中央空调风管

共找到11145个相关问题

  • 4 回答
    • 中央空调风管怎么安装
    • [昵称被屏蔽] 回答:中央空调安装过程(1)室外机安装   中央空调的室外机,对独立式住宅建筑,可以安装在室外专设的基础上,也可以放置在屋顶上,对邻居和室内的噪音影响较小。而对于集合式建筑,一般只能设置在开启式阳台或挑台上(除顶层外)。有的安装人员没有采取任何防振措施,直接把空调室外机放置室外空地(阳台或挑台的基础)上,或者通过一个简易架子悬挂在墙壁上,机器运转时(特别是在晚上)对室内和邻居的影响很大,产生的噪音不仅影响用户使用,还要影响邻居的安宁,由此产生的邻里矛盾,甚至被投诉的事时有发生。   在进行安装时,室外机的位置尽可能靠近室内机,以缩短制冷工艺管道,并尽量低于室内机,高度差一般在5000mm以内;有条件尽可能落地安装,或者安装在不会产生噪音的紧固台上,基座下应设置橡胶减振器或者厚度在10mm以内的条状胶皮,以保持室外机的运转稳定;为了让室外机热交换器有一个良好的换热条件,进排风要通畅,避免有回流现象,室外机靠墙一侧应留有200mm以上的间隙;在街面离地安装时,必须使机组的最底部离地面2500mm以上,不能妨碍交通和路人行走;室外机排出的热(冷)风,不能近距离直对邻居或路人,有必要的话应设置导向栅栏板;在空气污染和酸雨较严重及空气含盐较多的沿海地区,为了防止室外机锈蚀而降低空调机的使用寿命,同时也为了避免阳光直射,提高机组的制冷效果,在不妨碍空气流通的情况下,应设置遮阳棚;对于在集合式建筑的上层安装时,室外机的排水(热泵使用时的化霜水)包括室内机的冷凝水应接至建筑物的集中下水管,以免影响楼下的正常生活和路人行走。   中央空调安装过程(2)室内机的安装   室内机是风管型中央空调的重要组成部分,由于安装的原因,造成室内机漏水、噪音过大的情况时有发生,严重的甚至还影响空调机组的正常使用效果。   室内机组的施工,首先要按照设计图纸指定的位置安装,没有特殊原因不要随意更改安装位置。室内机不能安装在房间内人员经常逗留(休息)的地方,最好设置在贮藏间、走道上方;安装用的吊、托和支架必须牢固,室内机安装后必须水平、无歪斜现象,以保证冷凝水盘无积水、无渗漏现象;安装架与机组之间应有减振性能良好的橡胶减振器或胶;从室内机组接出的冷凝水管不要使用廉价的塑料软管,而应该采用U一PVC管,其水平段要有5%左右的坡度,固定牢靠,不能有挠弯现象,立管应该垂直,全部的冷凝出水管在固定前要有良好的隔热保温措施,防止夏季使用时有凝露滴水现象。冷凝水排放应按设计要求安装水封弯管,并按有关规范或机组说明书的要求设置。安装结束后必须做排水试验,确保排水畅通;机组下面应有25mm厚的减振吸音板,吸音板应大于机组底座的面积。安装室内机组空间的上部和四周要粘贴有吸音作用的多孔性材料(如海绵)。当自然衰减不能达到允许噪声标准时,应设置消声器。为了防止振动的传递,机组与送风静压箱之间的连接应该是软连接而不应该为硬连接。根据国内环境标准,住宅内允许噪声白天≤50dB(A),晚间≤40dB(A);为了方便检修,吊顶装演时在室内机组的操作端应留有维修活动门,这一点在许多用户中经常被忽略,导致日后维修上的麻烦。   中央空调安装过程(3)风机盘管的安装   风机盘管是风管系统的末端装置。没有资质的安装公司在安装的工程中经常出现这样的问题:噪音大、效果差、风机盘管下方滴水。更有甚者,有的安装人员把风机盘管封闭在吊顶装演内,只有出风口而无回风口,根本无法正常使用。   在安装风机盘管时,首先要安装牢固、水平;风机盘管与上、下水管的连接应为金属软管连接,绝对不能在管道连接处形成气囊,否则的话就会造成水流不畅而导致空调效果下降;冷凝水管的处理同风管系统的室内机;出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物,两者应有一定的间距,不能形成短路现象。