lg空调室内机漏水怎么解决?

林敏 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 距离_5082 2018-07-27 08:59

      一是检查排水管是否损坏,排水管是与内机到外机的管路一起出墙的,在墙外很容易看到,如果不滴水了就是堵塞或者房间里的一段塑料管破损漏水,处理好即可。
      二是内机的集水槽被灰尘堵塞,这个集水槽在内机的最下部,打开盖子可以看到,用长刷子刷掉灰尘即可。必要的话,可以将内机往排水孔位置方向倾斜一点,有利排水。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-07-26 18:26

      空调室内机漏水原因:
      1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
      2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
      3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
      4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
      5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
      6、过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。

      0 评论

    • -丶- 2018-07-21 19:41

      1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。
      2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。
      3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。
      4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。