办公室灭火器配备标准是什么?

孙志刚 | 被浏览4690次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 柠檬_6149 2018-02-12 15:34

    办公室灭火器配备标准是:
    1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;
    2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;
    3、但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置;
    4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2018-02-10 22:08

    一,对于一类高层建筑的写字楼(严重危险级):
    若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离15米,适当增加灭火器数量。
    二,对于二类高层建筑的写字楼(中危险级):
    若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置4具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。
    若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。

    0 评论

  • 那么爱你 2018-02-10 13:12

    根据国家颁布的《建筑灭火器配置设计规范》的GB50240--2005中的规定,消防灭火器的配置标准分为火灾种的分类和灭火器的选择以及消防设施的设置。
    1.火灾种的分类:火灾种的分类需要根据火灾现场里面的物质和易燃物的特性进行分类,比如说带电的火灾的火灾种可能是充电器等;
    2.灭火器的选择:在选择灭火器的时候,应该考虑六个因素:
    (1)配置灭火器的现场的容易发生的火灾的种类;
    (2)配置灭火器的现场的发生火灾的危险程度大小;
    (3)配置灭火器的现场的灭火器的性能和通用性如何;
    (4)配置灭火器的现场的灭火器里面的灭火剂对现场物品是否有所损坏以及污损程度大小;
    (5)配置灭火器的现场的灭火器的设置地点的温度和环境如何;
    (6)配置灭火器的现场的能够使用灭火器的人员的体能如何和自我保护能力如何。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场消防器材配备标准要求有哪些?
    • 热心网友 回答:施工现场消防器材配置标准 1、厨房:面积在100㎡以内,配置灭火器3(4)个、每增50㎡增配灭火器1个。 2、材料库:面积在50㎡以内,配置灭火器不少于1个,每增50㎡增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。 3、施工办公区、水泥仓:面积在100㎡以内,配置灭火器不少于1个,每增50㎡增配灭火器不少于1个。 4、可燃物品堆放场:面积在50㎡以内,配置灭火器不少于2(4)个。 5、电机房:配置灭火器不少于1个。 6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。 7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。 8、油料库:面积在50㎡以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50㎡增配灭火器不少于1个。 9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50㎡以内,配置灭火器不少于2(4)个。 10、木制作场:面积在50㎡以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50㎡增配灭火器1个。 11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。 12、集体宿舍:每25㎡配置灭火器1个,如占地面积超过1000㎡,应按每500㎡设立一个2m的消防水池。 13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。 14、在建建筑物:施工层面积在500㎡以内,配置灭火器不少于2个,每增500㎡增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 3年以前
  • 3 回答
    • 仓库灭火器配置标准是什么
    • 瞎激动51 回答:按灭火器配置规范,仓库算中危险级,A类火灾的可能性较大,配干粉灭火器,普通的4公斤干粉灭火器大概为每具5A,每个干粉灭火器的保护面积大约是75平方米,理想的情况是配50具,每个点配2具,点与点之间 以20米为最长距离(可划圆),有消火栓时,可减配30%,也就是可配35具。
    • 物业收费标准是什么 灭火器配置 交房标准是什么 3年以前
  • 3 回答
    • 消防灭火器配备标准是怎样的?
    • 奋斗_9500 回答:1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。   根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)   而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A   故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)   假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个)   2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 3年以前
  • 3 回答
    • 消防灭火器配备标准是什么
    • Shirley99 回答:1、在建建筑物:施工层面积在500平方米以内,配备泡沫灭火器不少于2个,每增500平方米增配泡沫灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。 2、材料仓:面积在50平方米以内,配备泡沫灭火器不少于1个,每增50平方米增配泡沫灭火器不少于1个(如仓内存放可燃材料较多,要相应增加)。 3、施工办公室、水泥仓:面积在100平方米以内,配备泡沫灭火器不少于1个,每增50平方米增配泡沫灭火器不少于1个。 4、木制作场:面积在50平方米以内,配备泡沫灭器不少于2个,每增50平方米增配泡沫灭火器1个。 5、 电工房、配电房:配备灭火器不少于1个。 6、电机房:配备灭火器汪少于1个。 7、油料仓:面积在50平方米以内,配备灭火器不少于2个,每增50平方米增配灭火器不少于1个。 8、可燃物品堆放场:面积在50平方米以内,配备泡沫灭火器不少于2个。 9、垂直运输设备(包括施工电梯、塔式起重机)机驾室:配备灭火器不少于1个。 10、临时易燃易爆物品仓:面积在50平方米以内,配备灭火器不少于2个。 11、值班室:配备泡沫灭火器1个、灭火器1个及一条直径为65mm长度为20m的消防水带。 12、集体宿舍:每25平方米配备泡沫灭火器1个,如占地面积超过1000Mguh 方米,应按每500平方米设立1个2m平方米的消防水池。 13、 厨房:面积在100平方米以内,配备灭火器3个,每增50平方米增配泡沫灭火器1个。 14、临时动火作业场所:配备泡沫灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。
    • 消防斧 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑灭火器配置标准是什么?
    • prettygirl 回答:一般建议按照下面六个因素来选配适用类型、规格、型式的灭火器:   1. 根据灭火器配置场所的火灾种类,可判断出应选哪一种类型的灭火器。如果选择不合适的灭火器不仅有可能灭不了火,而且还有可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至会发生爆炸伤人事故。   2. 根据灭火器配置场所的危险等级和火灾种类等因素,可确定灭火器的保护距离和配置基准,这是着手建筑灭火器配置设计和计算的首要步骤。   3. 在选择建筑灭火器时应考虑灭火器的灭火效能和通用性。   4. 为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,建筑灭火器配置设计规范的选择应考虑其对被保护物品的污损程度。水型灭火器和泡沫灭火器也有类同的污损作用。而选用气体灭火器去灭火,则灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。   5. 灭火器设置点的环境温度对灭火器的喷射性能和安全性能均有明显影响。若环境温度过低则灭火器的喷射性能显著降低,若环境温度过高则灭火器的内压剧增,灭火器则会有爆炸伤人的危险。本款要求灭火器设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围之内。   6. 灭火器是靠人来操作的,建筑灭火器配置设计规范尤为重要,应对该场所中人员的体能进行分析,然后正确地选择灭火器的类型、规格、型式。通常不同的民用建筑场所内,中、小规格的手提式灭火器应用较广;而在工业建筑场所的大车间和古建筑场所的大殿内,则可考虑选用大、中规格的手提式灭火器或推车式灭火器。   建筑灭火器的正确选型是建筑灭火器配置设计规范的关键。我们必须严格依据国际标准、国外标准的有关规定,并根据国内几十年的消防实战经验和实验验证而确定的。新配建筑灭火器应按等效替代的原则和本规范的规定,进行建筑灭火器配置的设计和计算。有条件时亦可在同一场所内同时选配手提式灭火器和推车式灭火器。
    • 物业收费标准是什么 灭火器配置 交房标准是什么 2年以前