办公室灭火器配备标准是什么?

*** | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柠檬_6149 2018-02-12 15:34

      办公室灭火器配备标准是:
      1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;
      2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;
      3、但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置;
      4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2018-02-10 22:08

      一,对于一类高层建筑的写字楼(严重危险级):
      若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离15米,适当增加灭火器数量。
      二,对于二类高层建筑的写字楼(中危险级):
      若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置4具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。
      若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-02-10 13:12

      根据国家颁布的《建筑灭火器配置设计规范》的GB50240--2005中的规定,消防灭火器的配置标准分为火灾种的分类和灭火器的选择以及消防设施的设置。
      1.火灾种的分类:火灾种的分类需要根据火灾现场里面的物质和易燃物的特性进行分类,比如说带电的火灾的火灾种可能是充电器等;
      2.灭火器的选择:在选择灭火器的时候,应该考虑六个因素:
      (1)配置灭火器的现场的容易发生的火灾的种类;
      (2)配置灭火器的现场的发生火灾的危险程度大小;
      (3)配置灭火器的现场的灭火器的性能和通用性如何;
      (4)配置灭火器的现场的灭火器里面的灭火剂对现场物品是否有所损坏以及污损程度大小;
      (5)配置灭火器的现场的灭火器的设置地点的温度和环境如何;
      (6)配置灭火器的现场的能够使用灭火器的人员的体能如何和自我保护能力如何。