拉合隔离开关怎么处理?

郑秀美 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2018-03-14 19:11

      一般在隔离开关上做个连锁,可以采用电器连锁或者机械连锁都可以的,带负荷拉合隔离开关是最常见的误操作事故。自1980年防误操作闭锁装置普遍应用之后,这种事故有所下降,但并未杜绝。不少单位仍时有发生,后果仍然严重。

      0 评论

    • -丶- 2018-03-13 20:03

      当误拉隔离开关时:当隔离开关并未完全开断便发生电弧,应立即合上;若隔离开关已全部断开,则不允许再合上。
      当误合隔离开关时:即使误合,甚至在合闸时发生电弧,也不准再把刀闸拉开;应尽快操作油断路器切断负荷。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-03-11 16:45

      发生误拉隔离开关时,当动触头还没有离开静触头时,应迅速合上;当发现误拉开关动触头离开静触头时,应迅速拉开开关,千万不要再合上,防止弧光短路放炮。
      当发生误合隔离开关时,不能将它再次拉开,应由断路器来分闸。

      0 评论