现代空调显示e3故障怎么维修?

高端 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 傻呼呼 2018-08-30 14:01

      故障代码:E3
      故障内容:室内管温传感器故障
      故障原因:
      1、传感器插脚松脱或接触不良。
      2、传感器损坏,阻值不对。
      3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。
      建议找专业维修人员检查看看。

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2018-08-30 11:41

      显示E3是压缩机低压保护。
      解决方法:
      1,确定环境温度是否太低。
      2,把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。
      3,外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-08-30 10:29

      原因:
      1,老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。
      2,内机滤网脏堵,可能性一半以上。
      3,内风机电容量减小导致内风机转速低。
      4,内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。
      5,传感器阻值漂移。

      0 评论