3条回答
傻呼呼 2018-08-25 16:53
1.墙体节能工程质量验收
(1)适用于采用板材、浆料、块材等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。
(2)墙体节能工程应在主体结构及基层质量验收合格后施工,与主体结构同时施工的墙体节能工程.应与主体结构一同验收。
(3)对既有建筑进行节能改造施工前,应对基层进行处理,使其达到设计和施工工艺的要求。
(4)当墙体节能工程采用外保温成套技术或产品时,其型式检验报告中应包括耐候性检验。
2.材料的复验
墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料,进场时应对其下列性能进行复验:
(1)保温板材的导热系数、材料密度、压缩强度、阻燃性;
(2)保温浆料的导热系数、压缩强度、软化系数和凝结时间;
(3)粘结材料的粘结强度;
(4)增强网的力学性能、抗腐蚀性能;
(5)其他保温材料的热工性能;
(6)必要时,可增加其他复验项目或在合同中约定复验项目。
3.墙体节能隐蔽工程验收
墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料:
(1)保温层附着的基层及其表面处理;
(2)保温板粘结或固定;
(3)锚固件;
(4)增强网铺设;
(5)墙体热桥部位处理;
(6)预置保温板或预剞保温墙板的板缝及构造节点;
(7)现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面。
(8)墙体节能工程的隐蔽工程应随施工进度及时进行验收。
4.墙体节能工程验收的检验批划分
当需要划分检验批时,可按照相同材料、工艺和施工做法的墙面每500 ~1000㎡面积划分为一个检验批,不足500㎡也为一个检验批。 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
你那么爱他_5924 2018-08-25 16:10
外墙保温工程
1. 外墙保温工程施工前必须对基层及原材料(苯板、特种胶泥、加强网等)进行验收,合格后方可开始施工。
2. 施工工艺:
剪裁苯板→配置胶泥→粘贴苯板→打磨苯板找平墙面→铺网刮面层胶泥
3. 监理控制要点:
1)苯板的密度、表面平整度、厚度,特种胶泥的质量及施工配比应符合实际要求
2)粘贴苯板前基层应平整且无杂物,砼涨模的应先行剔除,在窗口及阴、阳台处挂大线。
3)苯板切割应用加热电阻丝切割以确保苯板尺寸准确。
4)贴苯板时相邻苯板应错缝搭接,转交部位应咬茬搭接,苯板接缝应用苯板裁条填塞。苯板背面延周边铺刮宽50mm厚10mm的胶泥并在中间均匀刮8块直径100mm厚10mm的胶泥饼,背面胶泥粘接面积应不小于苯板面积的40%。
5)窗洞口伸缩缝及苯板端部应铺设包边加一层强网,板底大于100mm,板面大雨200mm;大墙转角处铺设两层加强网每边应大于200mm;设网间搭接宽度不应小于60mm。
6)贴完的苯板在胶泥初凝前应用大雨2m的压板将其压平压实。
7)刮面层胶泥前板面要挂线打磨平整。报监理验收合格后方可刮面层胶泥。