雨水管怎么布置?

陶婷 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2018-08-04 08:57

        屋顶雨水管布置要求“水落管直径不应小于100mm,其最大汇水面积宜小于200平米”是《屋面工程技术规范》中的4.2.12条的条文解释,是建议性质的,不能作为规范来执行,中国地域很大,降雨量差别也很大,相同的建筑屋面实际计算出来的雨水管数量也不同。
        汇水面积包括两方面的内容:
        屋面的水平投影面积和和高出屋面的侧墙面积的折减。高出屋面的侧墙(如女儿墙或跌落建筑的山墙等)面积的折减一般按一半进行折减。另外雨水量计算时还要考虑暴雨强度、径流系数、汇水面积和排水设计重现期等,一般建筑的屋面雨水设计重现期为2~5年,重要的建筑屋面为10年,即使这样为了安全期间,规范还规定在屋面排水沟侧壁或端部设溢流口。所以屋面雨水口的设置看似一般其实很重要,如果设置不当造成排水不畅,引起屋面渗漏,将是很麻烦的事情。要根据不同地区的雨水量,来计算,最大不超过24米,汇水面积最大不超过200平米。

      0 评论

    • 你那么爱他_5924 2018-08-03 21:36

      屋面雨水管布置,需要建筑识图自然有法可依,有规律可循,掌握通气管的设计方法   掌握排水量、设计秒流量和排水管网的水力计算   熟悉屋面雨水排水方式及雨水管的设计。希望我的回答对你有所帮助!

      0 评论

    • -丶- 2018-07-28 12:52

      雨水管道的起端埋深为2.0米;一般布置在道路东、北侧,距路缘石1.5—2米的慢车道下;不宜布置在快车道下,以免积水时影响交通;如道路宽度大于40m,可考虑在道路两侧分别设置雨水管道。
      (2)雨水管道的最小管径为400mm,在计算雨水流量时,考虑整个汇水面积的雨水集中汇集于管道末端,管网布置图上所表示的管段管径为管段末端管径。
      (3)当雨水管道的管径超过2000mm时,采用沟渠;雨水暗管和沟渠连接时,应采取一定的工程措施,以保证连接处良好的水利条件;
      (4)为保证路面雨水排除通畅,雨水口间距一般为30—50米,在道路坡度较小和地势低洼的地方密度应适当加大,以避免雨水不能及时的排除。
      (5)对于靠近山麓建设的工厂和居住区,除在厂区和居住区设雨水管道外,还应该考虑设置排洪沟,以拦截从分水岭以内排泄下来的雨洪,引入附近水体,保证工厂和居住区的安全;

      0 评论