风口表面应横平竖直,必须紧贴墙面或装饰面板,使其美观大方。   中央空调安装过程(4)上、下水管的安装   水系统的上、下水管安装比较简单,主要存在的问题是个别安装工程上、下水管忽略了隔热保温措施,造成使用后出现凝露滴水现象,这一点应该引起各安装公司的高度重视。一般在做好管道的防锈处理后,在管道的外侧做保温处理;另外,水管安装结束后,必须进行打压试验,试验压力不低于工作压力的1.5倍;水管应固定牢靠,两固定点的间距视管道大小而定,一般不大于2000mm;当水管遇到障碍物时(如圈梁),避免形成气囊(即水管要从障碍物的下方经过,而不能从障碍物的上方经过);水管在与空调机组连通前,必须严格排污(以排出口的水色和透明度与人口对比相近,无可见杂物);水系统的膨胀水箱(起补水、定压膨胀和排除不凝性气体的作用)一般安装在系统的最高点,对于家用的小型水系统应比用户最高的用水点至少要高出500mm,膨胀水箱的膨胀管应接至水泵的人口处,膨胀水箱一般由安装公司在施工时制作和安装。   中央空调安装过程(5)制冷剂管道安装   空调机组的工艺管道(制冷剂管道)大小要按照设计要求,宁大忽小,宁短忽长,整个连接管道不应有折扁现象,管道外面的保温层应该完好无损管道需要焊接时接头要采用胀管或套管方式。焊接完成后要严格查漏,并用高压氮气排净管内氧化皮等污物;对VRV型的中央空调而言,其工艺管道的密封性更为严格。由于VRV型系统的制冷剂充注量大,一旦用户某个房间的管道或热交换器发生泄漏事故,那大量从系统内泄漏出来的氟里昂制冷剂有可能把房间内的空气赶走而造成室内人员在睡觉过程中发生窒息的严重事故,因此要特别注意VRV系统的密封性。   中央空调安装过程(6)风管的安装   首先,风管的制作要满足厂家设计要求。有些安装公司为了节约成本,采用劣质铁皮或采用其他对人体有害的不合格材料制作风管,严重影响了机组的使用寿命,并在使用过程中可能对用户造成不必要的伤害。特别应该指出的是:如采用复合材料制作的风管,其覆面材料必须为不燃材料,内部的保温材料也应该为不燃或难燃且对人体无害的材料。风管所用的保温材料厚度应满足使用时不产生凝露滴水现象,粘贴应牢固、铺设应平整、绑扎应紧密,无滑动、松弛与断裂现象。   送风管道安装时,必须符合厂家设计要求。安装要牢固,所有吊、支、托架不得妨碍风口、阀门、控制系统及检查门的操作,并作良好的防锈处理;风管必须伸直,不得有强扭、挤压、死弯等现象,水平风管的坡度不大于3%;风管与风管对接处在连接前先涂上粘接剂然后再进行对接,接缝处应该用连接条粘贴并作相应的保温处理;为了降低噪声,风管的始端(与送风机连接处)不宜急弯,必要时,弯头和三通支管等处应装设导流叶片。矩形风管的长边和短边之比不宜大于4:1,截面大小应控制管内流速毛3m/s;风管穿过墙壁处,其孔洞四周的缝隙,应使用弹性材料填充密实。   新风管安装除应遵守送风管道安装规定外,还应按设计要求作有坡度安装(坡向新风口),新风口要有防雨和过滤网罩,安装位置应选在空气不受污染的地方且便于检修。   中央空调安装过程(7)电气设备安装   在电气设备安装过程中,经常出现的问题主要有以下二种情况:一是机组的电源配线不是专线专用,电缆、电线的安装不符合要求:二是安装公司为了节约成本,所用电气设备不符合国家电气标准。
    • 中央空调风管 中央空调怎么 美的中央空调安装 8年以前
  • 3 回答
    • 什么是风管式中央空调?
    • 可爱的橙子 回答:俗称风管机。 空调联接风管向室内送风,所谓高静压风管机就是风管式空调机采用的送风机是高静压风机,空调静压相当于机外余压,这是空调送风能力的一个参数,静压越大,送风扬程越长.因为风管式空调送风需通过风管,所以送风过程中会增加风压的损失,如果不采用高静压风机的话,送到室内...
    • 中央空调风管 中央空调什么品牌 办公中央空调 8年以前
  • 3 回答
    • 东莞中央空调风管要怎么清洗?
