    • 倒叙_7629 2018-07-27 16:39

      1、多是由于室内机水平位置发生了移动造成的,应调整为右侧略低为宜,这样可以确保冷凝水顺利排出;
      2、排水管出现破损或堵塞导致漏水,应检查更换;
      3、铜管保温套管破损导致裸露,应把铜管及接头用保温材料包裹好;
      4、温度交换器太脏导致亲水性变差,应彻底清洁温度交换器;
      如果动手能力差可以联系售后或请专业人员进行检修处理。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-07-27 12:10

      一是检查排水管是否损坏,排水管是与内机到外机的管路一起出墙的,在墙外很容易看到,如果不滴水了就是堵塞或者房间里的一段塑料管破损漏水,处理好即可。
      二是内机的集水槽被灰尘堵塞,这个集水槽在内机的最下部,打开盖子可以看到,用长刷子刷掉灰尘即可。必要的话,可以将内机往排水孔位置方向倾斜一点,有利排水。也可以打厂家维修站电话,会收上门检查费,跟师傅客气点,帮你换排水管不算修理机器,也就不会收你钱的。

      0 评论

    • -丶- 2018-07-22 14:23

      1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
      解决方法:
      重新水平调整固定挂墙板角度。
      2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;
      解决方法:
      重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
      3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
      解决方法:
      提高挂墙板高度。