中央空调怎么维修?

何华荣 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-18 13:55

      中央空调故障维修解决方法。

      1、机器的温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法

        ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。

        ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。

        ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。

      2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法

        ① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。

        ② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量

      3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法

        ① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。

        ② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。

        ③ 系统漏风,应堵漏。

        ④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。

      4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法

        ① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。

        ② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。

        ③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。

      5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法

        ① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。

        ② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。

      6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法

        ① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。

        ② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。

      0 评论

    • du845968102 2015-12-17 14:28

        中央空调的检修与保养项目分类
        一、中央空调系统检修:
      1、 空调器、风机盘管检修; 2、 空调主机组检修; 3、 末端设备检修服务; 4、 空调冷却塔检修服务。
        二、中央空调清洗:
      1、 制冷机组、冷却塔、冷热水系统、空气调节系统、循环水系统; 2、 冷机组内热交换设备、冷凝器、蒸发器、冷却水系统、冷媒水系统; 3、 风机盘管表冷器、凝结水管道设备。
        三、中央空调保养:
      1、 空调器、风机盘管保养; 2、 主机系统:压缩机、真空阀门、视镜、屏蔽泵、真实泵、传热管、冷凝器、蒸发器、自控元件器; 3、 冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、膜料、塔件等

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-12-17 12:00

      中央空调维修保养的主要保养项目 一、中央空调维修保养分类 1、检查性维护保养: 1)基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查; 2)现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术; 3)提供各类必要的增值服务; 4)就主机及辅助设备 运行存在的问题提供专业意见和改善方案; 2、预防性维护保养: 1)包括检查性维护保养提供的内容; 2)按照厂家的推荐进行必要的预防性保养; 3)预防性保养包括清洗换热器铜管,分析和更换冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等; 3、全面性维护保养: 1) 最全面彻底的保养方案,包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务; 2)在设备故障时,负责全部维修工作和零部件更换; 4、紧急性维修:根据客户的需求,24小时为客户提供紧急维修服务,发达的服务网络和高素质的服务人员队伍确保快速排除故障,确保最短停机时间; 5、节能改造:节能改造是指将冷却水水泵、冷却风扇电机采用变频驱动,并根据冷冻水的出水温度变化来实现水泵和风机的变频调速,实现节能将耗 6、冷冻机油的分析:润滑油质能充分反映压缩机的内部机械运转状况和运行趋势,润滑油的金属含量、湿度和酸度等都是可能导致重大设备故障的关键指标,我们提供的专业油分析,能在关键时刻向您提出改进意见,提前排除机组的重大故障隐患,避免意外停机和高额维修费用,保护您的投资; 7、冷却塔、水泵、风机盘管、新风机组等的维修保养和改造。 二、中央空调系统维护保养内容 1、空调主机部分; ⑴ 检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常; ⑵ 检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂; ⑶ 检查压缩机运转电流是否正常; ⑷ 检查压缩机运转声音是否正常; ⑸ 检查压缩机的工作电压是否正常; ⑹ 检查压缩机油位,颜色是否正常; ⑺ 检查压缩机油压、油温是否正常; ⑻ 检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况; ⑼ 检查空调主机各接线端子有无松动; ⑽ 检查水流量保护开关工作是否正常; ⑾ 检查电脑板、感温探头阻值是否正常; ⑿ 检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好; 2、风系统的检查: ① 检查风机盘管出风的风量是否正常; ② 检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘; ③ 检查出风温度是否正常; 3、水系统的检查: ① 检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水; ② 检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网;