    • 亮123 回答:你好,方法如下: 一、先事先了解新风管、回风管、送风管系统的布局。   二、以风管系统为单位清洗、消毒。   三、选定吸尘风口和清洗风口。   四、使用通风管监视监控系统检查管道内污染程度、管道结构内特点,选择合适的清洗设备。   五、设备及工具运输到指定地点,并用毡布遮盖好施工地点下方的物品,电工开始接通临时电源,由技术负责人找施工切入点,对风管进行清洗作业。   六、清洗该操作段的防火阀。如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗。   七、此段风管清洗完毕后,关闭真空吸尘器,处理收集器的污物。   八、录像监视系统对风管清洗前、中、后进行监测及录像,保存图片。   九、拆掉吸气管和吸管盘,恢复清洗、消毒过的风口,用预先准备好的原系统同种材料,用铆钉枪封闭风口,并用密封胶将缝隙密封,且恢复保温材料。   十、检查风管吊顶的强度,如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓,用预制的角钢托盘进行加固,以不影响风管强度为原则,严格按标准操作。风口及过滤网拆除后到指定地点用高压水枪进行清洗。   十一、盘管清洗。   十二、收集所有清洗后的污物,密封运出,并对污物进行消毒处理后,运到指定地点。   十三、一个系统风管清洗完后,对现场进行整理,恢复原状。
    • 中央空调风管 东莞中央空调 西安中央空调清洗 8年以前
  • 3 回答
    • 中央空调风管一般用什么材料?
    • dxjian 回答:空调风管的材料有很多种。 最常见的是镀锌钢板卷制的。使用这种材质的风管要用保温材料包裹。通常用法兰或者压条连接。 也有用酚醛树脂的,也有复合风管,都是粘接。 还有塑料材质的,也是要粘接或者焊接连接。 还有用不锈钢的、玻璃钢的。 总之可使用的材料有很多种。 目前市场最常见的应该是镀锌钢板和复合风管这两种。
    • 中央空调风管 用中央空调 中央空调什么品牌 8年以前
  • 5 回答
    • 中央空调风管的分类有哪些?
    • 青春奋斗者 回答:1、铁皮风管(渡锌铁皮制作),应用范围很广,基本上很多场所都能使用。价格较高。 2、复合风管,用复合材料制作,好的有酚醛材料做的,施工快,适合风量不大和静压小的设备采用,价格要比铁皮平宜一点。 3、玻璃钢风管,就是消防用的那种风管,适合大风量和对层高没有大的要求的场所,有些大的吊柜在采用,价格相对比较低。
    • 中央空调风管 办公中央空调 厂房中央空调 8年以前
  • 3 回答
    • 中央空调排风管道怎么清洗
    • 谢汶静 回答:利用强大的方向气流,从通风管道中排除灰尘并防止其进入室内空气中。装备了预过滤和HEPA过滤器,过滤器DOP在85-95%之间,这样可以基本去污干净!具体有一些方式 一、通风系统清洗;对中央空调风管、新风管、地源热泵中央空调空调风柜、送排风管、空气处理机组、风机盘管进行清洗消毒。 二、冷却水系统清洗(包括冷却塔、冷凝器、管道等); 1、冷却水的物理清洗及杀菌灭藻。 2、整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗。 3、整个系统的预膜缓蚀处理和日常水质维护。 三、冷冻水系统清洗(包括:膨胀水箱、蒸发器、管道等); 1、膨胀水箱的清洗。 2、整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗 3、整个系统的预膜处理和日水质维护。 四、空调主机清洗;冷凝器的通炮,化学清洗和预膜防腐处理。
    • 中央空调风管 西安中央空调清洗 中央空调怎么 8年以前
  • 5 回答
    • 中央空调风管清洗方法步骤是怎样的?
    • zsysandman 回答:  清洗前的准备工作:   a、采集室内空气样本,检测空气质量是否达标;   b、检查风管情况:风管类型、风管尺寸、风管布置情况。   查看风管内污染情况,拍照记录:   a、用装有摄像头的机器人进入管道拍摄记录风管内污染状况;   b、采集风管内微生物样本,进行培养,且定出消毒水。   根据大楼的建筑图纸,会同客户详细制定管道清洗施工方案,选择清洗设备;   在风管适当位置开施工孔,用风管清洗设备进行风管清洗;   在风管内喷洒专用消毒水;   在风管内喷洒专用消毒水;   清理、移动清洗设备到下一段管道清洗;用相同材料重新封闭开口处;清理修复风管破损保温层;   按《空调通风系统清洗规范》国家标准检验清洗质量,确保工程质量达标;   9将普通过滤器更换为抗菌静电过滤器;   10将拆卸下来的风口清洗消毒后重新安装,并调整好出风量;   11采集室内空气样本,检测风管清洗消毒后的空气质量;   12将以上步骤详细记录,呈送报告给客户。
    • 中央空调风管 西安中央空调清洗 空调风管清洗 8年以前
  • 3 回答
    • 风管机和中央空调哪个好?
