弱电箱没有电源插座怎么安装?

伊玉梅 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2018-05-17 19:45

      方法是把牵拉线和要拉的线绞捞用塑料胶带紧缠拉出来,拉时如果感觉费劲,不要强拉,复位。拉断了就坏了,用巧力两个人,一送一拉。在把电线和拉出来的线,胶带缠好,用牵拉线拉回来。

      0 评论

    • 一点留恋 2018-05-16 12:01

      弱电箱没有电源插座安装方法:
      1、考虑到入户线缆的位置和管理上的方便,家居智能配线箱(弱电箱)一般安装在住宅入口或门厅等处。按照施工规范,箱体底部离地面高应为30cm~50cm。
      2、在确定箱体的安装位置后,在墙体上按箱体的长宽深留出预埋洞口。
      3、在装饰开始的第一道水电安装工序时,预埋箱体和管线,将箱体的敲落孔敲开(在没有敲落孔的位置开孔时,可使用开孔器),尽可能从箱体上下两侧进出线,将进出箱体的各种穿线管与箱体连接牢固,并建议将箱体接地。
      4、把箱体放入墙体预留的洞口内用木楔、碎砖卡牢,用水平尺找平,使箱体的正端面与墙壁平齐,然后用水泥填充缝隙后与墙壁抹平。
      5、墙面粉刷完成后,即可将门和门框安装到箱体上,将门框和门与箱体用螺钉固定,并注意门框的安装保持水平。

      0 评论

    • -丶- 2018-05-12 18:46

      看弱电箱里面的电线管能否穿线,拉弱电箱到网线,电话线电视线线盒的线是否活动,因为弱电盒子距离插座很近,点低隐蔽,可以利用弱电线管加2 x 0.5的护套线,弱电箱要是只有需要直流电压的设备把直流电源加在取电点,护套线最好走直流不走220v。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们