现代空调e5故障怎么维修?

于燕 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 距离_5082 2018-05-18 19:29

      低电压保护压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过6A,指示灯闪烁并显示E5是过电流保护,有可能的原因:1 系统中有堵塞;2 冷凝器散热不良;3 制冷剂过多;4 电压增大;5 主板故障误判.

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-05-17 07:58

      你好,现代空调故障代码E5,是低电压过流保护。故障原因和处理方法如下:
      1、电源电压低于187V,现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的,建议检查电源电压是否正常。
      2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下。
      3、控制板故障误报,建议更换控制板。

      0 评论

    • -丶- 2018-05-14 10:56

      1、风机反馈线没有插好、或接触不良;
      2、风机的霍尔元件坏了;
      3、电路板的风机反馈脉冲检测电路出问题。
      维修的时候检查风机反馈信号线(电机上黄、黑、棕那组线既是转速脉冲反馈的信号线)的接插是否牢靠。