水电改造试压步骤有哪些?

周晴晴 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 紫苹果国际设计 2018-08-25 16:09

      给水管道铺设完毕以后,将所有的出水口用堵头封闭,要求管道表面无污迹,无水迹。然后与专用试压器的试压管进行连接,打开进户主闸阀向管道灌水,在整个管道的最高位置放气,管道灌满水后关闭主闸阀。逐步将试压器的压力升至0.4MP,检查管道所有接头是否存在渗漏;若不存在渗漏现象,则继续逐步升压至0.6MP,再检查是否存在渗漏,保持这个压力30分钟;要求其压力降应小于0.05MP,表明试压合格。试压过程中若出现渗漏现象,应立即进行处理;若30分钟内压力降超过0.05MP,应仔细查找原因,找出渗漏点进行处理。  试压不合格,要立即针对造成渗漏的原因进行处理,处理完毕后,再按上述程序重新进行试压。注意:水路试压不合格,管道不允许封闭,不允许进行下道工序的施工。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2018-07-25 10:26

      1、开槽: 施工方法,先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。
      2、安装: 管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。
      3、检验: 水路管道检查至关重要,关系到以后的水路安全隐患问题。 我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般6--8kg)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。
      4、防水: 水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽(卫生间与厨房的地面尽量不开槽)。等线槽和地面干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作80cm以上高。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-07-24 18:17

      第一、按照居室设计图和客户具体需求进行水电走向的设计。
      第二、工人按走向进行墙面或地面开槽。
      第三、埋入管线(包括布线和接好管道)和暗盒。
      第四、检测电路,对水路试压。
      第五、用水泥沙灰抹平线槽。
      第六、等刷墙或者壁纸铺贴完毕后,进行电路面板的安装。
      注意方面有:
      一、进行以上操作时,主要涉及到开槽,这一般是石匠的工作。但如果有切割机,水电工也可以方便地进行。抹平线槽时,又涉及到泥工。所以,从操作工序上是三个工种的交叉作业,如果你是自己装修而不是装修公司,那么要注意协调好他们的交叉作业及相互配合。
      二、电线要正规产品,线管、暗盒一定要阻燃的。因为是隐蔽工程,马虎不得。
      三、水路上,水管也要正规可靠的产品。不管是哪种接管方法,一定要可靠。试压要严格按标准进行。
      四、弱电方面的视频线,一定要芯线较粗的双屏蔽线。电话线、网线也不能马虎。
      五、排污管道尽可能用口径大的,避免直角走向。
      六、燃气管从表上接出至灶具和热水器的距离越短越好,最好不超过2米。

      0 评论

    • -丶- 2018-07-20 11:38

      1、关闭进水的总阀门。
      2、关闭各个出水口,仅留一个作为打压机的接口。
      3、打开各分截止阀。
      4、用打压机缓慢加压。
      5、按图纸要求加到工作压力的1.5倍但不能低于0.6MPa。
      6、检查所有管路有无泄漏渗漏。
      7、停留一个小时压力降不能高于图纸要求,
      8、降压至工作压力停留2小时,压力降不能高于图纸要求。
      9、泄压。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 12天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 17天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 18天以前