现代空调显示e7怎么解决?

冯刚 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 爱在昨天_5352 2018-07-24 14:35

      你好,E7室外过流,如果在制冷的时候显示的,那么首先应该看看室外机的周围环境是否通风,便于散热,再看看室外机自身是否过脏。其次,再测量空调使用的电源是否正常,再测量系统压力是否正常,若以上均正常,那么就要测量压缩机自身是否存在问题。需要让专业的人来维修。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2018-07-24 10:14

      缺少氟力昂
      室外机连续散热温度过高,散热部位散热情况不良好,导致空调室外机负荷过大。
      电源电压过低
      室外机过脏
      压缩机及附属电路故障,常见多为压缩机电容故障,极个别会是压缩机故障
      2010年检后出厂的空调,故障代码E7都统一为“室内外机通讯故障”

      0 评论

    • -丶- 2018-07-19 14:52

      室外低电压保护,电源电压过低。检查电源不得低于198V以下,否则定变频空调都不能正常运转,定频空调压缩机会无法启动,而变频空调会故障报警低电压保护。检查一下电压。电压太低,空调运行不起来。