壁挂空调室内机漏水怎么解决?

荣亦玉 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2018-07-30 15:43

      首先疏通冷凝水排水管,使冷凝水排出顺畅;其次空调室内机水平方向的倾斜角度要正确,引出冷凝水管的一侧比另外一侧略低。
      同时需要清洗室内机回风过滤网,晾干后装回。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-07-29 16:05

      壁挂空调内机漏水的原因;
      1.机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高。
      2.排水管不良:由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
      3.配管上结露水:由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。
      4.热交换器滴水:1)热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。2)空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。

      0 评论

    • -丶- 2018-07-23 09:06

      1、内机滤网过脏或蒸发器过脏,使循环风量变小,容易有很多冷凝水,需清洗滤网及蒸发器。
      2、排水盘处的排水管口有脏物堵住造成排水不畅使得室内机滴水。需清除堵塞。
      3、排水盘与排水孔的排水管松脱。需确实接好。
      4、排水盘的排水孔比排水管出墙口低,造成排水不顺。需重新配置或加装排水泵。
      以上原因会导致水无法排出,可能会被风机从出风口带出。