      ③ 检查水系统中有无空气,是否需要排气; ④ 检查回水、出水温度是否正常; ⑤ 检查水泵声音、电流是否运转正常; ⑥ 检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象; ⑦ 检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象; 三、中央空调系统维护保养定期回访 ① 向工程部工作人员了解设备、系统近期运行情况是否良好; ② 检查设备、系统的运行工作纪录;判断是否有故障; 四、中央空调检修内容 1、正常运转中的检修 1)查压缩机冷冻油的油压及油量; 2)系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理; 3)检查有无不正常的声响、震动及高温; 4)检查冷凝器及冷却器的温度、压力; 5)检查各种阀门是否正常; 6)检查冷水机出入水的温度及压力; 7)检查主电路上接线端子并压实; 8)检查电气控制部分; 9)检查机组润滑系统; 10)检查各仪表、控制器的工作状态; 11)保持设备处于清洁状态; 2、年度间停机后的检修 1)检查清洗干燥过滤器,干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换; 2)检查及制冷设备安全保护装置整定值; 3)检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充 4)检查压缩机电机绝缘情况 5)查并收紧电路上的各电线接点 6)查电气控制部分 7)提供以上内容检查报告(每年一次) 3、末端的检修 1)空气处理机、风机盘管的检查(每年一次)。 2)空气处理机、风机盘管的保养、加油(每年一次)。 3)检查、调整皮带,清洗表冷器,清洗过滤器(每年至少一次)。 4)清理管路、除污(每年至少一次)。 5)空气处理机的清扫、除尘(每年一次)。 4、 水系统检修工作内容 1)冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油 2)电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件 3)冷却塔一般保养性检修检修。 4)水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。 冷却塔维护保养 ⑴维修冷却塔填料、清洗、更换。

      ⑵维修冷却塔钢件、清洗、防腐及更换; ⑶维修冷却塔玻璃钢件、清洗、修补及更换; ⑷维修冷却塔风机、电机维修、减速机维修、检修及更换; ⑸维修冷却塔风机静平衡、调整; ⑹圆塔布水器、布水管维修、检修及更换; ⑺方塔淋水喷头、收水器维修、检修及更换; ⑻冷却塔集水池、循环水管路维修、清洗及维护; ⑼冷却塔拆迁; ⑽冷却塔结构维修、改造。 ⑾冷却塔热力性能升级; ⑿冷却塔噪声、振动维修; 维修冷却塔保养时的注意事项: ⑴送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长,请根据调整要领,适当调整皮带松紧,如果收得太紧,会损坏轴承,而引起事故。 ⑵定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤器等。 ⑶冷却塔长时间停顿时松开皮带,盖好马达。使用运行时装好皮带,锁紧螺母,并加查冷却塔内是否有鸟巢或异物。然后再开机运行。 ⑷每月一次以上交换循环水。(密闭式的场合,循环水不必交换,但散布水需交换)。 冷却塔冬季运休时的注意事项: ⑴冷却塔停滞时注意排放干净循环水和布水器内存水,以免动坏。 ⑵密闭式的冷却塔,请开放循环水排水、排气口、散水水泵的排水阀门。 ⑶为防止冷却塔下部水槽冻结,温度较低时使用防冻电热器。 密闭式冷却塔冬季运休时的注意事项: ⑴密闭式冷却塔冬季使用应注意防止铜管(散热器)和散布水的冻结。 ⑵为防止冷却塔循环水的冻结,请在循环水中加入不冻液、或在配管中加入辅助防冻电热器。 ⑶冷却塔加防冻液后,冻结温度下降,不容易冻结。防冻液的浓度越高,冻结温度越下降,但热传导率会下降,因此,在冷却塔使用时要注意。冷却塔有漏水或自然损耗需要补充水时,补充水会稀释不冻液,而使冻结温度上升,请注意水温。 ⑷冷却塔循环水泵运行时,防冻电热器加热,水不会冻结。如果有循环水泵停止的场合,就另外需要辅助循环水泵,这里我们建议使用整套防冻器(包括辅助循环水泵、防冻电热器、配管)。 ⑸循环水系统设置3方向阀门,在循环水通过旁通管来控制容量的场合,如果增加旁通管的流量,会降低铜管内的流速,就是有负荷时也可能会产生冻结。请设定冷却塔最小循环水量。 ⑹为防止散水水泵和散水配管的冻结,请使用防冻电热器,来保持下部水槽的温度。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。