家庭配电箱

共找到6个相关问题

  • 3 回答
    • 家庭配电箱接线怎么接?
    • prettygirl 回答:国标规范没有给出配线线径大小,满足负载要求就行。地方标准因为地域不同而不同,但大多都要求满足要求。看你的情况,此箱应该是7回路输出,厨房、卫生间、客厅空调考虑都是有大功率用电器,所以才会考虑4mm2的,其他的都是2.5mm的线,包括房间和照明的,因此来看,你所在地域的标准不会太高。由于箱内空间不大,主开关下端接线口一般都不小,可能的话,就用2根6mm2线分段串联,零线等径。或用3根4mm2的线,也分段串联。
    • 接地线 接线 家庭配电箱 23天以前
  • 3 回答
    • 家庭弱电配电箱报价多少?
    • 一点留恋 回答:壁挂式配电箱 品牌:南普 价格:300元/只 防水、防尘、耐腐蚀、高强度绝缘。 欧式高端配电箱 品牌:南普 价格:340元/只 防水、防尘、规格齐全,安装方便。 希望我的回答可以帮到你,以上价格来源于网络,仅供参考。
    • 弱电箱 弱电 家庭配电箱 2个月前
  • 3 回答
    • 家庭配电箱安装方法是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:(1)配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱的底口距地一般为1.5m。同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。 (2)安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。 (3)铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。金属面板应装设绝缘保护套。 (4)配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线,但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 (5)盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 (6)TN-C低压配电系统中的中性线N应在箱体或盘面上,引入接地干线处做好重复接地
    • 配电箱 照明配电箱 家庭配电箱 2个月前
  • 3 回答
    • 家庭专用配电箱尺寸一般是多少?
    • dxjian 回答:下面就让我们看看一些比较基本的家庭配电箱尺寸。   型号 箱体尺寸(cm) 高×宽×深 装箱数(只/箱)   PZ30-2 11X16X8 70   PZ30-4 15X17X8 64   PZ30-6 20X21X9 36   PZ30-8 23X24X9 36   PZ30-10 28X28X9 30   PZ30-12 28X31X9 28   PZ30-15 28X37X9 24   PZ30-18 28X42X9 20   PZ30-20 28X46X9 14   PZ30-24 47X21X9 12   PZ30-30 47X37X9 10   PZ30-36 47X42X9 8   PZ30-40 47X46X9 4   PZ30-45 58X37X9 4   PZ30-54 39X63X9 4
    • 配电箱 照明配电箱 家庭配电箱 5个月前
  • 3 回答
    • 家庭用配电箱的尺寸有多大?
    • ag123456 回答:【家庭配电箱尺寸】   在国内的配电系统中,家庭配电箱型号有很多,每一种型号尺寸也都根据结构以及参数不同有所区别,下面就让我们看看一些比较基本的家庭配电箱尺寸。   型号 箱体尺寸(cm) 高×宽×深 装箱数(只/箱)   PZ30-2 11X16X8 70   PZ30-4 15X17X8 64   PZ30-6 20X21X9 36   PZ30-8 23X24X9 36   PZ30-10 28X28X9 30   PZ30-12 28X31X9 28   PZ30-15 28X37X9 24   PZ30-18 28X42X9 20   PZ30-20 28X46X9 14   PZ30-24 47X21X9 12   PZ30-30 47X37X9 10   PZ30-36 47X42X9 8   PZ30-40 47X46X9 4   PZ30-45 58X37X9 4   PZ30-54 39X63X9 4   PZ30-60 47X67.5X9 4   【家庭配电箱分类】
    • 配电箱 照明配电箱 家庭配电箱 6个月前
  • 5 回答
    • 家庭配电箱安装方法是什么?
    • **其实我不帅 回答:家用配电箱安装方法要注意以下几点: 1、应安装在干燥、通风部位,且无防碍物,方便使用。 2、配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。 3、进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 4、若配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。 5、配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5―6毫米的缝隙。 6、配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 7、各回路进线必须有足够长度,不得有接头。 8、安装后标明各回路使用名称。 9、安装完成后须清理配电箱内的残留物。 
    • 配电箱 照明配电箱 家庭配电箱 1年以前