3条回答
倒叙_7629 2018-08-07 09:21
1、在地下室外墙的施工中,施工缝的留置位置一般在底板上300---500,在施工缝的施工过程中应该注意哪些事项?
存在最多的问题是施工缝处理达不到要求:清理不干净;表面浮浆剔凿不到位。 2、施工缝的留置位置:地下室顶板下方是否可留置施工?如何处理? 可以留置,处理方法相同,主要是:设置企口;剔凿清理干净;设止水条。 3、施工缝处止水材料的选择?
(1)、止水条(个人认为此种材料不能满足要求)
止水条本身很好,问题出在材料真假和施工方法上:现在止水条价格相差好几倍,到底质量如何很难鉴定,有人用水泡那是不对的,最好的鉴定方法:用两小堆混凝土将止水条样品分别搁到其中间,按其承诺的缓涨时间打开看其有没有膨胀,没有证明属实,已经膨胀证明不对;另一组等到两天以后打开混凝土,如果止水条没有塞满混凝土空隙证明无效,如果其能塞满混凝土的所有孔隙,证明其有效。
止水条使用过程存在问题:随意放置不有效固定导致混凝土浇灌时移位;缓涨时间过短,在混凝土浇灌前浇水、接浆、遇雨等情况时提前膨胀;假冒产品。
刚好遇见你_8481 2018-08-06 16:36
1、基面处理:基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏,不平及裂缝处须先找平,渗漏处须先进行堵漏处理,阴阳角应做成圆弧角;
2、涂覆要领:1)用滚子或刷子涂覆,根据选定的工法,按照打底层→下涂层→无纺布→中涂层→上涂层的次序逐层完成;2)若涂料(尤其是打底料)涂覆时应随时搅拌均匀;3)涂覆要尽量均匀,不能局部沉积;4)各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准;5)对于第三种工法,其下涂层、无纺布和中涂层必须连续施工;6)每层涂覆必须按规定用量取料,切不能过厚或过薄。