现代空调出现e5怎么办?

莫诗曼 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柠檬_6149 2018-04-10 15:14

      现代空调出现e5含义:
      E5----低电压保护(过电流保护)。此时的运行指示灯灭3s,闪烁5次。
      2、该问题的原因以及解决办法:
      a、电源电压低于187V,现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的。 如果检测是电压原因,建议增加稳压器。
      b、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下;
      c、控制板故障。更换控制板。
      希望我的回答能够帮助到您。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-04-10 08:56

      故障代码E5产生的主要原因其实是压缩机排气温度过高保护,主板或显示板故障;排气感温包短路;系统漏氟、堵塞或排空不良。第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障为系统漏氟、堵塞或排空不良,可通过压力来判断如下:
      1、压缩机继续故障,压缩机卡缸或冷冻油不足,压缩机线圈老化等。解决方法:更换冷冻油或者直接更换压缩机。
      2、制冷系统脏堵。是之管道系统堵塞,造成堵转压力过高,压缩机排气温度上升至保护动作。处理方法:清洗系统,更换冷冻油,更换过滤器毛细管换雪种等。

      0 评论

    • -丶- 2018-04-09 19:37

      定速挂机显示E5一般指:;T1传感器故障。定速柜机显示E5一般指:室内主板与显示板通讯故障或网络通信故障;变频挂机显示E5一般指:室外温度传感器故障或室外E方参数故障;变频柜机显示E5一般指:室内主板与显示板通讯故障。

      0 评论