地下室底板漏水怎么处理?

朱慧燕 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 傻呼呼 2018-09-16 00:44

      1.清理:认真检查、分析渗漏情况,确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净,用水冲洗。
      2.麻丝打紧:取等宽的木块,沿伸缩缝一周,把木块打到伸缩缝外沿,并用麻丝打紧。在伸缩缝内壁用水不漏抹一圈,中间用皮条抽空,形成一个封闭的腔室。
      3.安装注浆嘴:观察主漏水孔的压力,水流不急压力不大时可用快干堵漏剂埋注灌浆嘴,。当结构达到一定的强度没有渗漏时,其它泄水孔分别安装注浆嘴,用专用扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。每隔一米左右安装一个注浆嘴。
      4.注浆:使用高压灌浆机试压,不得超过砼结构受压范围。向灌浆孔内灌注双组份灌浆料。单孔逐一连续进行。当相邻孔开始出浆后,保持压力3~5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。待所有的孔都灌完后,回到先前第一个灌浆孔,再次灌浆以保证压力最大化。墙面灌浆顺序则为由下向上;待所有的孔灌完后同样也是回到先前第一个灌浆孔回灌一次。
      5.拆嘴:灌浆完毕24小时,确认不漏即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。清理干净已固化的溢漏出的灌浆液。

      0 评论

    • 一点留恋 2018-09-15 22:44

      一、地下室渗漏是较难处理的,最好采用注浆处理。首先查明渗漏地点,然后最好是先进行降地下水位,比如用轻型井点等方式降低地下水位,使地下水位比施工处低0.3-0.5米,再进行注浆,等注浆完成后且注浆强度达到设计要求后可停上降水位工作,降地下水时应采取抽灌相结合的方法,一边抽一边灌,使地下水动态平衡,防止降水造成地基的变形损坏。
      二、地下室混凝土防治措施
      1、合理地分缝分块;
      2、避免基础过大起伏;
      3、合理的安排施工工序,避免过大的高差和侧面长期暴露;
      4、重要部位在明确的受力分析情况下,应增加裂缝开展验算,特别是出现大偏心受力的情况,应保证裂缝开展小于设计规范允许值,以达到从源头控制渗漏现象出现。
      5、在受力情况比较复杂,难以建立合适的数学模型进行计算时,可在适当的增加配筋率的前提下,采取小规格钢筋,密间距布置。
      6、尽可能减少后浇带间距,以不超过20~30m为宜。
      7、在保证混凝土达到设计强度要求的前提下,适当减少水泥用量,因为作为胶结材料,过多的水泥用量反而对混凝土不利(易发生裂缝)。
      8、精心设计配合比,掺加磨细粉煤灰,添加减水剂,改善混凝土的不透水性。掺外加剂混凝土和易性好,表面易摸平,形成微膜,减少水分蒸发,减少干燥收缩。许多外加剂都有缓凝、增加和易性、改善塑性的功能,我们在工程实践中应多进行这方面的实验对比和研究,比单纯的靠改善外部条件,可能会更加简捷、经济。
      9、本着满足混凝土在工作状态下的和易性、流动性,控制用水量。
      10、为有利于保湿、保温,建议选用木模板,浇混凝土前把木模充分润湿。
      11、施工缝是地下防水混凝土工程中的薄弱部位,应尽量少留或不留。
      12、底板混凝土应连续浇筑,不得留施工缝。

      0 评论

    • 牛逼123 2018-09-15 20:46

      地下室底板漏水处理方法::采用地面下暗排水处理方案。在原地坪上铺设单面凸台排水板(附后),凸面朝下满铺,按规范要 求搭接,原排水沟保留与排水板连接并保持贯通,以利于渗水从排水板至排水沟入集水井。在排水板上浇筑100厚C25细石砼面层。

      0 评论