    • 瞎激动51 回答:风管机和中央空调,最大的区分是主机大小,风管机也属于中央空调的一种,属于氟系统,大的风管机可以管800平米,可以开很多个风口。中央空调现在分为氟系统和水系统,水系统的一般为大型的,小型水系统的耗电,所以现在一般3000平米以下使用氟系统节约用电,风管机一般家用的便宜,不需要做多少风管,一般都为侧出风口,如果家装内机安装好后,风管机,多联机,水机,他们的外观都是一样的,使用效果也是一样的,只有部分贵的变频多联机内机还采用的直流风机,噪音要低些,其它都是一样的。大型的风管机和现在商场用的水机效果也是一样的安装方式,一样的效果,只是主机不同,
    • 中央空调风管 风管机空调 空调风管机 8年以前
  • 3 回答
    • 合肥中央空调风管清洗哪家好?
    • 荣耀vvv 回答:合肥中央空调风管清洗服务比较好的是 A:合肥快通管道清洗科技有限公司 地址:合肥市庐阳区庐阳工业园天水路7号 B:合肥雅文管道清洗保洁公司 地址:合肥市庐阳区花园街83号合肥大厦17层 C:合肥君悦管道清洗保洁公司 地址:合肥市肥西县徽州大道4978号滨湖CBD公寓琼林B座101 D:合肥鹏图管道清洗有限公司 地址:安徽省合肥市桐城南路桐江小区1栋1
    • 中央空调风管 中央空调哪家好 西安中央空调清洗 8年以前
  • 3 回答
    • 中央空调风管系统缺点有哪些?
    • 麻麻都夸我乖 回答:缺点:   l)如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。   2)冷量损耗大,从而导致耗电盘加大。   3)风管安装要求高,要求保沮性能,密封性能良好。如保温,密封不好容易造成漏水和冷量的流失,整个机组的耗电量增加。   4)风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装演和吊顶的限制。   5)如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。   
    • 中央空调风管 中央空调系统 办公中央空调 8年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么维修?
    • [昵称被屏蔽] 回答:中央空调故障维修解决方法。 1、机器的温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法   ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。   ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。   ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法   ① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。   ② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量 3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法   ① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。   ② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。   ③ 系统漏风,应堵漏。   ④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。 4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法   ① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。   ② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。   ③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。 5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法   ① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。   ② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。 6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法   ① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。   ② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。
    • 中央空调怎么 海尔中央空调维修 奥克斯中央空调维修 8年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么排水?
    • 倒叙_7629 回答:中央空调室内机的排水是直接排到厨房或者卫生间的排水管道里面,中央空调与传统的分体式空调排水是不一样的,而普通分体式空调是直接从室内机排到室外去。 冷凝水就近排放,原则上与铜管分开走管、吊装、穿孔,都是隐藏在吊顶内的,立管在卫生间开槽埋放即可
    • 中央空调怎么 办公中央空调 厂房中央空调 7年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么节能?
