、扩容都十分方便,从基本上转变了以往修建物布线的呆板、凌乱、庞杂的状态。
        在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基本前言,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。

        12、计算机收集系统
        目前计算机管理、控制系统已从初期的单机、单网的小范围单一应用向大型化、集成化和综合化的偏向发展,其系统结构也阅历了集中式、集散式和分布式等不同的成长阶段。从总体上看,跟着管理、业务系统的大型化和笼罩范畴的扩展,人们不成能只是不断地调换机能更强的主机,散布式处理已是网络发展的必定趋向。

      0 评论

    • 单彦再 2015-05-19 12:00

      昆明机房装修的规范标准涉及到好多方面的内容,在网上一搜索一大堆的信息资料,你可以上网搜搜看,特别是百度文库上,各种的都有。很抱歉不能很好地帮到你!

      0 评论

    • 黄婷 2015-05-19 11:57

        昆明机房工程一般包括以下几个方面:综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、UPS电源、专用恒温恒湿空调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等。昆明机房各工程的装修标准如下:

        1、抗静电地板铺设
        机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连 接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库,通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内, 由于气流风口地板与一般活动地板可互换性,因此可自由的调节机房内气流的分布。
        活动地板下的地表面一般需进行防潮处理(如涮防潮漆等)。若活动地板下空间作为机房空调送风风库,活动地板下地面还需做地台保温处理(如Durkflex等),保证在送冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。

        2、棚顶墙体装修
        机房棚顶装修多采用吊顶方式。机房内吊顶主要作用是:在吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。机房应选择金属铝天花,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。
        机房内墙装修的目的的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。

        3、隔断装修
        为了保证机房内不出现内柱,机房建筑常采用大跨度结构。争对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热。
        机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。

        4、UPS不间断电源
        计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称为"设备供配电系统",其 供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等,其供配电系统称 为"辅助供配电系统",其供电由市电直接供电。
        机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座,并注明易区别的标志。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。
        机房供配电系统是机房安全运行动力保证,机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统,保证机房供配电系统的安全、合理。
        机房一般采用市电、发电机双回路供电,发电机作为主要的后备动力电源,运行成本较低。

        5、空调系统
        机房空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。
        机房空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,宜采用恒温恒湿精密空调系统。

        6、新排风系统
        机房新排风系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其二维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。 机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局。其风量根据空调送风量大小而定。

        7、接地系统
        机房接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。机房一般具有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。
        在机房接地时应注意两点:
        (1)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。
        (2)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。机房接地宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。

        8、防雷系统
        机房雷电分为直击雷和感应雷。对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成 ;机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。

        9、监控系统
        机房CCTV监控系统的规模不大,但是它是建立机房安全防范机制不可缺少的环节。它能24小时监视并记录下机房内发生的任何事件。

        10、门禁系统
        机房门禁系统多采用非接触式智能IC卡综合管理系统。该系统可灵活、方便地规定进入机房的人员、时间、权限,防止人为因素造成的破坏,保证机房的安全。

        11、漏水检测系统
        机房的水害来源主要有:机房顶棚屋面漏水;机房地面由于上下水管道堵塞造成漏水;空调系统排水管设计不当或损坏漏水;空调系统保温不好形成冷凝水。机房水患 影响机房设备的正常运行甚至造成机房运行瘫痪。因此,机房漏水检测是机房建设和日常运行管理的重要内容之一。除施工时对水害重点注意外,还应安装漏水检测系统。

        12、机房环境及动力设备监控系统
        随着社会信息化程度的不断提高,机房计算机系统的数量与俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、UPS 电源、空调、消防系统、保安系统等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因此,对机房动力设备及环境实施监控就显得尤为重要。
        机房环境及动力设备监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电 的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理和安全 运营提供有力的保证。

        13、消防系统
        机房应设气体灭系统,气瓶间宜设在机房外,为管网式结构,在天花顶上设置喷嘴,火灾报警系统由消防控制箱、烟感、温感联网组成。
        机房消防系统应采用气体消防系统,常用气体为七氟丙烷和SDE两种气体。

        14、屏蔽系统
        机房屏蔽主要防止各种电磁干扰对机房设备和信号的损伤,常见的有两种类型:金属网状屏蔽和金属板式屏蔽。依据机房对屏蔽效果的要求大小不同,屏蔽的频率频段的高低不同,对屏蔽系统的材质和施工方法进行选择,各项指标要求应严格按照国家《规范》标准执行。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。