3条回答
你那么爱他_5924 2018-09-05 12:57
1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。
2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。 解决方法: 提高挂墙板高度。
牛逼123 2018-09-04 18:55
1、空调内机排水管堵塞,原因可能是虫子或者是赃物堵住出水管导致排水不通,引起积水漏水。上面的图片就是典型因空调排水管堵塞所引起的漏水
2、安装不到位,空调在安装时都应该斜水(排水管在室内机两边都可以接,那么接的那边就要放低一点)才有利于排水,或者排水管走向和穿墙洞高于排水管都会引起空调漏水,一般这样的问题最好的解决办法就是在安装完成后,要求空调安装师傅做排水检验;
3、制冷剂(雪种/氟利昂)不够,会引起室内机冷凝器结霜接露导致漏水,一般这种漏水以旧机较多,解决方法:补充制冷剂,(旧空调在移机重新安装完后一定要求安装师傅检查制冷剂是否够) 4、空调室内机翅片【滤网】过脏,当室内机翅片【滤网】过脏时,会引起热交换器的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,没有滴入接水盘的水滴就会流入室内。
解决方法:只要清洗室内机翅片(滤网)即可排除漏水故障。这种故障时最好修业最好判断的,多为用户居住环境灰在尘和油烟大的地方和基本上没有清洗过室内机翅片(滤网),建议室内机翅片(滤网)在使用时20天左右清洗一次。
当出现室内机出水的情况时,可以根据以上几种情况进行自检,如果能自行处理更好,如果自己解决不了,应及时请专业技术人员上门处理。
希望对你有帮助!
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。