    • 倒叙_7629 2018-06-04 19:00

      1,防水层渗漏,表现是洗澡或地面用水后,楼下漏水严重,楼下表现可能是一处,也可能是多处。判断方法很简单,把地漏堵住,然后地面放水,四十分钟以后注意观察楼下漏水的情况,如果楼下漏水严重,确定是防水层漏水。
      这种情况到网上找亿家防水,使用亿家防水剂,填缝膏,塑钢泥就可以维修了。即把卫生间的表面再做遍防水,不用刨瓷砖,节省时间和成本。
      2,下水管漏水,表现在下水管道周围,严重有滴水现象。判断方式是往地漏,手盆,里灌水,还有坐便反复冲水,看楼下漏水情况加重的话,就是下水管漏水。
      这种情况找维修的把下水管换下,尽量少刨砖。然后也需要在地面重做下防水,没必要全刨砖。可以用亿家防水产品来做卫生间表面的防水。
      3,就是进水管漏水,如果漏水均匀,持续不断,把上水关闭,水会减少,不漏。就说明是上水管坏了。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-06-04 17:00

      1、如果是上下水管的问题。而且水管是在地下,就需要考虑刨瓷砖,但并非必须重新装修卫生间。比如如果是进水管漏水,可改明管,不用漏水的水管。如果是下水管漏水,也是要找到漏水的具体位置,根据情况来确定是部分刨砖来解决,也是没有必要全部刨。
        2、在瓷砖面、瓷砖缝、墙缝、管根等水泥部位,喷渗透型防水剂,一定要喷涂均匀;待防水剂9成干以后(大约2小时以后),用填缝膏填实所有瓷砖缝及破损和缺陷部位,管根周围等薄弱环节用填缝膏涂刷加固。
        3、尽量不破坏原有防水层如果不破坏原有的防水层,入住后一般是不会发生渗漏的。但是防水层在重新装修地面时易被破坏,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
        4、墙内水管凹槽也要做防水卫生间漏水维修施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。
        5、地面与墙面连接处以及管根周围用塑钢泥做防水边,防水施工结束后,24小时内施工部位不能淋水。

      0 评论

    • -丶- 2018-05-29 15:28

      可以将表面的灰尘、油污、积水等等处理干净后,保持地面的干燥性,如过瓷砖缝是用填缝剂填的,需要用小刀划出一个小槽,将瓷砖缝,墙缝等部位喷上渗透型防水剂,要喷涂均匀,等到差不多快干的时候用填缝膏填满缺陷部分,或者把地砖和最下面的一层墙砖拆掉,地砖拆到露出原来的地面,用双组份的防水砂浆做,做好后再做24小时的闭水试验,检查楼下是否漏水,如果有问题继续做直到不漏水为止。