    • 倒叙_7629 2018-02-27 19:11

      贯流风叶两端碰壳;
      底盘变型与风轮碰撞;
      风叶跳动过大与底盘产生碰撞;
      风叶片裂烂;
      空调出风口风速过大。空调的主要噪音来源就是空调的出风口,当空调开启的风速越大,空调的噪音值当然也就慢慢变大,这是空调的主要噪音值来源之一。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-02-27 15:03

      内机风叶轴与橡胶座摩擦 空调维修故障现象:室内机噪音大 空调维修原因分析:室内机运转时不定时发出“吱吱吱”地叫声,无论制冷、送风运转模式,故障现象相同,在开关机时噪音特别明显,将面板、面框拆下,故障现象依旧,声音从左侧轴承处产生,维修人员开始判断是左侧风叶轴承套问题,可更换轴承套后仍有噪音,后经检查发现是贯流风叶安装太靠左,风叶轴顶住了轴承橡胶座,运行时摩擦产生噪音。 解决措施:将贯流风叶向右移动2MM后噪音消失。 经验总结:针对分体室内机所产生的上述异常噪音有如下问题也会产生: 1、固定电机压盖的螺钉松动。 2、贯流风叶左边的轴承座松脱; 3、贯流风叶左侧含油轴承裂烂或缺油; 4、贯流风叶左边轴与轴承座的橡胶摩擦;5、贯流风叶固定螺钉松的。

      0 评论

    • 柠檬_6149 2018-02-27 11:54

      您好,1.室内机噪声主要是由于室内机安装不牢固引起的,共振或者室内分机没有固定不牢或者贯流风叶和电机轴的锁紧螺丝松动引起。
      2.用手轻推空调内各个部位看看室内机是否噪声减轻或没有了。如果还有就要卸掉内机外壳观察室内分机电机是否固定牢固,贯流风叶是否有轴向窜动,如果有请紧固。
      3.如果噪声是明显的啸叫声比较刺耳那么是风机电机轴承损坏需要更换电机轴承。
      希望对您有所帮助

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 18小时前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 17天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。