    • 凌星弥梦 回答:1负荷优化   空调冷(热)负荷是指在夏(冬)季建筑物通过围护结构和环境间的换热量,是空调系统设备选择的基础数据,其准确与否直接影响到系统的能耗大小。影响负荷的因素可以归结为外扰、内扰和围护结构特性三个方面。   1.1围护结构   冷热负荷是通过围护结构由室内和环境中的换热引起的,要想降低负荷,可以从以下几个方面采取措施:   一、增大维护结构的传热热阻,可以通过在外墙上上设保温层、外墙外表面敷设爬墙植物、屋顶绿化、采用倒置式屋面保温、外窗采用热阻大的玻璃或采用双层玻璃等措施来实现。二、减少房间和室外的空气交换量,尽量采用密闭性好的门窗。三、减少夏季太阳辐射进入建筑物内的热量,通过在窗户上设置遮阳设施、选择合适的窗墙比实现。   1.2外扰   外扰指外界环境对建筑物负荷的影响。应尽可能的改善周边环境,使之与室内环境更接近。可在建筑物周边设置水体、绿化地区,通过它们的蒸发吸热来改善建筑物周边环境。城市热导效应能够增大建筑物的负荷,研究表明,热岛强度每增加1℃,会使负荷增大1.6%-2%[2]。应避免建筑物周边环境构成热导。冬季可利用太阳能供暖,夏季可利用太阳能强化建筑物的自然通风降低冷负荷,太阳能还可用作光伏发电来降低建筑物的能耗。   1.3内扰   影响负荷的内扰因素主要是照明设备和办公设备对负荷的影响。降低照明设备对负荷的影响可通过尽可能利用自然光、选择发光效率高的灯具、设置智能化的照明控制系统来实现。办公设备方面主要靠管理来实现,在不工作的时候,应使设备处于停机或待机状态。   1.4优化选择原则   要想降低负荷,可以有多项措施,决定采用哪种措施主要要看技术上是否可行、经济上是否合理。技术上可行是指所采用的措施要满足相关的规范标准,经济上合理是指所采用的措施的投入和节能的量在经济上比较要合算。   2系统及运行优化   在负荷降低的基础上,要想取得进一步的的优化,重点必然转到系统的设计和运行中来。要想降低空调系统的能耗,应主要从以下几个方面入手:冷热源系统、风系统、水系统和能量计量措施落实方面。   2.1空调冷热源   空调冷热源是系统的核心,是建筑物所需要的冷量和热量的源泉。   2.1.1存在问题   目前在冷热源方面主要存在以下几个问题:   1.冷热源装机负荷偏高。设计人员出于保险起见,在设计过程中冷热负荷都取得偏大,造成设备选型偏大,装机负荷偏高,会增大机组的运行费用,同时机组在部分负荷下工作,降低机组的运行效率,能耗高。[3]   2.没有根据建筑物周围的环境及当地的政策去选择相应的机组类型。   3.换热装置的效率低。由于管理不到位,造成换热设备换热表面上结垢,影响传热。   4、机组匹配不合理。建筑物的用途不同,其负荷特性也不同。大部分建筑一般都设置相同型号的一台或两台机组,没有根据建筑物的负荷特性去进行机组的合理匹配。   2.1.2优化方法   在负荷准确的基础上,合理选择机组类型和容量,以提高机组的运行效率。如采用热泵机组,尤其是性能系数高的水源热泵和土壤源热泵机组。,每个建筑物的功能不同,其各部分的使用时间也不同,负荷特性指建筑物在不同的时刻负荷的总称,根据负荷特性设置不同容量的机组,可使各机组都在较高负荷下工作,效率高。在电价政策容许的条件下,采用冰蓄冷技术,研究表明,电价峰谷比在4:1以上,采用冰蓄冷系统能够达到节能效果。制定科学的系统运行时间表,根据上下班情况、人员变动情况,在恰当的时间开停机,利用系统储存的冷凉维持环境温度。定期对设备进行维护保养,以保证设备在高效率下运行。   2.2空调风系统   空调风系统中的耗能设备主要是风机,要想降低风机的能耗,可从以下几个方面采取措施:一.尽量利用室外的自然风,减少风机的使用时间。二.在满足要求的情况下,选择可能大的送风温差,减少风机输送的风量。三.合理控制新风量,新风在送入房间前,可对排风进行冷量、热量的回收。四.采用变风量系统。五.采用变频调速风机。   2.3空调水系统   应采用变频水泵技术,根据负荷的变化改变水泵电机的转速,达到节能的效果,方案采用温差控制为主,回水温度控制为辅实现。冷冻水系统采用“小流量大温差”,可以减少冷冻水循环量,节约输送系统的能耗并节约初投资。采用冷却塔供冷技术,当过渡季节室外气温较低,室内需要供冷时,关闭冷水机组,依靠冷却水在用户和冷却塔之间的循环供冷。另外,空调系统水质好能够保证冷水机组有较高的效率。   3计量和运行管理   能量计量能够让使用者清楚能量消耗的主要构成,有效减少系统的跑、冒、滴、漏现象,也能有效地保证系统在不需要时关闭,节约能量。   系统的运行管理是保证系统高效、安全运转,保证建筑物正常使用的必要条件。可从以下方面入手:一,制定完善的工作人员职责和工作制度,结合机组特点需制订详细的运行管理制度和规程,如操作规程、运行记录、交接班制度、运行安全措施等;二,培养部分专业人员参与系统的日常维护保养工作,保证系统所有设备、管道均能正常运行;三,有较为合理的负荷预判能力,可以确定系统的开机时间、开机组合方式和停机处理措施;四,控制系统合适的冷水(热水)温度,并有及时合理的系统负荷调节方案;五,制定详细全面的系统设备周期检修计划。
    • 中央空调怎么 办公中央空调 厂房中央空调 8年以前