楼房土暖气怎么安装?

王晓晴 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可惜没如果 2018-02-09 17:02

      你好,土暖气的安装方法,分为下列几种:
      1.自然循环安装法,
      安装的管道要有一定的坡度,暖气片和锅炉之间要有一定的高差,一般是在0.5米以上,管道的直径一般在DN-25和DN--40两种,最远端一般不应超过15米.优点是可以完全的靠自然循环的方法达到取暖的效果,缺点是上下温差较大,暖气片的高度安装不能太低,不美观,
      2.增加暖气循环泵法,
      此方法是在自然循环的安装基础上,在上水管道的出水口处加装暖气循环泵,达到了良好的循环效果,在经常停电的地区也可安全的使用。
      3.全自动泵循环安装方法
      近几年的地暖的兴起,就是这种安装方法的变形,就是把暖气片换成地热管道,此种安装方法的优点是,暖气片可以完全的放在地面.没有必要和暖气炉之间存在一定的高差,也可以做到良好的暖气循环效果,安装方便快捷.取暖效果显著,美观,缺点就是完全靠循环泵,在经常停电的地区是无法使用。
      希望对你有帮助。

      0 评论

    • 距离_5082 2018-02-08 10:52

      你好,这个的话你可以试试以下的方法1.暖气一期工程施工是在墙壁改造后,水电施工前或施工后并且必须在其他装修工序施工前进行。暖气一期工程没有施工完并经业主验收签字通过前,其他装修工序决不允许施工。2.为了美观,如果是在装修前进行的暖气安装,暖气主管与暖气片连接的支管一定要暗埋入地坪下和墙内,与暖气片连接时只能看到温控阀门;现在有不少的暖气工程施工人员为了省事,支管直接从地下漏出地面与暖气片连接,这样每组暖气片都有两根管子漏在外面,不仅不美观而且容易碰坏。3.一期施工时一定要根据业主所定的暖气片的片数、单片宽、片间接距、进出水方式和接口中心距进行管道固定和封槽,要求尺寸要留准确,否则影响后期的暖气片安装。一期工程结束时业主到现场验收合格后,施工人员才可以封槽,一期工程结束。暖气一期工程完工后,装修工人在装修过程中必须注意爱护暖气管道和设施,不得移动、损坏。按照国家的有关规定,暖气系统加压检测要按照以下步骤进行:(1)将试验管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出;(2)充满水后,进行水密性检查;(3)加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;(4)升至规定试验压力后(工作压力得1.5倍,以不少于1.0Mpa,如果暖气片系统的工作压力较大,试验压力要相应增加),停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.06Mpa.在30分钟内,允许两次补压,升至规定试验压力。(5)然后在工作压力的1.15倍状态下(工作压力一般不大于0.6Mpa,即试验压力为0.8Mpa即满足要求),稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接合格。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2018-02-06 15:48

      家用土暖气不需要图纸,安装的时候现场根据房间临时设计。安装时要注意以下几点:暖气片的底部要高于暖气炉回水口三十到五十公分,供水主管要有坡度,从暖气炉到末端越走越高。回水相反。供水最高点要安装自动排气阀。主管道不论供水和回水绝对不可以安装阀门。