3条回答
倒叙_7629 2018-08-19 16:08
开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽。线路槽很有讲究,要横平竖直。不过,规范的做法,尽量少开横槽,会影响墙的承受力。开槽深度应一致,一般为PVC管直径 10mm,要求槽线笔直。首先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面人工开槽。
线管:线管有冷弯管和PVC管两种,最好用315重型PVC管,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。
弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的6倍,先排管,后用钢丝穿过,便于以后线路升级、维修。
为防止信号干扰,强弱电的间距应为500mm,但很多施工达不到这个标准。如果达不到,就要对弱电进行屏蔽处理。
爱在昨天_5352 2018-08-18 23:08
装修电路施工方法具体如下:
1、设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
3、PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弯管器弯曲。
4、PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,管内导线的总横截面积应小于线管截面的40%。同一沟槽如超过2根线管,管与管之间必须留大于15mm的缝隙,以防填充水泥时产生空鼓。
5、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
6、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
7、安装电源插座时,面向插座左侧应接零线,右侧应接相线,中间上方应接保护地线。
8、每户应设置强电箱,强电箱内应设漏电保护器。
相关问题